Författare Ämne: DÃ¥lig tempökning VP vid vvtappning  (läst 1050 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad turborolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ fastighets optimering
Dålig tempökning VP vid vvtappning
« skrivet: 15 mars 2008, 17:45:30 »
Hej
är det så att vid tappning av mycket vv så för det första sjunker tempen på displayen fort samt att när vp går igång tar det lång tid innan tempen ökar på den nedre pannan det kan gå från 45 till 27 snabbt, vp går igång men det tar hiskilig tid innan det ökar oc patron måste gå in borde inte dom x antal kw pumpen levererar ge en snabb ökning?
Vi har dockat ecoel mot ivt480 borde inte vattenmängden ökat markant? hur mycket kan man säga att ecoel+ivt kan leverera om ivtn har 180 liter 50gr alt 60 om jag kör sköldarna på den.
Kan för info säga att det är en 105v3+ecoelv2+ecotolk och pumpen har gått ca 50h??

Fråga två framledning sjunker också under börvärdet i samband med detta, borde inte det sköta sig utan påverkan?

Tack för erat intresse.
/R
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Dålig tempökning VP vid vvtappning
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2008, 19:15:43 »
Hej
Det verkar konstigt att temperaturen faller så mycket som ner till 27º. Det har jag aldrig varit med om, men om du vill räkna på det, så går det till så här.

Värmekapaciteten för vatten är 4,18 kJ / kg x K
Undre pannan i EcoEl rymmer cirka 150 liter eller 150 kg vatten.

För att höja temperaturen 1 grad i nedre pannan går det åt 150 kg x 4,18 kJ / kg = 627 kJ

627 kilojoule = 627 kilowattsekunder vilket blir cirka 10,5 kilowattminuter

EcoAir105 ger runt 5kW, det tar alltså cirka 10 kilowattminuter / 5 kW = 2 minuter att öka temperaturen en grad i undre pannan.

Att värma undre pannan ( 150 l ) från 27 till 47 grader kommer att ta cirka 40 minuter med 5kW.

//Ronnie

« Senast ändrad: 15 mars 2008, 19:20:37 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!