« skrivet: 16 maj 2012, 20:31:25 »
Kort fråga, jag har en Thermia G2 10, 170 m borrat 103m2 boyta + 93 biyta. pumpen ställd på 22 grader men innetemperaturen ligger på 23 och ibland upp till 23.5 nästan 24. Har sänkt värmekurvan till 37, och har nu 21 grader vid inställt värde på 20. Tanken är att ha 22 grader. Vad är bästa sättet för att pumpen skall gå mest ekonomiskt, sänka värmekurvan för att inställd temperatur skall motsvara faktisk natur, eller helt enkelt sänka inställd temperatur?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning thermia g2
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2012, 23:20:59 »
Hej!
Du kommer få justera både kurva och Rum-värdena tills du hittar en inställning som ger någorlunda rätt temp inne oavsett utetemp.
Det tar ett litet tag och det krävs lite olika utetemperaturer så det är först i höst/vinter som intrimningen kan bli effektiv.
Mitt råd är att föra en loggbok på inställningarna, ute och innetemp så blir det lättare att så småningom hitta rätt inställning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad El_-micke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Intrimmning thermia g2
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2012, 08:37:24 »
inget kladdande på innetempen ...vill du ha 22 så ska rum bör stå i 22.....justeringen till rätt innetemp skall enbart göras på kurva

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Intrimmning thermia g2
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2012, 09:23:46 »
inget kladdande på innetempen ...vill du ha 22 så ska rum bör stå i 22.....justeringen till rätt innetemp skall enbart göras på kurva

Hmmm....
Det där stämmer inte riktigt, "RUM" motsvarar parallellförskjutningen av kurvan på t ex Nibe och den kan man också behöva justera.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!