Utloggad Oi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
Min IVT Greenline HT Plus E9 med extern Varmvatten beredare D300 /160. Allt nytt IVT 2010.
Larmar för högt värmebärardelta GT8 - GT9 vid sommardrift.
Har inte larmat innan, med CP 2 på hastighet 1 vid sommardrift.

Filtret på varma sida är kollat = rent.
CP 2 (värmebärarcirkulationspumpen) = hastighet 1. delta ca 12-14 = larm.
(innan ca 8-9,5)
Ändrade CP 2 till hastighet II = delta 9,5 = inget larm.

Varför börjar den nu ca 3 år gammal, larma vid varmvatten produktion?
Varför larmar den inte när jag värmer huset?
Kan det börja bli täppt i varmvattensberedaren efter 3 år?
Är det normalt att man efter 3 år och bara vid sommardrift måste höja hastigheten på CP 2?
IVT Greenline HT Plus E9

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Larmar högt värmebärardelta GT8-GT9 vid sommardrift
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013, 22:01:30 »
Att den larmar nu kan bero på att köldbäraren är varm. Pumpen ger högre effekt då vilket innebär att värmebärardelta ökar. En grad högre köldbärartemperatur gör att pumpens effekt ökar 4-5 %.

Är det bergvärme eller markvärme?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Oi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Larmar högt värmebärardelta GT8-GT9 vid sommardrift
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 22:11:48 »
Bergvärme 150 m aktivt djup.

GT10 = 8 grader och GT 11 = 4,5 grader vid drift nu.

PÃ¥ vintern -10 grader
GT10 = 3 grader och GT 11 = -0,5


« Senast ändrad: 16 augusti 2013, 22:44:45 av Oi »
IVT Greenline HT Plus E9

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Larmar högt värmebärardelta GT8-GT9 vid sommardrift
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2013, 19:10:30 »
Jag får det till att pumpen nu ger 25-30 % högre effekt och motsvarande högre deltaT än vintertid när huset värms. Kör på hastighet 2 sommartid. 5-10 graders deltaT rekommenderas men man bör ligga i överkant av intervallet vid varmvattenberedning. Flödet är lite strypt i varmvattenkretsen, förmodligen för att toppen av beredaren inte skall kylas när pumpen startar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Oi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Larmar högt värmebärardelta GT8-GT9 vid sommardrift
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2013, 19:45:07 »
Tackar för det snabba svaret.  tummenupp
Jag testar med hastighet 2

IVT Greenline HT Plus E9

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!