« skrivet: 16 oktober 2009, 19:01:58 »
Har haft min 1210 i mÃ¥nga Ã¥r nu och den har fungerat felfritt tills idag  :(
Vaknade i morse och de var svinkallt i huset 16grader. Kollade pumpen men inget larm och allt se rut ett fungera som tidigare.

Varmvattnet är hela tiden nu runt 70grader har inte kört det så varmt tidigare

VB-fram ligger bara på 28-30 grader just nu har den kommit upp i 35grader.

Har inställt på tillåten elpatron stöd... så den ligger på hela tiden nu men ändå kommer jag inte upp i temperatur som tidigare.

Vad kan vara fel? har kollat proppar luftat elementen men det verkar inte vara problemet.  :'(

Tacksam för tips om någon vet vad som kan vara fel.
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 20:31:52 av 1210 »

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 19:16:21 »
Leta fram värdet för utetemp i menyn och se om det stämmer med verkligheten.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 19:38:10 »
Kan växelventilen ha fastnat mot nästan VV?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 20:26:36 »
Utetempen stämmer

Växelventil är det denna?

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 20:30:07 »
Ska man kunna röra den vita lilla spaken så går det inte (under drift) det går att vicka lite försiktigt på den och nu har faktiskt temperaturen ökat till 43 varmvatten ligger nu på 66
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 20:33:32 av 1210 »

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2009, 20:40:05 »
Ja, det är motorn till växelventilen, men jag misstänker att det är själva ventilen som brukar kärva, inte motorn, sÃ¥ jag vet inte om man kan se ett fel direkt pÃ¥ motorn?  Antagligen nÃ¥gon annan som vet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2009, 20:43:20 »
Hur gör man för att motionera ventilen? är det inte via den spaken "strömlöst då förstås"

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2009, 23:27:38 »
Är inte helt säker, men det går att vrida av reglerdelen. Då bör du se själva mojängen den trycker på (gäller iallafall 1230). En mekanisk pryl som fjädrar till värmelage utifall reglerdelan blir strömlös = tappar optionen att kunna göra VV.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2009, 12:05:10 »
Jag lossade styrenheten och hittade "nÃ¥lventilen" den var stum... sprutade pÃ¥ lite 5-56 och den lossnade  Thumbsup smorde med lite fett. Nu funkar min 1210 -10 klockrent igen  Thumbsup

Mmmmm nu är de varmt Ã¥ gott här igen  Thumbsup  :)

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2009, 20:01:31 »
 :'( glädjen var kort nu strular pumpen igen. Fick se att den kör nästan enbart pÃ¥ elpatron.
Stängde av elen några timmar och då går bara VB Fram upp till 20 grader.

Vilken hastighet ska man köra cirkulationspumparna på ? mina står på 2 ska man öka minska eller ska det vara så?
Ja har ett borrhål på 140m

Vad kan det vara som är tokigt nu? växelventilen funkar fint

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2009, 20:48:46 »
:'( glädjen var kort nu strular pumpen igen. Fick se att den kör nästan enbart på elpatron.
Stängde av elen några timmar och då går bara VB Fram upp till 20 grader.

Går kompressorn över huvudtaget då? Om du inte har nån el? Eller menar du att startade om VP'n?

Vilken hastighet ska man köra cirkulationspumparna på ? mina står på 2 ska man öka minska eller ska det vara så?

Du bör ställa in hastigheten cirk.pumpen för värme så du har 6-7 ºC tempdiff mellan fram- och returledning under slutet på värmeladdningscykel.
Cirk.pumpen för kalla sidan skall ställas in så du har mellan 2-3 ºC tempdiff mellan inkommande och utgående köldbärare vid kompressordrift. Lite mindre diff blir blir det vid VV-laddning, lite större vid värme-laddning.

