Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: diplomaten skrivet 08 januari 2010, 13:18:10

Titel: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: diplomaten skrivet 08 januari 2010, 13:18:10
Hej,

Har märkt att min VP, Thermia Diplomat 8 stannar direkt efter VV-produktion trots att det finns värmebehov (intergral -800).
I displayen står det omgående "fördröjd start 5min" och VP startar efter 5 minuter. Borde inte VP växla från vv till värme utan att stanna?
Har även märkt att framledning går upp ända till 59 grader vid vv innan den bryter (tidigare 56-57gr).
Kanske bryter vp på för hög returledning eller vad tror ni?
Vad kan ha hänt när framledning går ända till 59gr?
Vad styr maxtemp på framledning vid vv?

Tror inte att tempgivaren är trasig för vid värme visar den som vanligt
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2010, 16:05:49
Den ska nog stoppa på driftpressostaten vid VV-laddning. Men den borde växla direkt till rumsvärmning efter VV-laddning tycker jag. Fast det kanske beror på att RETURLEDNING är för hög precis efter att varmvattnet laddats.

Det har kanske hänt nått med driftpressostaten fast den verkar funka eftersom högtryckspressostaten inte löser.
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: diplomaten skrivet 08 januari 2010, 19:47:10
Hej igen och tack för svaret!

Min första misstanke var att det är driftpressostaten som strular!

Nu har jag dock kommit på en annan möjlighet: >:D

Jag har provat ställa upp MAX retur till 55 (48) grader men det hjälpte inte! :(
Nu väntar jag på nästa vv-körning och har ställt upp MAX framledning till 62 (55)

Vid vv struntar vp i dessa värden enligt installatör med när den slår över till värme kanske den hinner stoppa vp innan temeraturer "jämnar ut sig"

Har även märkt att trots att framledning går högre nu än tidigare vid vv så tappar vv temp fortare  Sc:,h

Återkommer under kvällen med resultat från senaste testet! *vinkar*
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Roland skrivet 08 januari 2010, 21:02:17

Har även märkt att trots att framledning går högre nu än tidigare vid vv så tappar vv temp fortare  Sc:,h



Kontrollera att växelventilen inte kärvar.
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: diplomaten skrivet 08 januari 2010, 22:49:43
Det hjälpte inte att ändra MAX framledningstemp heller  fiR:

Näst på tur är just växelventilen!

Tror dock inte att det är fel på den för den är ny sedan 1 år. Felet den gången märktes genom att det blev väldigt varmt i huset, VP trodde att den gjorde vv men ventilen hade fastnat i värmeläge :P

Imorgon lördag skall jag motionera växelventilen och se om det blir bättre knUp

Återkommer med resultat
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Mats i Hjuvik skrivet 08 januari 2010, 23:27:29
Diplomaten:

Hej, Jag har också märkt att min VP har stängt en liten stund efter vv körning trots att den borde gå över till värmekörning. Så det kan ju vara någon funktion med det som Thermia tycker...

/Mats
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2010, 16:16:09
VV produktionen i en Themia pump funkar så här. Till skillnad mot andra märken så går pumpen mot en pressostat och inte en temp i beredaren. När pressostaten säger att vv produktionen är klar så ska pumpen stå i 5 min. Det kan du ändra själv. 

Funktionen för VV-laddning är densamma i min 1215, men då växlar den direkt till husvärme om integralen (gradminutrarna) är under startvärde för kompressorn när den laddat VV.
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: diplomaten skrivet 12 januari 2010, 07:44:03
Hej,

Det hjälpte inte att motionera växelventilen heller fiR:
Har varit i kontakt med leverantör och tydligen ska VP slå om till värme direkt från VV utan att stanna studs min har också gjort det de första 5 åren :)

Tre möjliga orsaker har blivit 2

1: Växelventil
2: Cirk-pump varma sidan: för dåligt flöde när växelventil går över till värme (har markt att delta-t har ökat från
    6-7 grader till 9-10 grader, (silen renggjord)) ???
3: Driftpressostat, vet ej varför men leverantör nämnd den som en möjlig orsak.

Jag återkommer givetvis när felet är åtgärdat, kanske tar lite tid då detta ej är ett akut problem och ej hamnar högst upp på listan för leverantören.

Tack för alla svar och kommentarer!
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Bertil skrivet 12 januari 2010, 13:01:35
Jag hade ett fel på min pump från fabrik, max returtemp ska va inaktiv vid vv laddning.
Så var det inte på min utan direkt efter vv laddning så stannade den några minuter pga av hög retur.
Det byggde Thermia bort på ett gäng pumpar på plats, som hade det felet. Men det var tio år sen!!!

