Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 december 2015, 16:48:15 »Troligvis går kompressorn inte alls för att KB-flödet eller vb-flödet varit så lågt att värmepumpen löst up på lågtrycks eller högtryckspressostaten.
Ett av de vanligare felen är utlöst motorskydd, det händer om du haft en trasig huvudsäkring samtidigt som kompressorn startat. Återställs på knappen "Återst." på styrdatorn.
Säkerställande av flöde på både varma och kalla sidan är vad som behövs för att kompressorn skall kunna gå och värme huset.
Om elpatron värmer så finns troligen flöde på varma sidan, så troligen är det på kalla sidan problemet finns.
Det är inte ovanligt att cirkulationspumpen fastnar under perioder när värmepumpen inte behöver värma huset.
Bak på motorn sitter en rätt stor "skruv" som man kan lossa, innanför ser man motoraxeln på pumpen, i ändn av den finns ett mejselspår som man kan använda för att med hjälp av en vanlig rak mejsel vrida pumpen framåt/bakåt för att säkerställa att den inte sitter fast.
Jag skulle alltså:
Kontrollera motorskyddet.
Rengöra filter på både varma och kalla sidan.
Säkerställa att cirkpumparna inte sitter fast, speciellt den på kalla sidan.
Återställa HP och LP-vakterna.
Ett av de vanligare felen är utlöst motorskydd, det händer om du haft en trasig huvudsäkring samtidigt som kompressorn startat. Återställs på knappen "Återst." på styrdatorn.
Säkerställande av flöde på både varma och kalla sidan är vad som behövs för att kompressorn skall kunna gå och värme huset.
Om elpatron värmer så finns troligen flöde på varma sidan, så troligen är det på kalla sidan problemet finns.
Det är inte ovanligt att cirkulationspumpen fastnar under perioder när värmepumpen inte behöver värma huset.
Bak på motorn sitter en rätt stor "skruv" som man kan lossa, innanför ser man motoraxeln på pumpen, i ändn av den finns ett mejselspår som man kan använda för att med hjälp av en vanlig rak mejsel vrida pumpen framåt/bakåt för att säkerställa att den inte sitter fast.
Jag skulle alltså:
Kontrollera motorskyddet.
Rengöra filter på både varma och kalla sidan.
Säkerställa att cirkpumparna inte sitter fast, speciellt den på kalla sidan.
Återställa HP och LP-vakterna.