Vad kan det vara som är tokigt nu? växelventilen funkar fint

Jag är inget proffs, bara en glad amtör, men har du kollat så att den vita vippan på elmotorn till växelventilen verkligen ställer sej i vardera ändläget vid VV- resp värme-laddning?
Kan piggen under den ha börjat kärva igen? men då borde inte den vita vippan göra fulla utslag?
På min 1230 går alltid växelventilen tillbaka till värmeladdningsläget så snart VV-laddning är klart oavsett om det finns värmebehov eller ej.

Ja har ett borrhål på 140m

140 meter låter lite för en 10 kW VP. Vad har du för temperatur på inkommande köldbärare vid kompressordrift? Tänkte om det är så illa så du når minvärdet. Då slår VP'n av och går över till eldrift.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2009, 21:34:23 »
Ja menar att ja kopplar bort el understödet

Hmm min pump har alltid varit inställd som nu tills jag började titta på grejorna cirk. pumparna står på båda på 2

Växelventilen funkar åt olika håll det syns på den vita vippan

Hmm när jag skaffade denna skulle jag ha ett hål på 120-130m "sa dom som visste då" så jag sa kör 140m... de trodde jag var bra

 :( F & R stÃ¥r bÃ¥da nu pÃ¥ 8 är mitt borrhÃ¥l förbrukat ?  :'(

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2009, 22:10:10 »
:( F & R stÃ¥r bÃ¥da nu pÃ¥ 8 är mitt borrhÃ¥l förbrukat ?  :'(

Antar att du menar KB-f samt KB-r. Står bägge på +8 ºC borde det tyda på att din kompressor inte går. Läs av värdena när kompressorn går, allra helst i slutet av en värme eller VV-laddningscykel.
Det jag avsåg var minvärdet för KB-r som är -12 ºC. Sjunker tempen under det är det inte bra och då stannar VP'n och går över till ren eldrift till dess att KB-r värmts upp.

Det är inte alls säkert att din borrhål är för litet. Beror alldeles på hur många drifttimmar du har per dygn.
Långa gångtider och låga framledningstemperaturer suger mer energi ur borrhålet.
Men det är inga problem med ett par minusgrader på KB-f även om det är optimalast all ligga på som lägst 0 ºC.
De lärde här på forumet säger att man tappar några procent i verkningsgrad för varje grad som inkommande köldbärare sjunker.

Vilken värmekurva använder du?
Vilket förskjutning av värmekurva använder du?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2009, 22:14:56 »

 :( F & R stÃ¥r bÃ¥da nu pÃ¥ 8 är mitt borrhÃ¥l förbrukat ?  :'(

Ett borrhål kan inte bli förbrukat så det är inget att oroa sig för.

Finns det ingen larmindikation av något slag? Låg- eller högtryckspressostat utlöst eller något likande.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2009, 22:30:32 »
Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

VBfram 41 lika så Varmvatten 41 nu lyser även vattenkran lampan

VB-r visar nu 26-27


Inga larm visas

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2009, 22:48:17 »
Ser väl helt OK ut för tillfället. Varmvattenlampan indikerar att varmvattenladdning sker.
Håll ut och försök rapportera lite värden när värmeladdning har kommit igång.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2009, 23:01:05 »
VB-fram är nu nere pÃ¥ 21 igen ingen värme ut i ledningen  :-\
Varmvatten ligger på 42

VB.r visar 21

den lilla plast vippan pekar nu uppåt, var tidigare nedåt när det blev varmare

Tror ja blir tokig snart pÃ¥ detta  huvuddunk

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2009, 00:19:25 »
VB-fram är nu nere pÃ¥ 21 igen ingen värme ut i ledningen  :-\
Varmvatten ligger på 42