Vid vv produktion går den tills den bryter på maxtemp på drifttermostaten. Den ska inte ändra sig....

Vid värmebehov ska alltid pumpen växla över till värmedrift UTAN STOPP efter vv drift!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Och då menar jag ALLTID!
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: sansun skrivet 15 januari 2010, 22:32:29
Hej
Jag skickade ett citat tidagare i dag men det tycks ha försvunnit ut i cyberspace och lika bra var det. Nu har jag varit ute och stirrat på displayen ytterligare en timma och kunnat konstatera att min Thermia D TWS 12 löser ut på pressostaten när den gör varmvatten. På displayen syns en liten fyrkant i nedre vänstra hörnet och texten "Start värmepump 5 minuter". Jag har en radiator i pannrummet och i samband med att vp skiftatde över till vv så började det knäppa i kopparrören vilket får mig att tro att växelventilen inte stänger som den skall. Vi har exerserat den men inte kunnat känna att den kärvar. Man kan undra varför jag skall behöva felsöka en värmepump som fortfarande har garanti! Nu får vi ser om jag hinner hämta en öl innan även detta svar också är borta!
sansun
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Bertil skrivet 15 januari 2010, 23:27:16
Var ölen god... här är det så kallt så man hellre tar sig en W.

Vid värmebehov mer än -80 på integralen SKALL pumpen direkt gå över till värmetillverkning. Den ska INTE stoppa mellan VV o värmekörning!

Det kan knäppa lite både vid tempökning och tempminskning!
När kompressorn gör vv ska radiatorerna sakta svalna, just när den är klar strömmar det ut några liter riktigt hett vatten till radiatorerna det är helt ok och då det brukar knäppa (om man nu har knäppningar)

Felanmäl om det är som jag säger du kan kolla först i installatörsmenyn vad integralen ska va innan start den går att justera.
Men påstå att pumpen ALLTID stannar efter en vv körning OCH ATT DET ÄR ETT FEL!!!!!!!!!!!!!!!

Min hade som sagt ett seriefel som fanns på ett gäng pumpar men det var iofs 10 år sen.
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: sansun skrivet 16 januari 2010, 00:02:36
Var ölen god... här är det så kallt så man hellre tar sig en W.

Vid värmebehov mer än -80 på integralen SKALL pumpen direkt gå över till värmetillverkning. Den ska INTE stoppa mellan VV o värmekörning!

Det kan knäppa lite både vid tempökning och tempminskning!
När kompressorn gör vv ska radiatorerna sakta svalna, just när den är klar strömmar det ut några liter riktigt hett vatten till radiatorerna det är helt ok och då det brukar knäppa (om man nu har knäppningar)

Felanmäl om det är som jag säger du kan kolla först i installatörsmenyn vad integralen ska va innan start den går att justera.
Men påstå att pumpen ALLTID stannar efter en vv körning OCH ATT DET ÄR ETT FEL!!!!!!!!!!!!!!!

Min hade som sagt ett seriefel som fanns på ett gäng pumpar men det var iofs 10 år sen.

Äntligen en Dignitär som fått en W. Att den stannar pga pressostaten är väl inte normal?
När du ändå är på hugget kan du väl kommentera den här frågan som jag ställde i ett<tidigare citat.

Jag skulle vilja skicka med en hypotetisk fråga om det är någon av ”dignitärerna” som läser detta:

Det skulle vara intressant att koppla in en värmemätare (Actaris ECHO 2 lämplig?) för att se vad pumpen momentant levererar och då speciellt vid låga utetemperaturer. Om man jämför de avgivna effekterna vid t ex
-15 och -25 grader och håller övriga parametrar konstanta, dvs. samma; - cirkulationsflöde, fram och returtemperatur, samma Brine In och Ut, så skall väl pumpen ge samma momentana uteffekt.?

