Författare Ämne: Liten skillnad pÃ¥ kb temp  (läst 3546 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Liten skillnad på kb temp
« skrivet: 05 februari 2012, 21:29:39 »
Hej
Undrar lite varför skillnaden kb tempen på in och ut är så liten, in -2,2 ut -2,6. Det har varit kallt nu i några veckor runt minus 30. Tidigare i vinter har den legat på ca in -0,5 ut 2,8. Pumpen går konstant med tillskott.
Bosch ehp7lv/m, 174 m borrdjup. 154+90m2 ett plan, norra norrland.
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 21:32:30 av jtervaniemi »
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 21:32:01 »
Raderat pga tankevurpa. (Smutsfiltret).
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 22:42:32 av DKT »
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 22:25:51 »
Igensatt smutsfilter ger högt delta på Kb. Verkar som att kompressorn inte går, enbart eltillskottet.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 00:47:57 »
Igensatt smutsfilter ger högt delta på Kb. Verkar som att kompressorn inte går, enbart eltillskottet.

Om givarna visar något så när rätt och pumpen inte gick så skulle dom visa (+) plusgrader.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 11:30:06 »
Allt verkar gå som vanligt, inga larm, Kbut har hållit sig hyffsat konstant och kbin har sjunkit succesivt senaste veckan. Kan det vara så enkelt som givarfel?? Borde den inte larma? Tillskottet går inte för tillfället nu när jag tittade...
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2012, 12:33:35 »
Allt verkar gå som vanligt, inga larm, Kbut har hållit sig hyffsat konstant och kbin har sjunkit succesivt senaste veckan. Kan det vara så enkelt som givarfel?? Borde den inte larma? Tillskottet går inte för tillfället nu när jag tittade...

Det här är säkert givarfel eller du har kollad precis när pumpen har startat in -0,5 ut 2,8, eller så har du missat
minustecken framför 2,8  antingen när du läste av eller när du skrev. Det är inte ovanligt med givarfel heller.
Du kan köra KB-pumpen manuellt på installations/servicemenyn 5.3 utan att kompressorn går 5-10minuter och
läsa av sedan KB in KB ut och om det är ingen fel så ska dom visa lika eller alla fall nästan lika.
Vad har du för hastighet pÃ¥ köldbärarpumpen ?  och när du läser av temperaturerna sÃ¥ mÃ¥ste pumpen ha gÃ¥tt minst
5 minuter att temperaturerna hinner stabiliseras.
Borrdjupet borde räcka bra för en 7kw pump om det inte är långt till berget och till grundvattnet.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2012, 13:59:07 »
Jo - tecken ska det vara.. Kb pumpen är på läge 3 snabbaste, ska man prova dra ner den ett snäpp?. Ska testa köra den manuellt senare idag.
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2012, 14:31:46 »
Jo - tecken ska det vara.. Kb pumpen är på läge 3 snabbaste, ska man prova dra ner den ett snäpp?. Ska testa köra den manuellt senare idag.
Låter säkerligen som givarfel om pumpen går som den ska. Men även när de visade korrekt in -0,5 och ut -2,8 ligger deltat lite lågt så prova absolut att sänka kb pumpen ett snäpp för att se vad som händer. (Det är inget fel med delta 2,3 heller men prova kan man alltid göra.)
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2012, 14:39:19 »
Ja du kan prova att köra pÃ¥ 2:an. Man fÃ¥r utvärdera värdena sedan när du har testat vad givarna  visar,
ett annat sätt  att kontrollera KB-givare är att välja tillfälligt kontinuerligtdrift för P3 pÃ¥ servicemenyn 5.11
efter att kompressorn stannar så fortsätter Cp:n att gå och sedan när man ser att temperaturerna har stabiliserats kan man läsa av.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2012, 16:10:55 »
Testade köra enbart kb pumpen, in -2,6 ut -1,0 givarfel? vilken visar rätt eller är bÃ¥da fel? 
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2012, 16:59:58 »
Kan vara fel på den ena eller båda, viktigast är att båda visar samma, om du inte kan kalibrera dom så vet du i alla fall att t.ex KBin visar 1,6 grader mindre än den "ska".
Jag har nyss kollat mina givare mot varandra, men även testat den ena genom att ta fram den och kolla vad den visade i isvatten (= 0 ºC).
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2012, 19:33:55 »
Ena eller båda visar fel, inkommande visar misstänkt log temperatur när du kör KB runt utan
kompressorn, så hela hålet kan väll inte vara så kall om det är någorlunda normal nivå i hålet.
Har du någon uppfattning av aktivdjup? Hur gammal är pumpen, du kanske har garantin kvar,
om sådan fel täcks av garantin?
Hur har värmen varit hittills, andra temperaturer VB ut VB in.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2012, 22:35:06 »
Det har varit bra och jämn värme så man slipper frysa iaf.. Hittade just i menyn hur mycket tillskott den går på och det var 100% 2/3=6kw. Vb ut 56.4, vb in 41.0 Pumpen är installerad 2009 så garantin har gått ut. Hålet är 174m nära till berg men vart nivån ligger?? Ska testa isvatten imån.. Nu är det -37 ute, brrr..
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2012, 23:10:24 »
VB ut –VB in seger inte mycket nu när du har 6kw tillskott på nu får vänta med siffrorna
tills det blir mildare och pumpen går utan tillskott. Det blir mera intressant och veta KB tempen.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Liten skillnad på kb temp
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2013, 21:37:15 »
Uppdaterar lite:
Nu är det ordning på kb givarna (redan i sommras), dom fick inte "kontakt" med rören och var omväxlade. Nu visar dom rätt iaf.
Kb in -1,5 till -2,5 som kallast i vinter, deltat ligger på ca3 grader. Kanske lite kallt inkommande? men det funkar ju.
BOSCH EHP 7LV/M

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!