Inomhusgivare-högre förbrukning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Inomhusgivare-högre förbrukning (läst 3237 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
«
Svar #15 skrivet:
16 december 2017, 22:42:45 »
Citera
Mäter du temperaturskillnaden på köldbärar eller värmebäraren? (frågar eftersom diffen är så låg....)
-Om du vet att skillnaden gäller värmebäraren, vad är diffen när värmepumpen inte går? Den bör vara noll då om cirkulationspumpen går.
Om svaret är noll diff så är givarna likavisande och frågan är då om ditt flöde är för högt. Har du en ställbar cirkulationspump för värmebäraren? Pröva i så fall att minska farten på den tills temperaturdiffen ökat till c:6-8grader. Går det så kanske du behöver höja din kurva för att det inte ska bli kallt i huset.Men det märker du inte med en gång, det tar ganska lång tid, en dag eller så.
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Tomti
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Tomti
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
«
Svar #16 skrivet:
16 december 2017, 22:56:32 »
Citera
Har ingen köldbärare.
Diffen är densamma när pumpen inte går. 30 grader ut och 28 i retur.
Bild på cirkulationspumpen. Är det på den runda röda jag justerar hastigheten? Måste man bryta strömmen innan?
Loggat
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
«
Svar #17 skrivet:
16 december 2017, 23:28:38 »
Citera
Jo det har du. Du har ju en manual till värmepumpen? Annars finns den här:
https://www.ctc.se/sv/nedladdningar?product-title=306&file-type=18&lang=1
Kolla i den så du ser vad som är vad.
Jag misstänker nu att den temperatur du mäter är den som cirkulerar i ett golvvärmesystem. Det har ofta en shuntventil och egen cirkulationspump som tillsammans ser till att temperaturdiffen på fram och retur är typ bara 2-3grader i golvet. Är det så, var nöjd med vad du ser.
«
Senast ändrad: 16 december 2017, 23:44:27 av bopakoster
»
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Tomti
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Tomti
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
«
Svar #18 skrivet:
16 december 2017, 23:39:49 »
Citera
Nu förstår jag. Jag mäter temperaturen på golvvärmesystemet.
Då får jag nog vara nöjd med min elförbrukning. Tack för hjälpen!
Loggat
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
«
Svar #19 skrivet:
16 december 2017, 23:54:30 »
Citera
För all del.
Men jag blev nyfiken, har du inte någon köldbärare inkopplad? Jag ser i manualen att det är möjligt att köra anläggningen så, dvs utan kompressordrift , enbart el direkt. Då kan du gömma det där med att ha 6-8 grader tempdiff. Och vara
mycket
nöjd med din förbrukning!
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Tomti
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Tomti
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
«
Svar #20 skrivet:
17 december 2017, 00:03:50 »
Citera
Jodå köldbärare inkopplad. Jag som missförstod...
Loggat
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
«
Svar #21 skrivet:
17 december 2017, 13:06:52 »
Citera
Med ett väl injusterat system har jag svårt att se att inomhusgivare skulle kunna sänka förbrukningen. Visst finns det tillfällen med extra uppvärmning som kamineldning, långkok och liknande där inomhusgivaren får värmesystemet att backa av, men jag gissar på att inomhusgivaren oftare får värmesystemet att dra på lite extra pga vindavkylning eller vädring.
Med dåligt injusterat kan det gå hur som helst. Hög kurva och strypning på radiatorerna kan vara positivt, men om man samtidigt väljer högre inomhustemp än vad radiatorerna stryper till, då kommer värmepumpen pressa upp framledningen utan att värmen har någonstans att ta vägen.
Loggat
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Inomhusgivare-högre förbrukning
«
Svar #22 skrivet:
17 december 2017, 15:23:10 »
Citera
Jag har inomhusgivare med faktor 4 placerad på en innervägg på bottenvåningen. Den gör nytta. Utomhusgivare placerad på en norrvägg styr VB-fram som justeras ner av inomhusgivaren när solen lyser starkt genom fönstren och värmer huset trots kyla. Det sparar jag energi på. Hur mycket? vet inte.
Det är möjligt att det skulle funka likadant med enbart utomhusgivar om den vore placerad på en södervägg.
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Inomhusgivare-högre förbrukning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 246
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info