Skrivet av: ABrandt
« skrivet: 17 december 2015, 17:08:24 »

Jag var visst inte iloggad. Nu är jag det. ::)
Skrivet av: Anders Brandt
« skrivet: 17 december 2015, 17:05:02 »

Vill bara tala om att när jag i dag startade VP igen efter en laddning ved så gick den igång utan krångel. Skillnaden mot tidigare var att jag stängde returen denna gång i stället för tilledningen. Hoppas nu bara att det inte var en engångsföreteelse. tOOmten
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 december 2015, 15:49:45 »

Jag har en avstängningsventil på returen också. Skall prova att stänga den också nästa gång jag skiftar till ved.

Egentligen ska man inte stänga helt till en värmekälla såvida det inte sitter en säkerhetsventil vid värmepumpen?

Citera
Jag har haft en fundering om att det skulle läcka pyttelite VP-gas någonstans i värmeväxlaren så att det blir en gasbubbla där som gör att inte cirkulationen kommer igång. Är det över huvud taget möjligt? Och i så fall hur märker man om gasen börjar försvinna. Har läst någonstans om frostränder på förångaren!?

Det är ovanligt men jag har läst om ett sånt fall.
Du lär märka det snart i så fall för då kommer din VP lösa ut på lågtryckspressostaten.
Skrivet av: ABrandt
« skrivet: 06 december 2015, 11:30:28 »

Jag har en avstängningsventil på returen också. Skall prova att stänga den också nästa gång jag skiftar till ved. Jag har haft en fundering om att det skulle läcka pyttelite VP-gas någonstans i värmeväxlaren så att det blir en gasbubbla där som gör att inte cirkulationen kommer igång. Är det över huvud taget möjligt? Och i så fall hur märker man om gasen börjar försvinna. Har läst någonstans om frostränder på förångaren!?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 december 2015, 10:46:55 »

Jag kan tänka mig att när du kör med vedeldning så blir det vid nått tillfälle undertryck i "blindtarmen" ut till värmepumpen via anslutningen på returen och då kommer det in luft via avluftaren eller någon annanstans. Sc:,h

Jag skulle prova att ta bort automatavluftaren och gå genom alla kopplingar så de är helt täta.
Misstänker att du har öppet expansionskärl så det är nog lite svårt att höja trycket i systemet.  :-\

Ett alternativ är att testa att flytta avstängningen till returen?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 december 2015, 10:46:33 »

Vet att luft kan sugas in bakvägen i en radiator via termostatventilen. Inget vattenläckage utan bara luft som sugs in när radiatorn svalnar och det blir ett visst 'lokalt' undertryck. Därefter kan det börja porla i radiatorn utan man förstår hur luften kunnat komma dit. Kan det vara något liknande här att en ventil eller rörskarv är vattentät men inte luft/gastät?
Skrivet av: ABrandt
« skrivet: 06 december 2015, 10:18:50 »

Hej, Som nybliven VP-ägare och ny på forumet hoppas jag få några tips om följande problem: Har i sommar installerat en Daikin ewyq007. Den är kopplad direkt mot min 2000 liters ackumulatortank som jag också har en Solo+ vedpanna kopplad till. VP är kopplad på pannans laddkrets med manuella ventiler dvs vid VP-drift stänger jag pannkretsen och öppnar för VP (ventiler på tilledning, returen öppen hos båda hela tiden). Vad som händer är att när jag skiftar från ved till VP så löser VP ut för dåligt flöde 7H efter någon sekund. Det har visat sig att det beror på luft/gas i vattenrören/värmeväxlaren i VP. Efter manuell luftning går den igång och fungerar sedan bra. När jag sedan efter en vecka eller så kör en omgång ved och när tempen i tanken gått ned återstartar VP så upprepas det hela. Den automatiska luftaren i pumpen är utbytt, filtret rengjort och som sagt kretsen manuellt luftad 5-6 gånger. Var farao kommer luften ifrån?  dontknow

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!