0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nästa problem, vad är en blandningsventil? Jag vet inte hur den ser ut och vad jag ska leta efter.
Krama alltid ur max ur vp, det är alltid billigare än elpatrondrift!
Citat från: Bertil skrivet 12 juni 2007, 18:48:22Krama alltid ur max ur vp, det är alltid billigare än elpatrondrift!Vad menar då Thors, när han lite längra upp i tråden skriver: Det är många som har samma problem som du, man kramar ur pumpen så mkt den orkar med utan tillsats, utan att tänka på hur det påverkar cop värdet.Sture
Så var det då dags för mitt första inlägg här efter att ha varit gäst i ett halvår.Jag har en Nibe 1230-8 som fungerar ganska bra bortsett från att det försvinner vatten från värmesystemet i takten av 1 hekto per dygn.Oroande? Ja!Speciellt med tanke på att det inte fanns några sådana problem innan bergvärmeinstallationen för ett halvår sedan.Men nu är det inte det som jag vill ha hjälp med, det är varmvattnet som ger mig huvudbry.Idag kör jag 55ºC med återuppvärmning vid 50º, men skulle gärna vilja köra 60º och 55º för att få varmvattnet att räcka längre.Knappen för extra varmvatten ger bara 60º vilket jag tycker är alldeles för lite.Pumpen är inställd på att kompressorn ska slå ifrån vid 55º och köra elpatron efter det, men jag minns att Nibe skröt med att 60º varmvatten var fullt möjligt utan eltillsats.Om jag ökar inställningen för kompressorn till 60º kommer det då att påverka kompressorn negativt eller klarar den av att hålla 60º varmvatten utan problem?Pallar pumpen för 70º vid extra varmvatten via elpatronen eller måste jag ge mig vid 65º.
Citat från: 91342 skrivet 12 juni 2007, 10:45:55Nästa problem, vad är en blandningsventil? Jag vet inte hur den ser ut och vad jag ska leta efter.Så här kan det se ut. Den största ratten reglerar tempen på tappvarmvattnet.
Du kanske har för högt flöde vilket ger låg deltaT när den värmer tappvarmvattnet vilket i sin tur ger högt tryck.Kan du sänka hastigheten på varma sidans cirkpump ett snäpp kanske det funkar med 60 grader.
Citat från: Rickard skrivet 13 juni 2007, 07:04:53Du kanske har för högt flöde vilket ger låg deltaT när den värmer tappvarmvattnet vilket i sin tur ger högt tryck.Kan du sänka hastigheten på varma sidans cirkpump ett snäpp kanske det funkar med 60 grader.Det jäkliga i kråksången är att det dels finns en cirkulationspump (cp) i direkt anslutning till vp som betjänar hela värmesystemet. Dessutom finns det två gamla cp från -69 som fortfarande fungerar, en för varje våning, så jag misstänker att det totala flödet är skyhögt.Men vad har det med själva varmvattnet att göra? Knepig konstruktion det här.
Japp, jag har luftat manteln.Ingen luft där, bara vatten.Jag upptäckte ett mystiskt fenomen sent igår kväll.Jag hade ställt varmvattentempen på 60º och att det skulle produceras med hjälp av vp, inte elpatronen, men menyn visade att temperaturen hade justerats med (-2).Ställde då om tempen till 58º och det verkar fungera.Varför klarar den inte 60º?
Citat från: 91342 skrivet 13 juni 2007, 07:02:01Japp, jag har luftat manteln.Ingen luft där, bara vatten.Jag upptäckte ett mystiskt fenomen sent igår kväll.Jag hade ställt varmvattentempen på 60º och att det skulle produceras med hjälp av vp, inte elpatronen, men menyn visade att temperaturen hade justerats med (-2).Ställde då om tempen till 58º och det verkar fungera.Varför klarar den inte 60º?Att den justerade sig med -2 betyder att du egentligen fick hp-larm och då justeras vv-laddningen ner 2 grader för att undvika det nästa gång...