VB.r visar 21

den lilla plast vippan pekar nu uppåt, var tidigare nedåt när det blev varmare

Tror ja blir tokig snart pÃ¥ detta  huvuddunk

  • PÃ¥ min betyder uppÃ¥t att den laddar värme. NedÃ¥t är varmvatten.
    Kan du se om vippan ställer sej i övre eller undre läget när VV laddas (vattenkranlampan lyser) samt att den går till andra ändläget så snart VV-laddning är klart?
  • Vilken Kurvlutning använder du?
  • PÃ¥ vilken siffra stÃ¥r vredet pÃ¥ manöverpanelen (öka/minska värme)?
  • Finns även en knapp pÃ¥ panelen benämnd "Driftläge".
    Tryck på den en gång och verifiera vad som visas i displayen.
    Visas texten "Ej värme" står din VP i "sommarläge" och kommer inte att göra värme.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2009, 06:46:54 »
Kontrollera ocksÃ¥ vilken parallellförflyttning av kurvan du har (den som ställs med stora ratten).  Men titta inte pÃ¥ ratten utan titta i menyerna vad den är inställd pÃ¥.  Ibland pajar potentiometern som ratten sitter pÃ¥ sÃ¥ att parallellförflyttningen blir typ -8 (eller vad minsta nu är) utan att man vet om det.

Vilket bör-värde har du på Vb-fram?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2009, 08:45:47 »
Nu ska vi se. Jag har knapp (driftläge) med ett litet element/blixt den kan jag trycka på om jag vill ha elunderstöd eller vad det heter den har två lägen på eller blinkande.

i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

KB-f 10
KB-r 8(-12)

ratten står på +2 (46) har ja för mig
Kurva  9

VP-tid 25621h
TS-tid    581h (den ökar fort nu)  :-\
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 08:59:38 av 1210 »

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2009, 09:00:22 »
ratten står på +2 (46) har ja för mig
Ratten ja, men vad står det under "parallell" i menyn?

Har du kollat växelventilen så den inte kärvat igen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2009, 09:05:04 »
Ja ventilen funkar fint kärvar inte

FÃ¥r kolla menyn ikväll, känner inte igen ordet parallell i menyn  :-\

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2009, 10:01:27 »
Kan man nolla systemet återgå till fabriksinställning.

Vilka menyer ska man gå in och rota i för att se att allt är ok.

Om jag nu stänger all strömmen på huvudbrytaren.

Jag ser att den startar upp efter sinsa 4-5minuter.

Vart går jag där ifrån för att beta av att allt är som det ska med kurvor start/stoppvärden mm

Eller är den så smart att allt ställer in sig i körbart läge och man får fixa lite finjusteringar.

Men pump har ju liksom bara fungerat och riktigt bra tills nu.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2009, 10:11:50 »
Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

Ungefär hur länge hade kompressorn gått när temperaturna avlästes. Det tar uppemot 5 minuter innan de har ställt in sig och visar riktiga värden. Anledningen till frågan är att temperaturerna är orimligt höga för att vara avlästa när kompressorn går. Var ligger huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2009, 10:42:25 »
Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

Ungefär hur länge hade kompressorn gått när temperaturna avlästes. Det tar uppemot 5 minuter innan de har ställt in sig och visar riktiga värden. Anledningen till frågan är att temperaturerna är orimligt höga för att vara avlästa när kompressorn går. Var ligger huset?

Kan inte svara på hur länge den gått innan avläsning.
Huset står utanför Västervik på ostkusten

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2009, 11:09:03 »
Offra nÃ¥gra minuter till att läsa igenom manualen för pumpen sÃ¥ fÃ¥r du en liten känsla över hur den fungerar.  :,v(

http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2009, 11:24:35 »
Offra nÃ¥gra minuter till att läsa igenom manualen för pumpen sÃ¥ fÃ¥r du en liten känsla över hur den fungerar.  :,v(

http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf


Har läst igenom manualen några gånger men det jag saknar där och hoppas på här är att hitta felkällor i min anläggning inte hur systemet ska fungera (det vet jag redan sedan flera år tillbaka)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2009, 12:29:41 »
....
[email]Huset står utanför Västervik på ostkusten

Där är berget inte varmare än 8 grader så 10 grader in kan inte vara en riktig temperatur.

