Trevägsventilen som växlar mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning... Kolla den.
Hur kollar man den? Den byttes f.ö för nästan precis 1 år sen då jag hade service på VP'n då. Man påstod att den började bli dålig då...
Skruva även loss täcklocket på cirkpumpen och se om motoraxeln verkligen snurrar, med tanke på den höga deltaT du har så låter det som att den står still och brummar.
Det klarar jag - ska kollas.
Du kan också ha en defekt tempgivare som lurar värmepumpen (och dig) på något sätt, se om du kan mäta själv och kontrollera tempgivarna.
Ja, känner jag på rören så är deltaT i paritet med vad givarna visar, inget konstigt där.