Norrlands inland/Thermia D-TWS 12
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  ( varav 80 m2 golvvärme i 4 slingor och  13
Övervåning    85 m2    nya radiatorer där det inte finns golvvärme)
Elförbrukning 
år 1: 12500 kwh (071201)
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15   under vintern – tillkom år 2)

Drifttider från start nov. 2007:
Vp  7562   h
Varmv: 930 h
Eltillsats (1&2) 276    +   156   h

  Varmvatten   Värmepump   Tillsats                Värmekurva
Start 42 (40)ºC   Integral A1: 62   Integral A2: 600   Kurva 38 ºC
Varmv. tid 20 min   Hysteres 10   Hysteres: 20   Min 25
Värme tid 20 ”   Max retur 55ºC   Max steg: 2   Max 55
Toppv. Interv16 dar   
Startinterv. 20 min   Max ström 20 A                             Kurva 5: 2ºC
Topv. 60ºC   Larm brine   Shunttid: 60 s   Kurva 0: 2ºC
Tryck rör 95 (130)   Varmv. stopp 60ºC                             Kurva -5: 2ºC
Ute- stopp -40ºC      Värmestopp: 17
         Brine In: 0ºC
         Brine Ut: -2

 
 Anmäl till moderator    78.73.94.139 
 
 
 
   
 
 
 
Sidor: [1]   Gå upp   Svara  |  Underrätta  |  Lägg till omröstning  |  Skicka ämnet  |  Skriv ut   
 
VärmepumpsForum > VärmepumpsForum Allmänt > Värmepumpar och installationsfrågor. > Installationsforum (Moderator: Bertil) > Ämne: Val av system-tappvarmvatten « föregående nästa »
 

Gå till:  Välj destination: ----------------------------- VärmepumpsForum Allmänt ----------------------------- => Värmepumpar och installationsfrågor. ===> Mark/Berg/Sjö-värmepumpar =====> Märkesspecifikt =======> CTC =======> IVT =======> Nibe =======> Thermia =======> EVI HEAT =======> Övriga tillverkare =======> Stiebel Eltron =======> Warmitek =======> Bosch =====> Frikyla! ===> Energibrunnar ===> Luft/luft-värmepumpar =====> Märkesspecifikt luft/luft =======> Märkesspecifikt Panasonic =========> H16 =======> Märkesspecifikt Sanyo =======> Märkesspecifikt Chunlan =======> Märkesspecifikt Sharp =======> Märkesspecifikt Toshiba =======> Märkespecifikt Fujitsu =======> Märkespecifikt IVT =======> Märkespecifikt Mitsubishi Electric =======> Märkesspecifikt Mitshubishi Heavy Industries =======> Märkespecifikt Nordic Air =======> Märkesspecifikt Appliance =======> Märkesspecifikt Honywell =======> Märkesspecifikt Foma =======> Märkesspecifikt ATLAS =======> Märkesspecifikt AERMEC =======> Märkesspecifikt InVest =======> Märkesspecifikt Carrier =======> Märkesspecifikt Chofu =======> Märkesspecifikt LG =======> Märkesspecifikt Electrolux =======> Märkesspecifikt Midea =======> Märkesspecifikt ARGO =======> Märkesspecifikt DAIKIN =======> Märkesspecifikt Hitachi =====> Placering av inne och ute-del =====> Installationer =====> Driftsforum ===> Luft/vatten-värmepumpar =====> Märkesspecifikt CTC =====> Märkesspecifikt DAIKIN =====> Märkespecifikt IVT =====> Märkesspecifikt Nibe =====> Märkespecifikt Thermia =====> Märkespecifikt Sanyo =====> Övriga fabrikat ===> Frånluftsvärmepumpar =====> ComfortZone =====> Nibe =====> IVT ===> Installationsforum ===> Gratis värmepumpsoffert, Support => Solenergi, Solfångare => Allmänt forum ===> Bidrag och stöd för energibesparande åtgärder ===> Jag vill sälja! ===> Jag vill köpa! ===> Bortskänkes => Pellets, Vedeldning, Vindkraft, Vattenkraft ===> Vindkraft ===> Vedeldning ===> Pellets ===> Småskalig vattenkraft => VVS, Radiatorer, golvvärme-forum => Anslagstavlan => Loggningsforum ===> Loggade anläggningar => Ventilation, fukt och radon-forum ===> Krypgrunder ===> Bostadsventilation => Om forumet. ===> Synpunkter på forumet? ===> Information om värmepumpsforum. ===> Donera pengar? ===> Webshopen => Omröstningar => Artiklar och läsvärt + manualer. ===> Manualer => Grundläggande kylteknik => Säljes => Köpes ----------------------------- Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! ----------------------------- => Maspelösa Värmeutveckling AB => TS Comfort AB   



 
 

   Värmepump, värmepumpar, värmepumpsforum!
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Svensk översättning: Daniel Hofverberg/Dubbningshemsidan | Sitemap     

Laddar...
 
 
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: sansun skrivet 16 januari 2010, 00:20:32
Var ölen god... här är det så kallt så man hellre tar sig en W.

