F1245-6 eller F1245-8???
« skrivet: 03 maj 2010, 23:01:53 »
Jag har ett beräknat energibehov på 25000kWh inkl. varmvatten.
Effektbehov 8,7kW, vid DUT -16  (enligt Nibe)
Nibe offererar den lilla 6kW pumpen för att inte få för många start/stop.
Energitäckningsgrad 98%
Effekttäckningsgrad 60%

Det jag är orolig för med den lilla 6kW är att den inte ska räcka till.
Om den bara täcker 60% av effektbehovet vid DUT så är väl risken att den behöver tillskott redan vid -2?
Bor i Göteborgsområdet och även om i år var extremt så hade vi 64 dagar med kallare än -2.

8kW har en effekttäckning på 79%.
Jag ringde en tekniker på Nibe och han tyckte detta var alldeles för högt, att pumpen får för många start/stopp.
Men frågan är om dessa start/stopp sliter så mycket på kompressorn att det kostar mer i slutändan än vad man kan spara på elräkningen vid kallt väder?

Jag är inte så orolig över start/stop på vintern, däremot på sommaren då den bara går för varmvatten.

Nån som har några goda råd eller tips?

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: F1245-6 eller F1245-8???
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2010, 23:09:31 »
Jag trodde man dimensionerade för 100% effekttäckning och kompenserade med volymförstorare i dagsläget? Men vad vet jag...
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1245-6 eller F1245-8???
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2010, 01:26:20 »

Jag är inte så orolig över start/stop på vintern, däremot på sommaren då den bara går för varmvatten.

Nån som har några goda råd eller tips?

Start frekvensen pÃ¥ sommaren  blir ingen större skillnad mellan pumparna
det blir para något kortare gångtid med större pump, stopptiden blir ju
det samma oavsett av pumpstorleken beroende av förbrukningen av VV. 

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F1245-6 eller F1245-8???
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2010, 07:36:11 »
Om du justerar reglerparametrarna med 25% får du inte några fler start/stopp med den större pumpen, men ännu bättre är att komplettera med en volymtank så att värmepumpen får en större vattenvolym att arbeta emot, eventuellt kombinerat med justerade reglerparametrar vilket skulle kunna ge FÄRRE start/stopp än att välja den mindre värmepumpen, och lämna reglerparametrarna orörda.

Allting är relativt, som en vis man en gÃ¥ng sade.  ;)

Däremot blir inte energibesparingen så mycket större som man kan tro om man väljer snäppet större värmepump, jag har inte räknat på just ditt fall, men räkna med ca 200-300 kWh större besparing med den större pumpen, mer blir det inte, och detta skall ställas till den större investering som en 8 kW värmepump, lite längre kollektor, samt eventuellt ett volymkärl kan kosta.
« Senast ändrad: 04 maj 2010, 07:38:47 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: F1245-6 eller F1245-8???
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2010, 08:35:43 »
I samband med utbyte av min gamla 10kW vp i höstas så blev jag först offererad en 7kW utan volymtank och det var beräknat drygt 900kWh eltillskott per år. Jag var dock lite skeptisk till detta och bad om en ny offert på en 9kW vp och då rekommenderade leverantören en 120l volymtank för att få bra driftstider och rimligt antal starter per dygn. Blev 5500 dyrare än 7kW lösningen, men jag ångrar inte att jag valde den större. Endast 26 timmar tillskott hittills trots denna vargavinter.

Mitt råd är att gå på 8kW + volymtank. Som Richard nämner så går det ju att påverka antalet starter med ändring av inställningar.

(Jag ville först ha Nibe, men det var ingen som bemödade sig att ge mig någon offert trots flera påstötningar, så det blev IVT)
 
Lycka till!
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Västkust-Glenn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: F1245-6 eller F1245-8???
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2010, 16:16:01 »
Citera
Start frekvensen pÃ¥ sommaren  blir ingen större skillnad mellan pumparna
det blir para något kortare gångtid med större pump, stopptiden blir ju
det samma oavsett av pumpstorleken beroende av förbrukningen av VV. 

Ok, jag håller med om att stopptiden blir den samma, men det blir kortare cykeltid och därmed fler cykler på ett dygn?
Om det tar t.ex. 30min för huset att kyla ned vv och det tar 15min med 8kW att nå önskad temp. så blir cykeltiden 45min.
Om det då tar t.ex 25min för 6kW att nå önskad temp. är cykeltiden 55min.
Nu är dessa tider tagna ur luften men om man räknar detta exempel så blir det 32 starter per dygn för 8kW pumpen och 26 starter för 6kW pumpen.
Eller är jag helt ute och "cyklar"?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F1245-6 eller F1245-8???
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2010, 16:28:01 »
Du har i princip rätt, men man kan trimma bort skillnaderna genom att öka värdet för gradminuter, så har jag gjort.
Nackdelen med det är att du får större tempvariationer i ditt radiatorsystem.
Brukar dock inte vara nåt stort problem då värmetrögheten i huset är så pass stor.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Västkust-Glenn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: F1245-6 eller F1245-8???
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2010, 20:23:21 »
Har nu bestämt mig och beställt en 8kW.
Blir med extra arbetstank för att få så jämn temperatur och gång som möjligt.
Jag kommer också titta på det fina tipset att justera gradminuterna.

Fick priset 128.000 inkl. arbetstank, 170m borra och borttagning av gamla oljepannan med tank. Dessutom parallellkoppling med befintlig vedpanna samt ventilation i skorstenen. Känns ok.


Tack för tipsen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!