Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: TorbjörnF skrivet 24 april 2012, 20:50:10

Titel: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: TorbjörnF skrivet 24 april 2012, 20:50:10
Nu har jag haft min anläggning ca 1 år och allt har fungerat utan problem. Men jag har en fråga till er som kan systemet.
Eftersom det är vårt fritidshus händer det att vi vill sänka temperaturen under perioder som kan vara från 3 dagar till ca 3 veckor. Jag har rumsgivare så jag använder den och sänker temperaturen till 10 grader. Resultatet blir en ganska konstant rumstemperatur på 14,5 grader. Jag har ställt rumsfaktorn till 4 (= högsta).
Är det fel metod? Skall jag göra på något annat sätt?
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: Labold skrivet 24 april 2012, 20:55:13
Om 14,5 är den underhållstemp du vill ha så är det ett bra sätt.
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: TorbjörnF skrivet 24 april 2012, 21:41:00
Jo, men det vore ju bra att bör- och är-värdena bättre stämde överens.
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: Labold skrivet 24 april 2012, 21:45:35
Nu förstår jag inte helt? Genom att justera kurvan eller rum så bestämmer du vilken börtemperatur vp ska ge i medel vid en viss utetemp. Hur mycket BÖR och ÄR diffar styr du genom att justera integralvärdet för start vp.
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: tipo874 skrivet 24 april 2012, 22:17:54
Jo, men det vore ju bra att bör- och är-värdena bättre stämde överens.

Jag antar att det är samma problem som med Nibes (1245) semesterinställning.

Om man inte har rumsgivare så ställer man in en förskjutning för semesterläget, och det är väl vettigt.

Om man däremot har en rumsgivare så kör den vidare på den vanliga kurva och förskjutning man ställt in, och hanterar den valda tempen för semesterinställningen som en avvikelse från den normala tempen.

I mitt fall har jag en kurva och förskjutning som normalt ger 22⁰ inne. Jag har valt 15⁰ som semestertemp. Då beräknar VP:n en framledningstemp som skulle ha gett 22⁰, och sedan justerar den framledningstempen genom att ta ((rum bör - rum är) * rumsgivarfaktor) + beräknad framledning.

Detta medför att om man har en liten rumsgivarfaktor orkar inte reglersystemet reglera ned tempen dit man önskar, och den orkar aldrig ner helt till den inställda tempen, även med faktor 6,0.

Man kan ju kompensera genom att ställa ner tempen lite extra, men det känns ju lite B för en purist, som vill att reglersystemet skall sträva mot rätt temp, utan att hantera det som ett felfall.
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: ugge skrivet 25 april 2012, 17:56:54
Det är väl en konsekvens av att rumsgivarna i reglerprogrammet hanteras som en P-regulator, alltså en proportionerlig regulator som bara ger utslag då man har en avvikelse från börvärdet. Även om man hade kunnat öka rumsgivarpåverkan mer så hade man fått problemet att då rumstemperaturen börjar närma sig börvärdet så hade rumsgivaren signalerat en mindre avvikelse, alltså hade man aldrig nått börvärdet.

Om rumsgivaren också haft en integrerande funktion så hade man kunnat komma närmare, men jag tror ändå att man nått problem då det i slutändan ska jämkas ihop med utegivarens signal, så det blir alltid en kompromiss mellan två tjattriga och påstridiga givare som vill få sin vilja genom. Alternativet är ju att sin semester läge helt låta styrdatorn bortse från utegivaren.
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: TorbjörnF skrivet 25 april 2012, 18:12:17
Nu förstår jag inte helt? Genom att justera kurvan eller rum så bestämmer du vilken börtemperatur vp ska ge i medel vid en viss utetemp. Hur mycket BÖR och ÄR diffar styr du genom att justera integralvärdet för start vp.