Bara för att få situationen helt klar: Efter det att växelventilen hade fixats den 17:e, har pumpen producerat varmvatten som den skall med hjälp av kompressorn medan den inte vill värma radiatorvattnet med hjälp av kompressorn utan där fungerar värmen enbart med hjälp av tillsatselen?

i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

Är det här verkligen som det skall vara? Kan inte Nibes reglersystem.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2009, 12:43:20 »
i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75

VB-r 44(A)
VVstart 75(44)

Är det här verkligen som det skall vara? Kan inte Nibes reglersystem.
Nej, absolut inte... om det inte är så att han kör på elpatron och råkat komma åt extra VV och skruvat upp temperaturerna för detta.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #29 skrivet: 21 oktober 2009, 13:28:57 »
Kan du kolla i meny 8 (heter den så?).

I displayen visas t.ex. "Grundinst     0     00"

Den första siffran kan ändras till 1 vilket betyder "återgå till grundinställningar".
De sista 2 siffrorna visar driftläge för Rumsuppvärmning resp Varmvatten i nämnd ordning.

Vad visas i denna meny på din VP?

Tolkningsinfo för de 2 sista siffrorna:
För rumsuppvärmning
  • 0 = Normalläge
  • 1 = Ej tillsats
  • 2 = Ej rumsuppvärmning
För varmvatten:
  • 0 = Normalläge
  • 1 = Tillfälligt förhöjt varmvatten
  • 2 = Periodisk förhöjt varmvatten
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #30 skrivet: 21 oktober 2009, 22:21:41 »
Nu blir det bara värre nu läcker elpatronen vatten oxÃ¥  :'(

Så här ser det ut efter att allt varit först avstängt och nu i drift minst 20-30min

Cirk.pump i drift
Värmepump i drift

VB-r 23(53)
VVstart 58(44)

KB-f 8
KB-r 8(-12)

Kurvlutning 9

Grundinst. 0  10

VB-fram 23(45)
Varmvatten 58

Utetemp 5

Parallell 6
 

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2009, 23:31:50 »
 Sc:,h samma värde pÃ¥ KB-f & KB-r oroar mig  :-\ kan det vara kompressorn som är paj?

Körde igÃ¥ng grundinst 0  00 för att fÃ¥ fram nÃ¥gon värme men de verkar som att cirk. & värmepumparna bara snurrar den värmer inget vatten utan elpatron

Nytt test tryckte in Extra vv knappen
och då rusar VB-fram upp till 65
växelventilen pekar nedåt
KB-f 12  KB-r 10

ventilen slår om till uppåt
VB-fram sjunker till 23
KB-f 13  KB-r 10

VPtill = el lampan lyser
KB-f 8  KB-r 8
VB-fram öka sakta nu 29(45)



Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #32 skrivet: 22 oktober 2009, 00:27:22 »
Vattenläckaget vid elpatronen skall vara tämligen vanligt på NIBE. Sitter en packning där som kan bli dålig. Finns en tråd om det nånstans, men hittar den inte nu.
Samma temp på KB-f och KB-r i kombination med låg VB-fram tyder på att kompressorn nog inte går som den skall. Men vad det kan bero på måste jag erkänna att jag inte vet.
Var mest ute efter om det var nån inställning som gjorde att VP'n gick över till eldrift.

Du kanske får några tips från Roland och/eller Ridax imorgon.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2009, 07:27:16 »
En varm och behaglig morgon skönt. Gick ner och kollade pumpen och såg direkt att elen var till.
Kollade TS-tid  som nu ökat 10timmar till inatt till 591h frÃ¥n 23:31:50

grundinställningen stÃ¥r nu pÃ¥ 0  00 och de finns värme i huset (men med el)

varmvatten funkar som det ska

« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 07:34:32 av 1210 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2009, 09:45:13 »
Samma temperatur på in- och utgående köldbärare betyder antingen att kompressorn inte går eller att den går men inte pumpar något alls. Troligen första alternativet.

Det finns en del oklarheter i upplysningarna. Varmvatten funkar som det ska, betyder det att det finns varmvatten värmt av värmepumpen (troligen inte) eller att varmvattnet värms av elpatronen?

