Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat (läst 5208 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hellgren
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hellgren
SV: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
«
Svar #15 skrivet:
17 november 2015, 17:55:24 »
Citera
Har strypt radiatorn närmast vp lite mer nu men kom på att det sitter en radiator rakt ovanför vp på entreplan som nog också måste strypas men sitter MMA-koppel där och verkar som att jag måste ha ett vred för att kunna ändra flödet på det, får skaffa det.
För att bara strypa det första verkade inte ge nått speciellt.
Ökade även GM till -100 men påverkade inte framledningen något, ligger fortfarande på 10 grader över beräknade.
Fick 26 starter/dygn med GM -100 sett över 3 dygn.
Finns det något annat som kan påverka att framledningen går 10 grader över beräknade?
I somras ställde jag om utetempen för när kompressorn ska starta för värme, inte ställt tillbaka det, något som påverkar värmekurvan på nått sätt?
Ny logg efter strypning och GM -100.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
«
Svar #16 skrivet:
17 november 2015, 19:22:00 »
Citera
Du får öka gm lite till den bryter fortfarande på max diff framledning prova tex Gm -80. Att den går 10 grader över bör får du nog leva med det beror på att du har lite vatten i systemet ökar man Gm för start av kompressor för mycket kommer vp start/stoppa ofta.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
«
Svar #17 skrivet:
17 november 2015, 19:26:20 »
Citera
Utetemp för kompressorstart påverkar inte driften när det är kallare ute än inställd temperatur.
Om du kollat genom alla dina radiatorer att ingen av dom kortsluter flödet så är det golvvärmeshunten som kanske skickar tillbaka för varmt vatten?
Kolla om det finns en instrypning på primärsidan där?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Hellgren
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hellgren
SV: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
«
Svar #18 skrivet:
23 november 2015, 21:16:47 »
Citera
Har provat öka gm till -80 och loggat det. Fick dock fler starter då som resultat.
Vad blir kontentan av att vp inte räknar ner gm som den ska? Något som påverkar något negativt?
Har gjort en grov volymberäkning av systemet, ligger på ca 70-75L (rör & radiatorer) + golvvärme 80m2 i garaget med termostat samt 12m2 golvvärme i huset med vad jag tror fullt flöde samt termostat som är högt ställd.
Av vad jag läst mig till bör min 10kw pump ha 200-250L, summa summarum volymen är för liten.
Börjar fundera på installera en volymtank eller liknande, vad är fördelarna med en tank förutom att antal starter minskar?
Sämre/bättre/oförändrad driftsekonomi? Andra fördelar?
Borde även bli bättre värme inne med tank för som det är nu med många starter värms radiatorerna och kyls av ganska fort, sitter även elementfläktar under radiatorerna för att sprida värmen mer i huset, som dock även gör att radiatorerna kyls av snabbare.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
«
Svar #19 skrivet:
23 november 2015, 22:05:35 »
Citera
Gissar att det är parametern max diff kompressor i meny 5.1.3 som styr start & stopp.
Prova att ställa upp den till 15 om du vill, fast jag tror mer på en volymförstorare.
Förutom färre starter så kommer temperaturen inte pendla lika mycket vilket ger lite bättre totalekonomi på driften.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Hellgren
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hellgren
SV: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
«
Svar #20 skrivet:
23 november 2015, 22:40:43 »
Citera
Ja som läget är nu så är det max diff som startar & stoppar kompressorn.
Va ner nu och startade en ny loggning nu när det är lite kallare ute, ca -7.
Faktiskt nu vid -7 ute så är det gm som styr iaf stopp.
Returen låg ca 8.5grader lägre än framledning vid -7 ute.
Sedan igår har jag på ett dygn & 1h haft, 27 start & 15h drift vid minus 5-7 grader.
Har ingen innegivare som den jobbar mot utan jobbar bara utifrån utetempen, bra eller dåligt?
Skulle ni rekommendera för storlek på en volymtank?
«
Senast ändrad: 23 november 2015, 23:19:31 av Hellgren
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
«
Svar #21 skrivet:
24 november 2015, 07:25:11 »
Citera
200 liter minst skrev jag tidigare i tråden.
Det är troligen bättre för antal start/stopp att du inte har innegivaren aktiv.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
«
Svar #22 skrivet:
24 november 2015, 07:38:22 »
Citera
Det borde inte blivit flera starter när du ökade Gm eftersom den tidigare inte räknade ner dom. Hur som helst rätt lösning för att få vp att gå bra är mera vatten dvs en tank sen beror det på hur den kopplas in har man inga problem med flöden brus från radiator koppel vill använda termostater eller vill ha sommarvärme i källaren funkar det bra med en tank direkt på framledningen vill man ha separata flöden och då måste man ha en extern cirkpump mot radiatorerna och extern framlednings givare och det kan funka bra med en beg 500 liters acktank och står den i utrymme som ska värmas behöver den inte isoleras.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp med justering NIBE F1245-10, Loggat
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 554
dolda: 1
användare: 9
Användare online
:
skoteråkarn
jantijanti
rocas
Jisse
Hres
David Berglund
mucho
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info