0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tack för svaret jag läser manualen just nu,,men vad är ett normalt värde för vb-f och vb-r då ?
Nä elementen är varma ,men det är mycket luft i systemet med märker jag,och känns som där är dåligt med tryck. Luftar ur men där kommer inget vatten i vissa,men det är ett annat problem
glömde en sak med vb fram min 10cvb fram max 50c vad är detta ?ska man ställa in nåt högre värde på min eller?
tackar stig-HJag har lokaliserat plattvärmeväxlaren och har kört ren den med citronsyra ett antal ggr i höstas,,det behövdes.Men vad menar du med det sista ? vart det avkylda vattnet tar vägen
Tackar för infon och ställer nog om min kb-r till +-0 jag med .Det borde ju vara att brunnspumpen trycker endast mot vattenledningarna,mén det är en gissning. Hur ser man det i så fall
ja då har jag inte mycket nytta av pumpen när det är svinkallt med andra ord
du menar att jag ska slå ifrån helt alltså? mest så jag förstår dej rätt
Det här med gradminuter? vad ska den stå på? tror min står på -9 .Det är 13 grader varmt ute enligt givaren och värdena ärVb-f 27 (27)vb-r 26 (50)när vp startar så blir detVb-f 29(29)Vb-r 28 (50)
vp går i gång på - 60 gm ,men någån gång hr den startat redan på -30gm.
jag kanske ska dubbla tiden på pumpen till 40 minuter för att se vad som händer med värdena
Jag har hittat en gammal kvicksilver? termometer som sitter på vb returen lite längre bort och den visar runt 20 och på menyn visar den 26, samtidigt när vb-f visar 29 på meny .Känns som ett givar fel eller?
Säkert lite givarfel om det diffar på vb då inte kompressorn är på.Men startar vp på -30 är det en justering du måste göra.Hitta VB diff VP i menyn.....fabriks är 13 grader på MIN vp.... Höj detta värde.
Citat från: sigvard skrivet 05 november 2010, 15:09:22Jag har hittat en gammal kvicksilver? termometer som sitter på vb returen lite längre bort och den visar runt 20 och på menyn visar den 26, samtidigt när vb-f visar 29 på meny .Känns som ett givar fel eller? Är det 20 grader i lägenheterna verkar 26 grader på returen rimligt. Kvicksilvertermometerns 20 grader går däremot inte ihop med 20 grader inomhus. Returen måste vara ett antal grader varmare än det är inomhus.
Höja betyder i detta fallet mot 20 grader eller?
Ja det är ju såklart rätt. Då är det nog inte givarfel heller. Vill gärna få mer diff än 2 grader c på -och vb-r. vad kan det då vara.
Citat från: sigvard skrivet 06 november 2010, 14:44:47Ja det är ju såklart rätt. Då är det nog inte givarfel heller. Vill gärna få mer diff än 2 grader c på -och vb-r. vad kan det då vara. Känn med handen.... 2 grader är svårt att känna skillnad på. 5-6grader känns med handen utan problem.
När är det ekonomiskt sett bäst att sätta på spetsvärmen? Eller man sätter på den när det börjar bli kallt i huset för att vp inte orkar ge mer värme?