Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp till diff-VB justering  (läst 3081 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
Hjälp till diff-VB justering
« skrivet: 28 mars 2006, 14:56:01 »
Har ganska stor dirrerens över min ACC. Mot pumpen är det bra, men det ligger 3 grader över tanken. Intärna pumpen står på 1, och extärna på 2
Jag är rädd att det inte går att justera extärna ner, då jag har golvvärme (kräver nog lite högt flöde?).
Har ungefär 140 liter i systemet.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 15:11:52 »
Som jag tolkar ditt inlägg så har du 3 ºC differens på inkommande och utgående VP till dina radiatorer.

Jag försökte förstå vilken kurva som är vad men lyckades inte.
Är det diffen från VP genom acken och tillbaks till VP som är för hög?
Eller är det diffen över din radiator/golvvärmkrets som är för hög?

Hur stor diff har du på de olika anslutningarna:
Diff radiatorkrets=
Diff värmepump=

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006, 15:44:35 »
Som jag tolkar ditt inlägg så har du 3 ºC differens på inkommande och utgående VP till dina radiatorer.

Jag försökte förstå vilken kurva som är vad men lyckades inte.
Är det diffen från VP genom acken och tillbaks till VP som är för hög?
Eller är det diffen över din radiator/golvvärmkrets som är för hög?

Hur stor diff har du på de olika anslutningarna:
Diff radiatorkrets=
Diff värmepump=

/Johan
Grön är från VP mot ACC
Gul är från ACC mot huset
Röd är retur från ACC mot VP
Lila är retur från huset

Anläggningen är kopplad såhär:
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 16:07:49 »
Jag tycker att kurvorna ser helt OK ut.

Jag antar att du oroar dig över skillnaden VB-F och VB-ACC men det blir nog inte bättre än så. Ökar du flödet på ACC ökar även skillnaden mellan VB-F och VB-ACC, minskar du flödet på ACC så kommer VB-ACC närmare VB-F men du får nog inte ut mer effekt på golvvärmen ändå.

Hade du haft radiatorer skulle jag rekommenderat lägre flöde på ACC men inte med golvvärme.

Har du radiatorer också är ett alternativ att koppla om så att radiatorerna matas direkt från VP:n med VP:ns cirkpump och golvvärmen från acktanken.
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 16:11:07 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006, 16:43:48 »
Jag tycker att kurvorna ser helt OK ut.

Jag antar att du oroar dig över skillnaden VB-F och VB-ACC men det blir nog inte bättre än så. Ökar du flödet på ACC ökar även skillnaden mellan VB-F och VB-ACC, minskar du flödet på ACC så kommer VB-ACC närmare VB-F men du får nog inte ut mer effekt på golvvärmen ändå.

Hade du haft radiatorer skulle jag rekommenderat lägre flöde på ACC men inte med golvvärme.

Har du radiatorer också är ett alternativ att koppla om så att radiatorerna matas direkt från VP:n med VP:ns cirkpump och golvvärmen från acktanken.
Tyvär, raddarna sitter ihop med golvslingorna (i samma koppling)....
Försöker att sänka andra pump lite... men du har nog rätt.
På vintern går det faktisk bättre med intärna pumpen på 2, det blir lägre fram (och bara 4 grader över VP'n), men det håller huset jämnare varmt
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2006, 10:34:05 »
Sänkte externa till 1:an, och det blev ung. en grad bättre....
Sänkte också ratten en, och temperaturen håller fortfarande... men det är varmt ute, så det är lite svårt att säga hurvida det hjälper....
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2006, 10:34:57 »
Sänkte externa till 1:an, och det blev ung. en grad bättre....
Sänkte också ratten en, och temperaturen håller fortfarande... men det är varmt ute, så det är lite svårt att säga hurvida det hjälper....
Glömda nya kurvan:
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2006, 11:04:01 »
Hur stor andel av bostaden värms med golvvärme resp radiatorer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2006, 11:49:04 »
Hur stor andel av bostaden värms med golvvärme resp radiatorer?
Ung. hälften är raddar
Nere våningen är golvvärme (+ en radiator)
Övre våningen raddar (överdimensionerade)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #9 skrivet: 02 april 2006, 06:13:38 »
Hur stor andel av bostaden värms med golvvärme resp radiatorer?
Ung. hälften är raddar
Nere våningen är golvvärme (+ en radiator)
Övre våningen raddar (överdimensionerade)

Hmmmm.... Sc:,h

Min fundering är om golvvärmen blir ojämn med lägre fart på cirkpumpen? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #10 skrivet: 02 april 2006, 14:17:01 »
Min fundering är om golvvärmen blir ojämn med lägre fart på cirkpumpen? ???
Verkar inte så, men det är såpass varmt ute nut att det inte går att få en rejäl bild...
Läste en annan tråd från i dag, och det jag fruktade var att den något högre VB-F från pumpen skulle ge sämre COP, vilket inte verkar vara fallet....
När det är som kallast blir jag nog tvungen att har för låg diff-VB... annars blir det svårt at värma upp ordentligt (den kör i högsta laget, och det medför mer tillskott).

Tackar!

Öyvind
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp till diff-VB justering
« Svar #11 skrivet: 21 april 2006, 10:42:23 »
Skulle det kanska vara en ide att koppla ut ACC-tanken på vintern när det ändå är långa gångtider?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!