Titel: Min C7 från 2002 gjorde inte varmvatten en gång
Skrivet av: Per Lu skrivet 21 november 2013, 22:24:02
Min C7 har alltid avslutat en elementvattenproduktion med att producera varmvatten innan den stannar.
Nu har jag upptäckt att den hoppat över det en gång. Den gången kan jag se att varmvattentemperaturen sjunkit ovanligt lite.

Finns det någon regel i styrsystemet som säger att varmvattnet måste ha sjunkit under en viss temperatur för att en elementvattenproduktion skall avslutas med att producera varmvatten?

Per L
Titel: SV: Min C7 från 2002 gjorde inte varmvatten en gång
Skrivet av: Håkke skrivet 22 november 2013, 00:41:38
Varmvatten produceras alltid om GT3 ligger under börvärdet vid slutet av en elementvattenproduktion. Så i det fall du observerade måste GT3 ha legat över börvärdet.
Titel: SV: Min C7 från 2002 gjorde inte varmvatten en gång
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 november 2013, 09:33:01
Många modeller toppar upp tempen i beredaren efter en värmekörning om vv tempen ligger nära startvärdet tex 2 grader över.
Titel: SV: Min C7 från 2002 gjorde inte varmvatten en gång
Skrivet av: Per Lu skrivet 22 november 2013, 10:32:23
Mitt varmvatten är inställt på 42 grader (meny 2.3) med en differens på 10 grader (meny 2.4).
Det betyder ju att varmvattnet börjar produceras när det sjunkit till 37 grader och slutar att produceras vid 47 grader. När VV-produktionen avslutas brukar VV-temperaturen nå max runt 49-50 grader. Därefter börjar temperaturen sjunka. 

Mina loggade temperaturer visar att den gången som elementvattenproduktion inte avslutades med en VV-produktion var VV-temperaturen 47,17 grader.
Jag hittar också temperaturer på tex 46,8 grader när elementvatten produktionen avslutas och då har en VV-produktion startat.

Då borde slutsatsen vara att om VV-temperaturen ligger över inställd VV-temperatur (meny 2.3)+ 1/2 VV-differensen (meny 2.4) när elementvattenproduktionen avslutas så görs inget varmvatten!

Per L

PS! Jag har nyligen bytt "den berömda" T-kopplingen så det är väl därför som varmvattentemperaturen sjunker så långsamt att jag först nu upptäcker denna effekt.
Titel: SV: Min C7 från 2002 gjorde inte varmvatten en gång
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 november 2013, 17:19:41
Jag är ganska säker på att det är som du misstänker - När husvärmningen är klar så passar den på att även göra varmvatten om halva kopplingsdifferensen är uppnådd.