Värmepump i drift (22:41 igår) liksom VPtill (23:31) betyder det att kompressorn gick eller bara att lampan indikerade drift? Går kompressorn överhuvudtaget någon gång? Vi som läser inläggen och försöker skaffa oss en bild av vad som har hänt vet inte riktigt vad som gäller och då är det svårt att ställa diagnos.

75 grader i beredaren vid något tillfälle är helt fel och kan betyda att växelventilen krånglade eller att temperaturregleringen av varmvattnet har havererat, vet inte hur den regleras på Nibepumpar. I och med det har troligen värmepumpen stannat pga för hög returtemperatur.

Jag tror att det är de onormalt höga temperaturerna som har fÃ¥tt elpatronen att börja läcka. 


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2009, 10:42:05 »
Kompressorn "hörs" då antar jag att den går

Hmm mitt varmvatten kanske görs av elpatron  "men jag har varmvatten" visar inget att extra el körs

Kompressorn går och indikerar detta med lampan
Edit:Kompressorn går hela tiden ( när jag står och tittar på den iaf) så det kan väl vara något tokigt med den troligtvis. Men vad gör man för att gå vidare? ska man ringa närmste rörkrökare eller?

Varmvattnet har inte rusat upp till 75grader någon mera gång
kan ha varit att jag stängde av strömmen och det blev varmare pga att allt stod still en stund.

 a:gl Vill inte röra till det men vet inte riktigt vilken info ni behöver för att hjälpa mig.
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 12:37:25 av 1210 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2009, 12:04:05 »
Om kompressorn går och in- och utgående köldbärartemperaturer är lika går det inte att tolka det på annat sätt än att kompressorn inte fungerar. Vet inte hur vanligt det är att en kompressor plötsligt börjar bete sig så. Kanske några praktiker kan bidra med synpunkter.
 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #37 skrivet: 22 oktober 2009, 14:55:43 »
SÃ¥ irriterande att det inte bara visas ett larm sÃ¥ man vet att nÃ¥got är tokigt nu kan jag ju inte förklara, för antingen gÃ¥r den eller inte  :-\

- min kompressor verkar vara trasig... jo den funkar men den gÃ¥r inte... jo det lÃ¥ter om den... ja lampan lyser... nej den värmer inte vattnet  :-\  huvuddunk

Är det kanske en kylservice kille man ska anlita

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #38 skrivet: 22 oktober 2009, 15:30:21 »
Länken nedan tar dej till NIBE's hemsida där du kan leta de serviceombud NIBE rekommenderar. De skall väl vara tillräckligt duktiga för att kunna lösa dina problem.
 Sc:,h

http://www.nibe.se/FAQ/Redan-NIBE-kund/14625/Allmanna-fragor112133/
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #39 skrivet: 22 oktober 2009, 15:39:43 »
Jo det lutar där Ã¥t som sista utvägen nu. Vill inte ha en massa felsökningskostnader bara pÃ¥ saker som inte är trasiga  ^-^

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #40 skrivet: 22 oktober 2009, 18:44:46 »
Pratade nu med en trevlig service kille om min pump.
Tyvärr har dom fullt upp, kan titta pÃ¥ den tidigast onsdag nästa vecka  :(

Men har gjort en ny upptäckt: Den övre (kompressor start) slår till som den ska.
Men den nedre kontaktorn på bilden (kompressor drift) inte drar alls någon gång.
Den är dess utom stum... den går inte att röra. :-\

Så med andra ord går nog inte kompressorn, de är nog bara lampan som lyser.
Och de som lÃ¥ter pyser viner susar är väl allt annat än kompressorn dÃ¥ förstÃ¥s  a:gl

Har någon råkat ut för detta?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #41 skrivet: 22 oktober 2009, 18:53:48 »
LÃ¥ter som du skulle prova att byta kontaktorn.  När du ändÃ¥ byter sÃ¥ skulle du kunna köpa en mjukstart istället.

