Jo den jobbar med att få ner gradminuter men den gör ju så kallt framledningsvatten?
42 grader.. borde det inte stiga till 55 iaf? som är satt till max.
med garaget strypt hårt ner till 8 och 5 grader och kåken på 15 så tycker man den borde orka göra varmare framledningstemp..
Vp gör så varm framledning som den orkar och den brukar ligga ca 7 grader över returen. När returen stiger stiger framledningen till en gräns där all energi vp gör levereras av radiatorsystemet och då höjs inte returen längre och inte framledningen heller och då blir det elpatron om man vill ha högre framledning. Vilket max som anges i vp har inget med ur mycket den orkar göra det beror på hur kraftig vp du har i förhållande till dina radiatorer om du skulle ha ett fåtal radiatorer så skulle säkert vp orka höja framledningen till 55 grader men du skulle inte få varmare inne för det för vp levererar nästan samma effekt då.