Författare Ämne: Behöver lite hjälp...  (läst 5057 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kickiv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Behöver lite hjälp...
« skrivet: 27 december 2008, 11:27:39 »
Hej. Vi har nyligen flyttat in i ett hus med en "CTC Eco air 7,9/ CTC Eco El 1550". De är från -04.
Nu har den larmat och det står att motorskyddet för kompressorn har löst ut. Ska man göra något för att återställa motorskyddet eller görs det automatiskt när man larmar av?
Vi har tryckt av larmet 4ggr de senaste 2dagarna och nu stängde jag till slut av kompressorn. Den fortsatte att gå efter larmen men jag tyckte att den lät konstigt så det kändes säkrast. Funderar lite på frysrisken, något man ska tänka på?

Planen är att ringa till service på måndag men jag tar tacksamt emot råd om någon har koll på vad detta kan vara och om man kan gör något för att kolla det själv.
Kan tillägga att jag inte är så insatt i sånt här med värmepannor så förklara gärna på ett enkelt sätt...
Tack på förhand/Kicki

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #1 skrivet: 27 december 2008, 14:20:40 »
Kolla säkringarna till värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #2 skrivet: 27 december 2008, 14:23:23 »
Hej

Precis, det vanligaste är nätstörningar eller bortfall av någon fas.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kickiv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #3 skrivet: 27 december 2008, 16:09:32 »
okej.kan det ha varit något tillfälligt då? men varför larmade det flera ggr? ska man återställa motorskyddet någonstans?
Som sagt så har jag dålig koll, var sitter säkringarna?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #4 skrivet: 27 december 2008, 16:18:38 »
Motorskyddet återställs på panelen med knappen med utropstecknet. Säkringarna sitter vanligen i proppskåpet, VP:n ska ha 3 egna säkringar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kickiv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #5 skrivet: 27 december 2008, 16:28:27 »
ok tack, då är det den vi har tryckt på vid larmen :)
Säkringarna i proppskåpet som går till pannan är hela, har kollat.
Verkar det inte konstigt då att motorskyddet har löst ut 4ggr på 2 dagar?
Den lät ju lite konstigt om luftpumpen så något borde ju vara tokigt.
Vågar jag sätta på den igen?
Mer tips mottages tacksamt ;)
Kicki

Utloggad Dax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #6 skrivet: 28 december 2008, 12:58:50 »
Utan att kunna jättemycket om just värmepumpen specifikt så får man ofta utlöst motorskydd på andra pumpar om man vänt faserna fel, men om pumpen suttit i flera år och då fungerat bra är det knappast felet.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #7 skrivet: 28 december 2008, 16:25:38 »
Hallo
Min granne har en Eco AIR, som löste ut vid upprepade tillfällen.
Det visade sig att VP stod lite snett.
Den stod rakt med vattenpasset ovanpå pumpen.
Men om man vägde av själva chassit / eller ramen så var det någon centimeters lutning på apparaten.
Det gjorde att avfrostningen inte fungerade som den skulle och att larmet löste ut.

Kanske något att kolla ??

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad kickiv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #8 skrivet: 28 december 2008, 17:49:25 »
Tack, ska kolla det.
Tycker bara att det verkar konstigt att sånt kommer efterflera år, kanske det har med skalvet att göra... ;)

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #9 skrivet: 29 december 2008, 20:14:40 »
Hej

Tror att motorskyddet sitter bakom
panelen på EcoEl.

Det skall vara en liten blå knapp man
trycker in. Efter det kan man återställa
larmet.

MVH

Utloggad kickiv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #10 skrivet: 29 december 2008, 21:31:29 »
jaha nu blev jag lite förvirrad, det är motorskyddet för kompressorn som jag trodde satt i utedelen?
men jag kan ha fel....

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #11 skrivet: 30 december 2008, 08:34:20 »
Enligt manualen ska motorskyddet återställas på återställningsknappen på panelen. Det står inget om någon blå knapp. ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #12 skrivet: 30 december 2008, 12:34:49 »
Japp, man återställer larmet på knappen, som tänds vid larm, längst ner till vänster på manöverpanelen, bredvid till höger står namnet CTC.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #13 skrivet: 31 december 2008, 12:34:39 »
Hej

Den är ju från -04, är ej samma som v3.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #14 skrivet: 31 december 2008, 12:50:10 »
Ok, där ser man.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!