Författare Ämne: NivÃ¥ i nivÃ¥kärl, risk för läcka i markslang ?  (läst 4643 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Noccen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hej.

Jag har en IVT495 med ca 200m slang. Sattes i drift i Juli i år med kärlet fyllt till ca hälften.
I oktober var kärlet tomt och vår rörmokare kom och fyllde på till ca 2/3. Nu är nivån på ca
1/5 kvar.

Övrigt värt att veta är att KB ut har gått ned från ca 20 grader i sommras till nuvarande 0 grader vilket
ju påverkar volymen en del. Dessutom hade rör-killen ett vagt minne av att han vid inkörningen inte hade ström i
pumpen vilket gjorde att han bara körde med sin egen cirk.-pump vilket enligt honom kan ha givit mer luft i slangen.

Till det positiva hör att jag tycker att minskningen har gått saktare nu sista veckorna.

Nu undrar jag om min rädsla för läcka ute i backen är befogad ? Hur mycket kan/ska nivån sjunka ?

Tack på förhand!

Utloggad Glenn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2005, 18:19:50 »
Det ska inte sjunka något om det är rätt gjort från början.... Men om han inte fått ut all luft så kan det sjunka jätte mkt, du får typ tillsätta 10-30 liter kanske....

/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad fredde33

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #2 skrivet: 15 december 2005, 20:57:53 »
Visst borde väl nivån ändras med temperaturen på brinen, 10-15 graders skillnad borde ju göra en hel del!

Utloggad Noccen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2005, 22:51:18 »
Jo, det har ju droppat 20 grader på KB ut från pannan från i somras tills nu.

Om det nu skulle vara en läcka...brrrr....är man då helt tvungen att gräva upp ? Eller finns det något liknande "fixa hål i bilkylaren grejs" som man kan skicka i ?
Eller skulle ca 1-2 msk/dygn som är det ungefärliga "läckaget" kunna vara acceptabelt ur miljöhänseende, samt att man såklart skulle få fylla på då och då ?

Aja, ska väl inte ta ut olyckan i förväg, kan ju kanske vara luft som är kvar.....

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #4 skrivet: 15 december 2005, 23:14:41 »
Det finns en särskild läcksökare för jordvärmeslang. Det är en liten sändare som man stoppar i slangen, sedan trycksätter man bakom för att tvinga ut brine genom läckan varvid sändaren vandrar till platsen för läckaget där den stannar. Sedan får man gå med sökare på marken och leta upp sändaren. Sen är det bara att gräva upp och skarva.

Men högst troligt är att det är luft i slangen som spökar. Försök få tag på en riktig pump (jetpump) som enkelt spolar ut kvarvarande luft. Annars kan du trycksätta slingan till 1-2 bar för att enklare bli av med luften.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #5 skrivet: 15 december 2005, 23:30:04 »
Har du fortfarande vätska i kärlet är det nog ingen läcka.
Avkylningen gör att volymen minskar. Jag vet tom fall där kärlet sugs ihop av undertrycket som bildas när brine kyls av. Iofs på underdim ytjordkollektor....

När tempen når noll går det sakta sen läs om ombildningsvärmet så förstår du varför

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Noccen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #6 skrivet: 16 december 2005, 09:31:47 »
Ok, så det är bara att fylla på igen då och hålla tummarna....innan sommaren borde väl luften ha vandrat ur ?

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #7 skrivet: 16 december 2005, 10:56:11 »
Är det bara jag som har fått tömma ur lite ur mitt nivå kärl sedan installationen?

-Ja, jag har övertryck.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #8 skrivet: 16 december 2005, 10:58:42 »
Det ska inte sjunka något om det är rätt gjort från början.... Men om han inte fått ut all luft så kan det sjunka jätte mkt, du får typ tillsätta 10-30 liter kanske....

/Glenn

Jag har fått fylla på ca 35-40 liter i min första installation.
Det gick super fort att fylla dessa slangar  >:(

/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad xshadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #9 skrivet: 16 december 2005, 12:21:30 »
Jag skulle också tro att du har luft kvar i KB kretsen. En bekant hade likadant, dvs. markslinga + fylla på vätska rätt ofta i början. Luften kommer nog bort till slut med lite tålamod.

/Mosse

Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #10 skrivet: 16 december 2005, 12:37:49 »
Slarvar installatörerna? Förutsatt att marken är relativt plan så borde det gå att blåsa ur alla luftfickor ur höglägen som slangböjar effektivt med en ordentlig jet-pump som får gå några timmar i varje riktning.


Utloggad Glenn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nivå i nivåkärl, risk för läcka i markslang ?
« Svar #11 skrivet: 18 december 2005, 19:40:26 »
Är det bara jag som har fått tömma ur lite ur mitt nivå kärl sedan installationen?

-Ja, jag har övertryck.

JAg har inte behövt tömma ur ännu, men volymen stiger lite då och sjunker lite och nu har den ökat ganska mycket är kanske full till 3/4 delar just nu. När det var nyfyllt så var där hälften.... Så lite konstigt är det att det kan gå upp och ner....
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!