Ämne:
Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9 (läst 15444 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
mpa
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
mpa
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #15 skrivet:
27 januari 2014, 08:35:56 »
Citera
Ja, det är frost på expansionsventilen när vpumpen går (jag antar att det är den lilla ventilen som sitter vid sidan om inspektionsglaset).
I morse stannade värmepumpen igen strax efter uppvärmning av varmvattnet och efter att GT6 (kompressor temp) gick upp till 125 °C.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #16 skrivet:
27 januari 2014, 08:54:18 »
Citera
Har du nått att kontrollmäta med, typ IR-termometer?
Sätt en svart tejpbit på hetgasröret och mät temperaturen så ser du om givaren m(GT6) verkar stämma?
Annars kan du testa att fukta hetgasröret lite lätt med en blomspruta eller nått när GT6 visar över 100 C, fräser det så visar den rätt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #17 skrivet:
27 januari 2014, 09:06:27 »
Citera
Det har förekommit fall tidigare på forumet där hetgasgivaren har visat fel med 10-20 grader så det är vettigt att försöka kontrollera den.
Är det rimligt med frost på expansionsventilen när KBin är över 5 grader? Jag har ingen känsla för när det börjar frosta på.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
tepahe
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tepahe
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #18 skrivet:
30 september 2017, 16:40:54 »
Citera
Vet att det gått flera år sedan senaste inlägget i det här ämnet men jag har samma problem. Jag har dock fått pumpen kontrollerad av servicetekniker som inte hittade något fel. De fyllde då på köldmedium samt bytte expansionsventilen men problemet kvarstår. Hur gick det för dig TS? Är det någon som har tips på vad som kan vara problemet?
Mvh
Patrick
Loggat
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
Karma +0/-0
Kön:
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #19 skrivet:
30 september 2017, 17:39:48 »
Citera
Förutsatt att serviceteknikern kollade temperaturgivare, filter, cirkulation etc innan bytet av expansionsventil så återstår bara kompressorn att åtgärda.
Om du, när värmepumpen gör värme till radiatorerna/golvvärmen, kollar GT6 hetgastemperatur och den pinnar på uppåt utan att värmebärare ut GT8 ökar, då är kompressorn slut. Normal differens mellan GT8 och GT6 är 30-35K.
Loggat
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
tepahe
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tepahe
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #20 skrivet:
30 september 2017, 17:43:07 »
Citera
Oändligt tacksam för snabbt och tydligt svar!!
«
Senast ändrad: 30 september 2017, 17:46:18 av tepahe
»
Loggat
Gammal IVT C9
Gäst
Gammal IVT C9
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #21 skrivet:
12 oktober 2020, 09:46:18 »
Citera
Hej
Plockar upp denna tråden igen..
Har samma felkod med min IVT Greenline C9.
I mitt fall är jag säker på att det är varmvattenproduktionen som triggar felmeddelandet. Pumpen producerar ju varmvatten (VV) först och sen radiatorvärme och det är under vv-produktion som kompressortemp rusar upp och ofta går över gränsen (120 C). Vid radiatorvärmeproduktion (RVP) ligger kompressortemp ganska konstant på 95 C. Gjorde rent filter på varma sidan och köldbärarsidan igår och vid uppstart av maskin kompressortemp till 119 C under VV-prod och klarade precis gränsen. När den sen slog över till RVP ändrades ljudbilden markant - sjönk till mindre ettrigt surrande samtidigt som kompressortemp på ett par sekunder sjönk 10 grader och stabiliserade sig på 95 C.
Då kommer vi till frågan - vad är det som orsakar detta? Uppenbarligen funkar ju inte värmeväxlingen mellan "kompressor" och varmvattenkrets medans den gör det till radiatorkretsen. Är det separata pumpar till dessa? Kan en sådan vara trasig? Vad är skillnaden i värmeväxling till dessa två krestar? Problemet verkar ju definitivt ligga där..
Loggat
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #22 skrivet:
14 oktober 2020, 09:56:31 »
Citera
Inga speciella pumpar för varmvatten. Skillnaden är väl att varmvatten behöver högre temperatur än radiatorer.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #23 skrivet:
15 oktober 2020, 08:46:24 »
Citera
Kompressorn arbetar hårdare när den gör varmvatten. Kondenseringstrycket är högre då. Det är alltså normalt att ljudet ändras när växelventilen slår om från radiatordrift till varmvattenberedning eller tvärtom. Men markant skulle jag inte vilja kalla förändringen. 95 grader vid radiatorvärmning är en hög temperatur. 70-75 hade varit ett rimligare värde så här års.
Försök mäta temperaturen på röret från kompressorn med t.ex. en elektronisk ugnstermometer.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Gammal IVT C9
Gäst
Gammal IVT C9
SV: Hög kompressor temp. IVT Greenline C9
«
Svar #24 skrivet:
15 oktober 2020, 14:42:19 »
Citera
Tack för era svar.
Tempmätningen kan man absolut ifrågasätta, men konsekvensen är ändå att pumpen slår av.
Har fler tempgivare som verkar lite suspekta (brine in och ut).
Är inne i en process att byta till ny pump och försöker få förståelse för hur borrhålet "mår" - kapacitet osv. Nuvarande pump har funkat bra för huset men frågan nu är om jag ska köpa en likadan igen (On/Off) eller ta en Inverter.. och om den uppgraderingen betalar sig eller inte. Men det hör nog hemma i en annan tråd här på forumet..
Återigen, tack för era svar!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hög kompressor temp. IVT Greenline C9