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #42 skrivet: 22 oktober 2009, 19:03:58 »
Mmm funderade på det men vart köper man dessa?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #43 skrivet: 22 oktober 2009, 19:13:21 »
Kontaktor eller softstart?  Softstart kan du köpa pÃ¥ eBay.  Visserligen fel spänning, men har fungerat bra för mig.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #44 skrivet: 22 oktober 2009, 20:30:58 »
Har mätt lite nu och det verkar bara vara kontaktorn som strejkat.
Ingen kortis i kompressorn. Får tag på en likadan kontaktor i morgon.

Sen har jag visst haft fel om min modell det är en 7kW pump ja har och inte 10 som jag fÃ¥tt för mig ::)  undrar varför jag fÃ¥tt för mig det  Sc:,h
Det är ju därför jag bara har 140 meter borrhÃ¥l  :D

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #45 skrivet: 22 oktober 2009, 20:55:54 »
Sen har jag visst haft fel om min modell det är en 7kW pump ja har och inte 10 som jag fÃ¥tt för mig ::)  undrar varför jag fÃ¥tt för mig det  Sc:,h
Det är ju därför jag bara har 140 meter borrhÃ¥l  :D

Nu har du ju helt plötsligt ett borrhål med relativt normalt borrdjup.

Kul att det verkar bli framsteg på felsökningsfronten. Thumbsup
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2009, 21:14:23 »
 Thumbsup  ;D mmm Ã¥ sÃ¥ är de ju fredag i morgon

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #47 skrivet: 23 oktober 2009, 20:55:38 »
Har du kollat silarna på framlednings vattnet? Dom kan vara igen satta med smuts.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #48 skrivet: 24 oktober 2009, 09:19:39 »
Konntaktorn är utbytt med en ny så nu funkar Allt som det ska... nu minns ja hur kompressorn låter oxå den har ju varit avstängd hela sommaren.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #49 skrivet: 24 oktober 2009, 09:21:24 »
 Thumbsup
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #50 skrivet: 24 oktober 2009, 09:30:47 »
Hur många starter har du haft sedan start?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #51 skrivet: 14 september 2014, 10:08:02 »
Oj då var de nästan 5år sen jag skrev här om mitt problem.

Till saken hör att allt har återupplevts igen.
Min pump har fungerat helt problemfritt i 5år efter kontaktorbytet fram till förra veckan.

Jag köpte ny kontaktor till driften de hjälpte inte tyvärr. Propparna gick två åt gången i skåpet. Mätte då på motorskyddet som verkade bara släppa igenom på två faser. Fick tag i ett nytt motorskydd och installerade detta. Inga proppar går sönder men tyvärr får jag inte upp någon värme.
Pumpen verkar fungera också gå som den ska men ger ingen värme.

Ledningarna till från borrhålet är iskalla.
Så cirkulationspumpen går (även på tre olika hastigheter)

KB-f 8. KB-r 8.
Vb-fram 20.  Varmvatten 20

Som sagt allt snurrar å går men ingen värme

Vart ska man börja leta fel nu?
Tacksam för lite tips å förslag.
« Senast ändrad: 14 september 2014, 11:28:40 av 1210 »

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #52 skrivet: 14 september 2014, 12:06:27 »
Hmm en propp har gått i skåpet antar att det har något med värmen att göra. Inga larm på pumpen allt ser ut att fungera förutom att det inte genereras någon värme.

Vad kan de vara för fel?

Bor inte i huset längre som för övrigt är ute till försäljning sÃ¥ de är viktigt att allt funkar som det ska i vinter  :(

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #53 skrivet: 14 september 2014, 16:39:01 »
Den kan väl ha gått av annan anledning? Jag skulle prova med att byta den och se hur VP mår efter det om orsaken är oberoende av VP och åtgärdats. Den ska ju ha tre fungerande faser eller hur?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #54 skrivet: 07 oktober 2014, 21:53:43 »
Ny kyldel och nytt slangpaket inhandlat och monterat sÃ¥ nu hoppas jag allt funkar i 12Ã¥r till  tummenupp mycket smidigt att byta hela paketet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!