C7: Hur hög temp utan elpatron?
« skrivet: 30 november 2010, 06:17:38 »
Min Greenline HT Plus C7 tuffar och gÃ¥r, men jag undrar om inte värmebärare ut borde kunna bli högre än ca 49 grader utan hjälp av elpatronen?  Temperaturdifferensen ut/in är 6-8 grader. Kompressorn gÃ¥r pÃ¥ 105-110 grader mest hela tiden och detta är högre än vanligt. NÃ¥n idé?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 07:18:50 »
Din VP gör precis lika mycket effekt och radiatorerna gör av med vid denna framledningstemp.
Men däremot låter det inte så bra med så pass hög hetgastemp.
Det kan vara givaren som visar fel?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Aronsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 07:34:29 »
Nja, elpatronen gÃ¥r in för att fÃ¥ upp temperaturen till en bit över 50 grader eftersom det är ganska kallt ute för tillfället. Borde inte punpen klara att värma till mer än 49 grader utan elpatronen?  Om givaren är trasig pÃ¥ konpressor temp, finns det nÃ¥got sätt att kolla detta och vad blir konsekvensen (tex larm?)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 11:16:16 »
Finns det en elektronisk stektermometer i hushållet är det rätt enkelt att kontrollera kompressorgivaren. Isolera runt hetgasröret och stektermometergivaren. Min givare visar 4 grader fel.

Enligt manualen skall det bli larm vid för hög temperatur men det står inte vid vilken temperatur. Har dock för mig att det skall vara 120 grader.

Det finns ingen temperatur som en pump borde klara, hade det varit golvvärme med slingorna i betong hade den inte klarat av 40 grader.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 12:29:42 »
Nja, elpatronen gÃ¥r in för att fÃ¥ upp temperaturen till en bit över 50 grader eftersom det är ganska kallt ute för tillfället. Borde inte punpen klara att värma till mer än 49 grader utan elpatronen? 

Min VP orkar bara up till 45 ºC framledning utan elpatron, det där beror på hur mycket effekt som radiatorerna gör av med. Stänger du av alla radiatorer så kommer framledningstemperaturen bli mycket högre men då blir det ju kallt i huset.

Tänk så här: VP = effekt in i radiatorvattnet, Radiatorer = effekt ut från radiatorvattnet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Aronsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: C7: Hur hög temp utan elpatron?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 21:51:15 »
OK, tack för era svar. Egentligen är det självklart det ni skriver om temperaturen, dvs att värmebärare ut påverkas av hur mycket värme som avges av radiatorerna. Att kompressortemperaturen är så hög verkar förstås konstigt och jag provade att mäta temperaturen på röret från kompressorn med en stektermometer och det förefaller föreligga en felvisning på 10-15 grader.
Tack för hjälpen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!