Utloggad Stig T

  • .
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +1/-0
Erfarenhetstankar önskas
« skrivet: 01 augusti 2006, 13:28:49 »
Funderar på pumpstorlek och slanglängd, enligt några i detta forum så räknar
leverantörer väl lågt ibland för att få ner priset.

1 1/2 plan Trähus med källare från -34, spån i väggar och tak. Tvåglas, 4 pers. Skellefteå, årsmedel 2ºC
Idag elkassett från -89 sep vv beredare från -00.
Värmer totalt 140 kvm varav 67kvm i bottenplan och 20kvm i oisolerad källare.
20 kvm på bottenplan har golvvärme med egen cirkpump, Wirsbo. Är detta en nackdel då man inte ska använda termostater på de övriga elementen??
Snittförbr. 10 årsperiod innan kamin 26700 kWh.

Sedan 3 år kamin ca 5kubik ved per år förbrukar senaste tre åren 23000kWh men då är
det snålställt med värme, framledning ställd mellan
30-35 grader och utan eldning när det är kallt (-15 ºC)
blir det 18 eller lägre inne.

Ska även bygga ett garage nästa år vill ta med det i beräkningen,
vill kunna hålla ett par plusgrader där.
Storlek pÃ¥ garage ca 55 kvm, förbrukning? 

Har tittat på en CTC EcoHeat och storleksvalet står mellan 7,5 och 8,5 Vad tycker ni?
Jordvärme, södersluttning, morän med ganska mycket sten. Slanglängd? Räcker 2*210m eller?
Vill inte räkna med att måsta elda och gärna innetemp på 22ºC
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Erfarenhetstankar önskas
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2006, 15:48:28 »
Med tanke på ditt rejäla garage och att du vill ha 22 ºC inne så bör du nog överväga 8,5 kW modellen och gärna lite mer slang, 2x250 - 2x300.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!