Författare Ämne: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter  (läst 859 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Några kommentarer om inkluderad logg? Förutsättningar som nedan.

Den gör ett plötsligt skutt i gradminuterna vid fyratiden ungefär, vad beror det på?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 18:00:01 »
Tycker det ser ok ut men hittar inget skutt  dontknow
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 18:11:36 »
OK, bra  tummenupp

2014-01-18,   15:43:05,   -627,7
2014-01-18,   15:44:05,   -479

Exakt samtidigt slår tillskottet av
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2014, 18:20:54 »
Gissar att det har att göra med att max diff elpatron inträffar när framledningen gÃ¥r 7 grader över börvärde med hjälp av elpatron ska elpatron kopplas ur och tydligen sänks gradminuterna ocksÃ¥ till nivÃ¥ där inte tillskott är aktivt. Det gÃ¥r att ändra max diff i meny 5.1.3 jag skulle sänka den till 2 grader och även lÃ¥ta gm sjunka lite till innan elpatron tillÃ¥ts. SÃ¥g inte skuttet för jag kollade kl 4 pÃ¥ natten  :::_)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 18:25:56 »
 :o tackar! Det hade jag inte hittat själv (sÃ¥ fort). Jag har redan ökat pÃ¥ gm-skillnaden för inkoppling tillskott, men inte tempdiff för urkoppling. Jag gör det nu. Igen, tackar!
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!