Så så kan jag inte då mer än vad vattnet på vinden trycker på? Kan det stämma med 0,2 bar?
Ok. Stängde ventilen till vedpanna och byggde sen upp trycket utan problem. Har nu luftat det men ej öppnat systemet till panna. Ska låta det stå någon dag så all luft försvinner. Får öppna igen om någon dag och se vad som händer. Kan man inte plugga tanken på vinden? Eldar man och vattentempen stiger så kan vattnet lika gärna expandera i tvättstugan.
Det är enbart höjden på "vattenpelaren" som avgör, inte volymen, vilket tryck du får.
Det där med tryck förstår jag fortfarande inte riktigt. Om jag har en 50mm rör som är 5m. Om man sätter en tank på 1l i toppen och sätter handen för i andra, skulle det vara samma tryck på handen även fast tanken vore på 1 kubik?
Kan det vara så att systemet är byggt för vedeldning, dvs högre vattentemp. Är tanken på vinden ej gjort för tryck, plugga skvallerröret och montera en säkerhetsventil?