Hej
Fast kondensering
Pumpen är anpassad för att göra VV till tex 55C.
Den producerar då även element värme til 55C och sedan shuntar den ned det till den temp som elementen behöver.
Flytande kondensering
Pumpen gör vv till tex 55C
När den behöver göra värme så gör den inte varmae elementvatten än vad som behövs, dvs normalt tex 35C.
Fördelen är att verknigsgraden är bättre ju kallare vatten den behöver göra, dvs billigare i drift.
En nackdel är givetvis mera kompliserad styrning (numera marginell tor jag).
En annan är att när den gör VV (55C) och skall göra elementvatten (ex 35C) så kommer den i början att shunta ut just 55C i elementen.
Det försvinner efter en kort stund (seunder till minuter) men det finns risk för oljud i elementen och att golvärmeslang kan ta lite skada (viss äldre slang kan enligt uppgift ta skada med tiden, difusionstätheten försvinner?!?).
En volymtank eller ett gammalt hus med stora järn raddar löser problemet.
Jag rekommenderar verkligen en pump med flytande kondensering.
Den blir rejält mkt billigare i längden.
mvh
Peter