Vid värmebehov mer än -80 på integralen SKALL pumpen direkt gå över till värmetillverkning. Den ska INTE stoppa mellan VV o värmekörning!

Det kan knäppa lite både vid tempökning och tempminskning!
När kompressorn gör vv ska radiatorerna sakta svalna, just när den är klar strömmar det ut några liter riktigt hett vatten till radiatorerna det är helt ok och då det brukar knäppa (om man nu har knäppningar)

Felanmäl om det är som jag säger du kan kolla först i installatörsmenyn vad integralen ska va innan start den går att justera.
Men påstå att pumpen ALLTID stannar efter en vv körning OCH ATT DET ÄR ETT FEL!!!!!!!!!!!!!!!

Min hade som sagt ett seriefel som fanns på ett gäng pumpar men det var iofs 10 år sen.

Äntligen en Dignitär som fått en W. Att den stannar pga pressostaten är väl inte normal? - eller?
När du ändå är på hugget kan du väl kommentera den här frågan som jag ställde i ett<tidigare citat.

Jag skulle vilja skicka med en hypotetisk fråga om det är någon av ”dignitärerna” som läser detta:

Det skulle vara intressant att koppla in en värmemätare (Actaris ECHO 2 lämplig?) för att se vad pumpen momentant levererar och då speciellt vid låga utetemperaturer. Om man jämför de avgivna effekterna vid t ex
-15 och -25 grader och håller övriga parametrar konstanta, dvs. samma; - cirkulationsflöde, fram och returtemperatur, samma Brine In och Ut, så skall väl pumpen ge samma momentana uteffekt.?

Norrlands inland/Thermia D-TWS 12
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  ( varav 80 m2 golvvärme i 4 slingor och  13
Övervåning    85 m2    nya radiatorer där det inte finns golvvärme)
Elförbrukning 
år 1: 12500 kwh (071201)
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15   under vintern – tillkom år 2)

Drifttider från start nov. 2007:
Vp  7562   h
Varmv: 930 h
Eltillsats (1&2) 276    +   156   h

  Varmvatten   Värmepump   Tillsats                Värmekurva
Start 42 (40)ºC   Integral A1: 62   Integral A2: 600   Kurva 38 ºC
Varmv. tid 20 min   Hysteres 10   Hysteres: 20   Min 25
Värme tid 20 ”   Max retur 55ºC   Max steg: 2   Max 55
Toppv. Interv16 dar   
Startinterv. 20 min   Max ström 20 A                             Kurva 5: 2ºC
Topv. 60ºC   Larm brine   Shunttid: 60 s   Kurva 0: 2ºC
Tryck rör 95 (130)   Varmv. stopp 60ºC                             Kurva -5: 2ºC
Ute- stopp -40ºC      Värmestopp: 17
         Brine In: 0ºC
         Brine Ut: -2

 
 Anmäl till moderator    78.73.94.139 
 
 Ps. Jag kollade ditt påstående att man skall öka flödet på cirkulationen för att få ett större delta T men i mitt fall blev det halverat när jag gick från steg 1 till 2 på cirkulationspumpen. Ds
 
   
 
 
 
Sidor: [1]   Gå upp   Svara  |  Underrätta  |  Lägg till omröstning  |  Skicka ämnet  |  Skriv ut   
 
VärmepumpsForum > VärmepumpsForum Allmänt > Värmepumpar och installationsfrågor. > Installationsforum (Moderator: Bertil) > Ämne: Val av system-tappvarmvatten « föregående nästa »
 

