Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2010, 09:29:19 »Pumpen larmar för värmebärare ut max vid 75 grader. Behövs värmekurva 5 och finjustering 5 för att få behaglig värme i huset med alla radiatortermostater öppna är det inte lämpat för en värmepump. Vad är det för typ av radiatorer?
Värdena på GT10 och GT11 är så höga att det måste vara fel på dem.
Vad är det för värden på GT8 och GT9 när pumpen går med tillsats inkopplad?
I kombination med GT 6 på 92 grader låter det inte bra. GT6 bör vara ca 65 när GT8 är ca 35.
Värdena på GT10 och GT11 är så höga att det måste vara fel på dem.
Vad är det för värden på GT8 och GT9 när pumpen går med tillsats inkopplad?
Antar att den lilla koppen med ett glas på i botten av skåpet är synglaset. Det rör sig därinne hela tiden nu när pumpen går på radiator drift. Kan inte säga säkert att det bubblar, men jag antar att det är så.
I kombination med GT 6 på 92 grader låter det inte bra. GT6 bör vara ca 65 när GT8 är ca 35.