0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det finns två sätt att se till att värmepumpen inte startar om poolcirkluationen står still.1. koppla in tempgivare (BT51) via en potentialfri kontakt på kontaktorn som drar poolcirkulationspumpen, när cirkulationen är avstängd skall den potentialfria kontakten vara öppen, detta gör att poolvärmning inte triggas av Pool40.Ur manualen:"Om poolgivaren (BT51) inte är ansluten tillåts poolladdningen inte att starta"2. Koppla in en potentialfri kontakt till Pool40:s plint 21-22, när kontakten är sluten (när poolcirkulationspumpen står still) förreglas värmepumpsdriften.
Som jag förstår förslag 2 så avser det bara en förregeling av poolvärmning, inte att kompressorn spärras för all drift.