Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: FRJO
« skrivet: 14 november 2010, 19:45:44 »

oftast går cirkpumpen hela tiden när det är minusgrader ute så man får ingen bra skiktning
Men det beror väl vart man går ut/in från tanken/pannan också
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 14 november 2010, 19:18:47 »

Pumpen står ju still, hetgasen ligger högst upp och då blir det ingen cirkulation

Pumpen är ju konstruerad för att komplettera befintliga värmeanläggningar , typ ved eller oljepannor, där svänger ju temperaturen mycket

Så då menar du att det inte borde vara några problem? Jag vet inte riktigt hur vp fungerar. Är det gasen på ena sidan värmeväxlaren som värmer vattnet på andra sidan värmeväxlaren? Om det är det så så borde det ju inte vara några problem då jag set temoeraturer på 80 grader på hetgasen. Men frågan om hur varmt det blir i verkligheten undrar jag det är ju botten på tanken som går ut till vp. Är det 90 i toppen så är det kanske bara 70 i botten eller?



Skrivet av: kimmen
« skrivet: 14 november 2010, 14:50:10 »

Pumpen står ju still, hetgasen ligger högst upp och då blir det ingen cirkulation

Pumpen är ju konstruerad för att komplettera befintliga värmeanläggningar , typ ved eller oljepannor, där svänger ju temperaturen mycket




Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 13 november 2010, 23:36:09 »

Intressant det där med hetgasen. Det vet jag ju att den kan komma upp över 80 grader. Som ni säger så kommer ju garanterat VP stå still vid dessa temoeraturer. Tänkte oxå montera framledningsgivaren innan jag går in i tanken och returgivaren där den sitter ( innan den går in i VP. Sen får jag en ny styrning på min shunt. Där får jag ju ställa in huskurvan. Som mest får kanske vp:n inte mer än 80-85 grader när man tänker efter. Jag kommer ju få som högst 95 grader i toppen av tanken. Returen till vp går från botten på tanken. Det beror ju på skiktningen i tanken men hur stor tempdiff mellan toppen och botten brukar det vara ungefär? Jag kommer ju släppa ut radiator returen i botten på tanken med. Det kyler ju en hel del. Kanske inget att oroa sig för. Får ju givetvis ha riktig koll på alla temperaturer i början. Kommer nog elda försiktigt dom första veckorna för att se så allt stämmer. Det räcker ju kolla i regon vad returtempen ligger på. Men när den går över 48 larmar den. Det gör den när det är kallare än ca 18 minus ute. Men det är väl inget som är farligt? 
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 november 2010, 17:28:04 »

inte för att jag eldar jätte ofta men ett par hundra timmar har utsatt vp för det
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 november 2010, 16:11:47 »

Hetgastemp på andra sidan i kondensorn kan ju vara över 100 ºC emellanåt så det ska inte vara nått problem att vattnet når 90 ºC om kompressorn står still tycker jag.  Sc:,h
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 november 2010, 10:29:58 »

jag haf haft 80 ºC ut till min nibe och det har inte varit några problem
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 13 november 2010, 10:22:58 »

Mycket bra fråga

Pumpen stänger ju av om returtemperaturen från radiatorerna går över 48°C
90°C vatten borde skapa ett otroligt tryck på gas sidan men om man gör som du tänkt och sätter en temp begränsare för att stoppa CP om returvattnet går över 60°C så borde du vara säker
Om sedan T1 (framlednings givare) monteras i tanken så kommer pumpen inte att starta förrän tanktempen sjunkit till för värmepumpen bra nivåer.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 12 november 2010, 11:00:50 »

Hej
Jag håller på att köpa grejer till att bygga om värmesystemet. Har idag en optima 1000 som jobbar rakt mot radiatorkretsen. Nu skall det in en 500 liters tank med bivalent shunt och slingor. Och en vattenmantlad braskamin som ska hjälpa att värma tanken när jag eldar. Men jag undrar hur utedelen står sig till att pumpa runt kanske uppemot 90 gradigt varmvatten? För om jag eldar vill jag ju kanske komma upp i 90-95 grader i tanken. Och eftersom CP till utedelen går konstant så undrar jag om den tål det? Pratat med något ivt center men dom visste inte. Jag vet att pumpen kommer stanna på hög retur. Men det gör den närmdet är riktigt kallt ute oxå. Så vad tror ni. Jag vet andra pumpar som inte har några problem att få så varmt vatten. Har funderat på att annars sätta en temperaturbegränsare ute på ett rör i VP. Så att tex vid 65-70 grader så stannar CP. Men det är kanske onödigt. Och jag vet att det kommer störa skiktningen i tanken om jag har kontinuerlig drift. Men det får bli ett annat problem att ta itu med.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 378
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!