Jag har en Thermia 7,5 kör 16A. Nu med 5 i huset dubbla bilar me motorvärmare mm mm mm'Inga problem, men jag hade tidigare köpt på mig en strömbegränsare som stoppar elpatronen vid för högt uttag.Första 5 åren utan sån men med mindre folk i huset, ett år med 5 i huset utan...Med str begr sen jul..Har man koll på belastningen på faserna då är det inga som helst problem!!Som du säger själv du har ju kört ett år!! Sänk snabbt som attan, börjar det går säkringar är det bättre med strämbegränsning
Hej.Kört en IVT C7 med 6kw tillskott i två år.16A huvudsäkring som aldrig gått./Peter
Kör fullt tillskott ibland när det är som kallast.6000w / 3faser = 2000w, 2000w/230v = 8.7A + kompressor 2000w = 2.8AAlltså Max 11.5 A för VP så jag har 4.5A (1035w) kvar för HH el på varje fas (3105w totalt).Det går kanske inte så bra att köra ugnen och spis samtidigt under max tillskott men än har det då inte smällt iallafall./Peter
SÃ¥ fort du överskrider 1035 flippar tillskottet ur.Det kanske lÃ¥ter fatalt, men ett hus är sÃ¥ värmetrögt att om tillksottet blockeras nÃ¥gra timmar7dygn spelar inegn som helst roll om man har en normalstor VP.Dessutom styr väl den här ned till 3 kw först.Min elpatron har tyvärr bara max fart 6kw eller 0Â