VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: anton_137 skrivet 06 januari 2009, 13:51:14

Titel: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
Skrivet av: anton_137 skrivet 06 januari 2009, 13:51:14
Hej!
Har fått lite bekymmer med min värmepump. Har jordvärme, IVT Greenline C5. Har de senaste dagarna fått problem med att pumpen stannar för hög temperatur. Verkar ha löst det genom att rengöra smutsfiltret. Men nu verkar trycket i systemet stiga. Efter rengöring stod trycket på 0,8 bar, några timmar senare hade det stigit till 0,9 bar. Någon klok som kan förklara vad detta beror på? Tacksam för all hjälp jag kan få.

Anton
Titel: SV: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
Skrivet av: Olle61 skrivet 06 januari 2009, 13:54:32
Förmodlgen helt normalt. Trycket ökar ju när VP går och temperaturen stiger.
Titel: SV: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
Skrivet av: anton_137 skrivet 06 januari 2009, 13:56:32
Blir lite bekymrad bara, vad händer om trycket går långt över 1 bar? Kan rören till elementen ta skada?

Anton
Titel: SV: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
Skrivet av: Olle61 skrivet 06 januari 2009, 14:01:19
Ingen fara, det sitter (skall sitta) en säkerhetsventil som öppnar om trycket blir för högt. 
Titel: SV: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
Skrivet av: anton_137 skrivet 06 januari 2009, 14:03:48
Tack för dina svar

Förstår inte riktigt hur det kan komma sig att trycket ökar. Jag förvisso novis på det här området. Men jag tycker det är konstigt att trycket kan öka utan att jag fyller på mer vatten i rören till elementen.

Anton
Titel: SV: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
Skrivet av: 944_Driver skrivet 06 januari 2009, 15:19:09
Tack för dina svar

Förstår inte riktigt hur det kan komma sig att trycket ökar. Jag förvisso novis på det här området. Men jag tycker det är konstigt att trycket kan öka utan att jag fyller på mer vatten i rören till elementen.

Anton


Vatten (och luft) som värms upp expanderar och i ett slutet system ökar då trycket. Helt normalt att trycket ändras några tiondelar. Skulle det sticka iväg utan att temperaturen stiger så får man kolla så påfyllningskranen är tät.

//Magnus
Titel: SV: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
Skrivet av: Roland skrivet 06 januari 2009, 17:08:42
Kom det inte in lite luft i systemet när smutsfiltret rengjordes?
Titel: SV: Trycket ökar i värmesystemet, har Greenline C5
Skrivet av: anton_137 skrivet 06 januari 2009, 18:20:07
Hej Roland!

Det kan det förvisso ha gjort. Jag stängde av värmepumpen, tog bort säkringarna, stängde med vredet och rengjorde silen. Får kolla i morgon om det kom lite luft in i systemet. Har haft lite bekymmer med rören nu under hösten. Det visade sig att vi hade en läcka i ett rör. Röret byttes och har sedan haft lite luft i systemet. När jag luftar systemet börjar jag med att lufta värmepumpen och sedan elementen.

Anton