Hej!
Har fått lite bekymmer med min värmepump. Har jordvärme, IVT Greenline C5. Har de senaste dagarna fått problem med att pumpen stannar för hög temperatur. Verkar ha löst det genom att rengöra smutsfiltret. Men nu verkar trycket i systemet stiga. Efter rengöring stod trycket på 0,8 bar, några timmar senare hade det stigit till 0,9 bar. Någon klok som kan förklara vad detta beror på? Tacksam för all hjälp jag kan få.
Anton
-
Förmodlgen helt normalt. Trycket ökar ju när VP går och temperaturen stiger.
-
Blir lite bekymrad bara, vad händer om trycket går långt över 1 bar? Kan rören till elementen ta skada?
Anton
-
Ingen fara, det sitter (skall sitta) en säkerhetsventil som öppnar om trycket blir för högt.
-
Tack för dina svar
Förstår inte riktigt hur det kan komma sig att trycket ökar. Jag förvisso novis på det här området. Men jag tycker det är konstigt att trycket kan öka utan att jag fyller på mer vatten i rören till elementen.
Anton
-
Tack för dina svar
Förstår inte riktigt hur det kan komma sig att trycket ökar. Jag förvisso novis på det här området. Men jag tycker det är konstigt att trycket kan öka utan att jag fyller på mer vatten i rören till elementen.
Anton
Vatten (och luft) som värms upp expanderar och i ett slutet system ökar då trycket. Helt normalt att trycket ändras några tiondelar. Skulle det sticka iväg utan att temperaturen stiger så får man kolla så påfyllningskranen är tät.
//Magnus
-
Kom det inte in lite luft i systemet när smutsfiltret rengjordes?
-
Hej Roland!
Det kan det förvisso ha gjort. Jag stängde av värmepumpen, tog bort säkringarna, stängde med vredet och rengjorde silen. Får kolla i morgon om det kom lite luft in i systemet. Har haft lite bekymmer med rören nu under hösten. Det visade sig att vi hade en läcka i ett rör. Röret byttes och har sedan haft lite luft i systemet. När jag luftar systemet börjar jag med att lufta värmepumpen och sedan elementen.
Anton