Gå till:  Välj destination: ----------------------------- VärmepumpsForum Allmänt ----------------------------- => Värmepumpar och installationsfrågor. ===> Mark/Berg/Sjö-värmepumpar =====> Märkesspecifikt =======> CTC =======> IVT =======> Nibe =======> Thermia =======> EVI HEAT =======> Övriga tillverkare =======> Stiebel Eltron =======> Warmitek =======> Bosch =====> Frikyla! ===> Energibrunnar ===> Luft/luft-värmepumpar =====> Märkesspecifikt luft/luft =======> Märkesspecifikt Panasonic =========> H16 =======> Märkesspecifikt Sanyo =======> Märkesspecifikt Chunlan =======> Märkesspecifikt Sharp =======> Märkesspecifikt Toshiba =======> Märkespecifikt Fujitsu =======> Märkespecifikt IVT =======> Märkespecifikt Mitsubishi Electric =======> Märkesspecifikt Mitshubishi Heavy Industries =======> Märkespecifikt Nordic Air =======> Märkesspecifikt Appliance =======> Märkesspecifikt Honywell =======> Märkesspecifikt Foma =======> Märkesspecifikt ATLAS =======> Märkesspecifikt AERMEC =======> Märkesspecifikt InVest =======> Märkesspecifikt Carrier =======> Märkesspecifikt Chofu =======> Märkesspecifikt LG =======> Märkesspecifikt Electrolux =======> Märkesspecifikt Midea =======> Märkesspecifikt ARGO =======> Märkesspecifikt DAIKIN =======> Märkesspecifikt Hitachi =====> Placering av inne och ute-del =====> Installationer =====> Driftsforum ===> Luft/vatten-värmepumpar =====> Märkesspecifikt CTC =====> Märkesspecifikt DAIKIN =====> Märkespecifikt IVT =====> Märkesspecifikt Nibe =====> Märkespecifikt Thermia =====> Märkespecifikt Sanyo =====> Övriga fabrikat ===> Frånluftsvärmepumpar =====> ComfortZone =====> Nibe =====> IVT ===> Installationsforum ===> Gratis värmepumpsoffert, Support => Solenergi, Solfångare => Allmänt forum ===> Bidrag och stöd för energibesparande åtgärder ===> Jag vill sälja! ===> Jag vill köpa! ===> Bortskänkes => Pellets, Vedeldning, Vindkraft, Vattenkraft ===> Vindkraft ===> Vedeldning ===> Pellets ===> Småskalig vattenkraft => VVS, Radiatorer, golvvärme-forum => Anslagstavlan => Loggningsforum ===> Loggade anläggningar => Ventilation, fukt och radon-forum ===> Krypgrunder ===> Bostadsventilation => Om forumet. ===> Synpunkter på forumet? ===> Information om värmepumpsforum. ===> Donera pengar? ===> Webshopen => Omröstningar => Artiklar och läsvärt + manualer. ===> Manualer => Grundläggande kylteknik => Säljes => Köpes ----------------------------- Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! ----------------------------- => Maspelösa Värmeutveckling AB => TS Comfort AB   



 
 

   Värmepump, värmepumpar, värmepumpsforum!
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Svensk översättning: Daniel Hofverberg/Dubbningshemsidan | Sitemap     

Laddar...
 
 

Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Bertil skrivet 17 januari 2010, 00:54:44
Ja men vid värmebehov ska dom VÄXLA TILL VÄRME UTAN STOPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Carl N skrivet 17 januari 2010, 14:20:59
Den stannar troligen på grund av att VÄRMEPUMP-HYSTERES är för lågt. Efter VV-laddning visar framledningsgivaren 55 ºC, om börvärdet är 48 ºC eller lägre så stoppar HYSTERES-värdet kompressorn (om det är 7 ºC enligt fabriksinställningen).

Lösningen är att ställa upp VÄRMEPUMP-HYSTERES till 15 ºC, ändra även TILLSATS-HYSTERES till 20 ºC eller så.
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: Bertil skrivet 17 januari 2010, 20:14:29
Max tillåten retur ska va blockerad i nån minut!!! och jag förutsätter att även hysteres inte är aktiv just efter vv produktion!!!
Men testa som Carl föreslår hysteres är toklågt ställt på Thermia.
Nibe har likadan styr och där har man ett MYCKET HÖGRE värde!
Titel: SV: VP stannar efter vv-produktion
Skrivet av: sansun skrivet 17 januari 2010, 21:10:17
Max tillåten retur ska va blockerad i nån minut!!! och jag förutsätter att även hysteres inte är aktiv just efter vv produktion!!!
Men testa som Carl föreslår hysteres är toklågt ställt på Thermia.
Nibe har likadan styr och där har man ett MYCKET HÖGRE värde!

Tack för att ni försöker hjälpa till! Jag skall höja vp-hysteresen från 10 till 15. Tillsatsens hysteres är redan ställd på 20. Jag har kontakt med Thermias representan och han har kanske fler ideér. Det blir lite enformigt att läsa av displayen en timme per dag och dessutom är det för mig inte helt enkelt att avgöra exakt när Vp skiftar över till varmvatten. Vad jag har kunnat läsa av så gjorde den vid ett tillfälle 4 minuter paus mitt i cykeln för vv men det är väl inte ologiskt om den stannar när pressostaten löser ut och sedan fortsätter där den var i programmet. Integralen har vid de tre tillfällen som jag sett pumpen stanna varit mellan -650 till -750.
Sansun