Kan du förklara detta så att en fullkomlig novis förstår?
Jag har ännu inte ändrat några fabriksinställningar, utom att jag har ökat rumsfaktorn till 4.
Om jag nu skulle vilja ha t.ex 12 grader rumstemperatur, vad bör jag ändra då?
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: Labold skrivet 25 april 2012, 19:56:01
Kan du förklara detta så att en fullkomlig novis förstår?
Jag har ännu inte ändrat några fabriksinställningar, utom att jag har ökat rumsfaktorn till 4.
Om jag nu skulle vilja ha t.ex 12 grader rumstemperatur, vad bör jag ändra då?

Glöm detta. Jag missade i mina tankegångar att det var på innegivaren du justerade, trodde det var på vps styrdator. Om jag var du skulle jag installera en brytare med motstånd på EVU-plintarna. Då kan du ställa in hur mycket temperatursänkning du vill ha när brytaren ställs i "sänknings"-läge. Kanske kan du få en klurig elektriker att koppla brytaren till en fjärrbrytare så att du kan ringa upp och koppla på värmen innan du kommer dit. Eller så får du helt enkelt ändra på värmepumpens dator om vp nu står lätttillgänglig.
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: TorbjörnF skrivet 26 april 2012, 13:36:32
Glöm detta. Jag missade i mina tankegångar att det var på innegivaren du justerade, trodde det var på vps styrdator. Om jag var du skulle jag installera en brytare med motstånd på EVU-plintarna. Då kan du ställa in hur mycket temperatursänkning du vill ha när brytaren ställs i "sänknings"-läge. Kanske kan du få en klurig elektriker att koppla brytaren till en fjärrbrytare så att du kan ringa upp och koppla på värmen innan du kommer dit. Eller så får du helt enkelt ändra på värmepumpens dator om vp nu står lätttillgänglig.

Detta verkar helt klart vara överkurs för en novis.
Skall man inte laborera med värmekurvan? Idag står den på 40 (aldrig ändrad)
Titel: SV: Bästa sätt att sänka temperatur?
Skrivet av: Labold skrivet 26 april 2012, 13:56:43
Hej, givetvis ska man justera värmekurvan så att man får rätt framledningstemperatur vid varje utetemperatur. Det gör du genom att avaktivera innegivaren och skruva bort alla radiatortermostater, och sedan under nästa värmesäsong laborera med KURVA och RUM i värmepumpens dator tills du har en jämn och fin innetemp vid alla olika utetemperaturer. Därefter kan du koppla in innegivaren igen för att låta den finjustera värmen, och vid behov sätta tillbaka radiatortermostaterna för att finjustera värmefördelningen i olika rum. Allt detta gör du för att få jämn värme till lägsta möjliga kostnad och bästa driftsförutsättningar för vp-n.

Det vi däremot har diskuterat i den här tråden är möjligheten att göra återkommande tillfälliga sänkningar av innetempen när ni åker bort. Det gör man genom att gå till värmepumpen och sänka RUM, för att därefter när man kommer tillbaka höja tillbaka RUM till det vanliga värdet. Om man tycker det är jobbigt att gå till värmepumpen och göra detta så har man det alternativet som jag nämnde, dvs att utnyttja den inbyggda funktionen för sänkning (se i manualen). Ett motstånd och en strömbrytare och lite kabel, behöver inte alls bli dyrt. Dock ska man vara medveten om att det tar lång tid innan huset uppnår önskad innetemperatur igen eftersom inte bara luften i huset blivit kallare utan även väggar, golv mm. Därför skrev jag att man säkert kan koppla motståndet till en fjärrbrytare som manövreras via telefon, såna finns på Clas Ohlson och liknande ställen. Då kan man alltså ringa upp til huset 12-24 timmar innan man ska dit, då kommer du sannolikt ha en helt OK innetemp vid ankomst. Ytterligare sätt är att skaffa Thermia Online så du kan styra vp över nätet, eller koppla motståndsbrytaren till exempelvis en Tellstick, men med dessa alternativ krävs det såklart att du har datanätverk i fritidshuset.