Skrivet av: zapata
« skrivet: 19 september 2007, 07:20:26 »Du kan även testa att lufta cirkulationspumpen.
Skrivet av: zapata« skrivet: 19 september 2007, 07:20:26 »Du kan även testa att lufta cirkulationspumpen.
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 19 september 2007, 01:57:12 »1) Testa att smörja rörfästen samt övriga ställen där rören "kommer i kläm" med silikonfett eller dylikt.
2) Det spelar ingen roll att locket är på om nivåkärlet är korrekt monterat. Testa att stänga-vänta lite-öppna en ventil på kb-slingan med kb-pump igång för att se om luft rycks med. Skrivet av: SEM« skrivet: 18 september 2007, 21:47:36 »Har kört igång min Nibe 1225-10 Kw 1 september i år.
Jag har två funderingar och undrar vad jag ska göra. 1) Det knäpper väldigt mycket i rör och radiatorer när pumpen har gått. ( jag har konverterat från direktverkande el till vatten burett system med 15 Radiatorer av dubbel typ och riktigt stora) 2) När pumpen startar låter det som det "pålar" i markslingan ett tag ca: 1 min sen tystnar det. Om jag öppnar kärlet när den går sjunker nivån drastiskt och när den stannar kommer vätskan tillbaka. Markslingan är 2 x 300m och jag luftade den genom att köra en extern pump samtidigt som jag körde köldbärarpumpen i 6 - 8 timmar. Nu kör jag KB-pumpen konstant och då står nivån stilla dag efter dag. ska man ha kärlet stängt när man kör KB för att få ut ev. luft? |
|