« skrivet: 28 september 2005, 22:34:35 »AlfM och andra med Nibes L/V VP utan VVM eller SMO
1..Vad styr VP temp framledning/retur och hur mycke värme som rusar runt i radiatorsystemet när man har endast en rumstermostat som starta/stoppar kompressorn?
2...Där måste finnas en max retur temp det är ju vad man ställer under kanal 30?.
3...Vp går så länge ej rummet ej är varmt nog för att stoppa kompressorn?
4...Max framledn på 2010 är 55 grader?
Om man väntar tills rummet sjunkit ner till 18 grader och ett tu tre vrider upp termostaten till 22 så går VP ganska länge och framledningen i radiatorsystemet ökar. Sen så småningom når man 22 i rummet och VP stoppar. Med min VP program stoppar VP vid +100 gradmin. Utan denna så ökar tempen i radiatorsystemet så mycket VP orkar ge i värme tills max temp uppnås. Framledn Max är 58 gr, retur temp är kanal 30.
Om man istället kör mot fast volym och fast temp i panna är det så klart fast kondensering.
Om vi tar bort Termostaten kör vi så klart endast på diff och retur temp men det är annan körning.
Svar:
1. framlednings temp styrs av hur länge VP får arbeta från start vid värme behov. Med program som SMO styrs det av att då grmin +100 har blöivit uppfyllt stoppar VP. Utan detta med termostat i rummet styrs hur läng eVP går efter hur mycket värmen har sjunkit till börvärde vad man vill ha.
Normala termostater har accelerations motstånd som snabbar upp stopp ocg ör därmed kortare VP drift och mindre diff. Normalt kan vara på termostat 0,5-1 gr diff. Man kan själv snabba upp den med att montera in extra motstånd i termostaten. Men detta bygger på att det finns belastning som termostatén styr. I 2010 vill de ha en potential fri kontakt så där blir det svårt med min lösning. Det går att fixa om man har en extra kontaktor i mellan termostaten och 2010.
2. Max temp VP oberoende av fabrikat bör vara 48 grader anser jag. Om det så är NIBE;IVT eller Thermia.
3. Mitt svar finns under punkt 1.
4. Max framledning innan stopp med Nibes köld medel är 58 grader. Men deras norminerade för 2010 är 55 grader men för 2005 är det 58 grader.
Det med att fibbla håller jag med om att om man väl har kommit fram till en temp så skall man hålla den. Fryser man tar man på en tröja eller tvärtom.
Inprovning av radiatorerna görmed konstant effekt med hjälp av elpatron för då får man alltid konstant effekt hela tiden. Små just i taget tills det blir bra.. :,v(
MVH
JANNE