Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mastobbe skrivet 05 september 2009, 21:53:19

Titel: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: mastobbe skrivet 05 september 2009, 21:53:19
På våran v-pump har installatören satt en extra c-pump på värmesidan(förutom den som sitter i v-pumpen).Pumpen är en IVT Greenline E11.Den är avsedd att värma två fastigheter på totalt 330kvm.
Kan nån svara varför man har gjort så.
Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: cheetah1 skrivet 05 september 2009, 21:58:13
Svårt att säga, men gissningsvis kan det vara olika shuntgrupper till tex golvvärme och radiatorvärme, eller kanske till de olika fastigheterna.
Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: mastobbe skrivet 05 september 2009, 22:12:53
Nej,installatören har inte visat nåt intresse alls.Men jag bifogar en bild så ser ni kanske hur det ser ut.Det syns inte på bilden men men vad jag kan se så sitter den på samma ledning som den andra c-pumpen.
Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: mastobbe skrivet 05 september 2009, 22:15:56
Här kommer ännu en bild på c-pumpens placering.Ledsen att bilden lutar.
Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: JimGus skrivet 05 september 2009, 22:20:16
Är de kopplade i serie eller parallellt?
Om seriekopplat, för att öka uppfodringshöjden (trycket), kan tänka mig att det är en del tryckförluster om stammen matar två fastigheter.
Parallellt, om du har två stammar, en till varje fastighet.
Har ingen aning hur det ser ut just hos dig, var står VP:n, i ena eller andra huset eller rent av fristående i ett tredje hus?  
Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: zoogian skrivet 06 september 2009, 23:52:08
det kan ha att göra med att vatten ska cirkulera även om pumpen startar varmvatten, vet att en del installatörer gör så.. är nog inte fel och kanske bra om det är två hushåll som ska drivas?

Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: mastobbe skrivet 08 september 2009, 07:13:26
Ok.Tack för era svar.
Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: mickemolle skrivet 08 september 2009, 08:37:03
Hej,

om det är kopplat så att den extra cirk pumpen skall snurra även när pumpen genererar tappvarmvatten kan det bli problem att få upp tempen på tappvattnet. Den extra pumpen ligger ju efter växelventilen och kommer att suga returvatten från beredarsidan som skall gå till vp Värme kommer alltså att "dra" baklänges genom radiatorslingan. Fick klia mig lite innan jag själv löste ett sånt problem hemma. Visserligen har jag extern beredare och den extra cirk pumpen satte jag mot en kulvertslinga (behöver inte köra den pumpen dock, den interna cirk pumpen i vp klarar båda slingorna)

mickemolle
Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: mastobbe skrivet 08 september 2009, 11:14:34
Hmmm. Det där hängde jag inte riktigt med på,men jag skall ta fler bilder på dragningarna på min pump.Återkommer med bilder.
Hoppas att det framgår på dessa hur det är draget.Och att nån kan säga om det är riktigt gjort. Mvh  Thomas
Titel: SV: Dubbla cirkulationspumpar???
Skrivet av: mastobbe skrivet 08 september 2009, 14:28:53
Hej. Har kollat lite på v-pumpen nu.Den ena c-pumpen som sitter i själva v-pumpen (det är en grön IVT) sitter på ledningen till den externa beredaren.Den andra c-pumpen (den som sitter ovanpå v-pumpen) är en röd grundfoss som sitter på värmesidan eller "stigarröret" till dom båda husen.