Titel: Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: MS skrivet 26 november 2004, 09:39:28
Om man har en NIbe 1215-5kW pump och
ändå skall byte kompressor modulen.
Kan man då sätta in en 7kw kompressor i stället?
Eller är det andra saker som skiljer också?
Typ reglering och mjukvara?
Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: admin skrivet 26 november 2004, 12:52:38
Du har förmodligen mindre värmeväxlare i 5:an än i 7:an, vilket resulterar i låg verkningsgrad om du konverterar.

I övrigt tror jag inte att det är nåt som skiljer.

Motorskyddet (överströmsrelät) måste dock justeras upp för att det inte skall lösa ut med den större kompressorn.

Ring till Nibes tekniker för att få veta om det passar sig att konvertera.
Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: PerF skrivet 26 november 2004, 16:20:16
På bilderna ser det ut som man har man samma princip som CTC. Det hela är ett paket med växlare och kompressor och hela hidevitten. Bara att koppla loss och dra ut och in med det nya paketet!  ;D

Allt annat är detsamma. På motorskyddet brukar det vara en liten knapp man flyttar. I värsta fall byter man hela relät. Skulle dock gissa att det kan bli fler delar att byta om man går från enfas till trefas. Men det är väl bara 4kWattaren som går på enfas.

Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: ab-cd skrivet 30 november 2004, 07:53:04
Om man har en NIbe 1215-5kW pump och
ändå skall byte kompressor modulen.

1215-modellen har väl inte funnits alltför många år på marknaden?
Får man fråga varför kompressorn ska bytas?
Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: MS skrivet 30 november 2004, 08:29:21
Citera
1215-modellen har väl inte funnits alltför många år på marknaden?
Får man fråga varför kompressorn ska bytas?

Den ger ifrån sig ett högfrekvent väldigt störande ljud när den jobbar. ( vilket fortplantar sig i elementen ut i huset)
Hittar de ej felet skulle de byta ut kompressor modulen.
Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: admin skrivet 30 november 2004, 08:49:23
Byter de ut hela modulen så följer värmeväxlarna med... då är det bara att uppgradera!  ;D
Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: ab-cd skrivet 30 november 2004, 09:06:01
Citera
1215-modellen har väl inte funnits alltför många år på marknaden?
Får man fråga varför kompressorn ska bytas?

Den ger ifrån sig ett högfrekvent väldigt störande ljud när den jobbar.

Intressant. Har själv en Nibe Fighter 1215-5kW som jag upplever att "låter för mycket". Har varit och lyssnat på ett par andra Nibe Fighter och upplever att dom har mer dämpad och lugnare drift än min. Jag kör på låga framledn. temp. så det beror inte på att kompressorn för jobba hårt.
Kompressorljudet är "hårt" och nån form av resonansljud uppstår också.

Installatören har varit och mätt kompressortryck mm. men hittar inte några fel. Han håller dock med om att kompressorn låter mer och har ett hårdare ljud än normalt. Han var dock skeptisk till att Nibe skulle byta ut kompressorn efter som alla funkar som det ska. Nibe hade naturligtvis aldrig stött på detta problem tidigare när han pratade med ang problemet.

Hur har man resonerat i ditt fall eftersom kompressorn ska bytas? Eller låter den riktigt extremt?

Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: MS skrivet 30 november 2004, 09:41:40
Citera
dämpad och lugnare drift än min. Jag kör på låga framledn. temp. så det beror inte på att kompressorn för jobba hårt.
Mitt oljud ökar vid ökad VB temp.

Citera
Hur har man resonerat i ditt fall eftersom kompressorn ska bytas? Eller låter den riktigt extremt?


Serviceteknikern tycker också att det låter för mycket.
Efter konsultation av Nibe support så provade han att justera en  flödes ventil på KB sidan, detta var dock verkningslöst.

Han skulle återvända i veckan för att kontrollera ytterligare någon grej. (någon plåt som ev kunde ligga an, enl Nibe)

Hoppas dock att detta löser sig och att inte Nibe börjar krångla, då det är ett rätt störande ljud.
Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: ab-cd skrivet 01 december 2004, 13:46:47
Han skulle återvända i veckan för att kontrollera ytterligare någon grej. (någon plåt som ev kunde ligga an, enl Nibe)

Hoppas dock att detta löser sig och att inte Nibe börjar krångla, då det är ett rätt störande ljud.


Är lite nyfiken (kanske finns det fler än jag?) hur det går med din värmepump. Posta gärna ett inlägg när du vet mera, så att vi får följa fortsättningen...
Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: MS skrivet 10 december 2004, 17:44:14

Är lite nyfiken (kanske finns det fler än jag?) hur det går med din värmepump. Posta gärna ett inlägg när du vet mera, så att vi får följa fortsättningen...

Hej igen..nu har jag fått 2st  "DUBBEL SFÄRISK KOMPENSATOR MED GÄNGAD ANSLUTNING" inmonterade + en flexslang! (monterat på vb- stig och retur).
Och mitt problem med störande tjut ljud verkar ha försvunnit helt. Skönt! Äntligen!

Titel: Re:Nibe 5kW -> 7kW
Skrivet av: ab-cd skrivet 14 december 2004, 13:26:32
[Hej igen..nu har jag fått 2st  "DUBBEL SFÄRISK KOMPENSATOR MED GÄNGAD ANSLUTNING" inmonterade + en flexslang! (monterat på vb- stig och retur).
Och mitt problem med störande tjut ljud verkar ha försvunnit helt. Skönt! Äntligen!

Har själva pumpen också en lägre ljudnivå nu (har det högfrekventa ljudet försvunnit)?
Eller är det bara det fortplantande ljudet ut i elementen som försvunnit?