Titel: Styrprinciper Greenline HE
Skrivet av: matsuken skrivet 03 april 2014, 13:44:40
Hej!
Har just installerat en Greenline HE 9kW och har lite funderingar.
1) Hur används värmekretsens börvärde? Min pump verkar värma vattnet 7 grader oaktat och ofta ser jag tom att returen överstiger börvärdet.
2) Vad är start och stoppkriterier för värmeproduktionen? Är det så enkelt att värmekurvan ger ett energibehov per tid som sedan pumpen ser till att leverera?
3) Finns det någon dold servicemeny el. dyl. där man kan se en loggposter på t ex start/stop, tillskott etc?
4) Finns det ingen möjlighet att se förbrukad el?
5) Finns det någon mer detaljerad beskrivning av värmepumpens styrning än Installatörsmanualen?
Titel: SV: Styrprinciper Greenline HE
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 april 2014, 16:53:52
1&2:
Grundprincipen är denna:
- Börvärdet räknas ut med hjälp av utegivaren och värmekurvan (och justeras med hjälp av rumsgivaren om man har en sån ansluten).
- Värmepumpen startar när framledningstempen har nått börvärdet - halva kopplingsdifferensen och stannar igen när framledningen har nått börvärdet + halva kopplingsdifferensen.

Det är alltså helt normalt att framledningstempen varierar några grader över och under framräknat börvärde. I genomsnitt blir det rätt temp och svängningarna är (oftast) så små att man inte märker av dom i ett vattenbaserat system.


Mer detaljerat:
Har man rumsgivare så beräknas börvärdet med formeln:
Börvärde='Framledningstemp från värmekurvan' + (('Önskad innetemp'-'Aktuell innetemp')*'Rumsgivarfaktorn')
Ex: Om framledningstempen enligt värmekurvan är 40 grader, Önskad innetemp 22 grader, Aktuell innetemp 20 grader och rumsgivarpåverkan satt till 4 så blir det framräknade börvärdet:
40+((22-20)*4)=40+8=48 grader.


Kopplingsdifferensen varierar med tiden från ett högsta- till ett lägstavärde. En ansats till förklaring finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36656.msg342661#msg342661 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36656.msg342661#msg342661)


3:
Om du byter till accessnivå=Installatör så borde det finnas under menyn 'Installatör' -> 'Drifttider och förbrukningar'

4:
Inte direkt. Man kan se hur mycket tillskott som har gått åt och hur många timmar kompressorn har gått. Vill man veta exakt hur mycket kompressorn har förbrukat måste man ha en separat elmätare.

5:
Nej, men det finns en hel del kunskap här på forumet...
Titel: SV: Styrprinciper Greenline HE
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 12 april 2014, 09:21:05
Jag vill bara komplettera med att regleringen är PID, vilket innebär att börvärdet varierar även om övriga variabler är oförändrade. I _purjos exempel med innegivare så innebär det att om det krävs en framledning på 52°C för att uppnå 22°C inomhus och värmekurva+rumsgivarfaktor ger 48°C, så kommer börvärdet att integrera upp till 52.