Hej.
Var bor du?
De värden för medeltemperatur och DUT som uppges kan jag i alla fall inte hitta någonstans i landet, antingen har du 2.4 graders medeltemp och bor i Skellefteåtrakten (DUT-34°) eller så har du DUT -24 och bor runt Sundsvall...
Jag har i alla fall räknat med samma värden för medeltemp och DUT som Thoren gjort för att få jämförbara offerter, däremot har jag angett 5 m3 olja med 80% pannverkningsgrad. (Nettoenergiförbrukning 40 000 kWh/år)
Jag har räknat med granit som bergart och inkommande KB medel på -1°C (lite högre än de räknat med, helst vill jag att man räknar med +-0 på inkommande KB.... (Kräver ca 36 meter djupare borrhål)
Kalkylerna har jag gjort på Nibes dimensioneringsprogram (har inget annat) och avser 1225-10 och 1235-10, som du ser blir besparingen lite större, COP lite högre och eltillskottet ungefär lika högt. Nu är ju detta kalkyler, så facit har du inte förrns du sett vad det verkligen blir, men det gäller ju alla kalkyler.
När det gäller frågan om acktank eller ej så är jag lite kluven, visst kan man få lite bättre driftsförutsättningar för värmepumpen, och visst kräver det mindre intrimmning av radiatorsystemet, men det kostar mer och kräver mer utrymme.
För att få någon fler offert kan du prova värmepumpsforums offerttjänst på
www.energioffert.se En rätt dimensionerad anläggning av fabrikat Thoren, Nibe, IVT, Thermia eller CTC bör ge ungefär likartade besparingar, finns säkert fler fabrikat som kan tävla, men i tester har dessa (med undantag för CTC) visat sig ha rätt likvärdig besparingspotential.
Lycka till.