SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #705 skrivet: 25 november 2017, 19:05:42 »
Det kan nog vara så att den siktar på GM-start. Resultatet när jag ändrade GMz är att den verkar ta längre tid på sig att äta upp GM-underskottet vilket sannolikt medför att jag upplever att gränsen flyttas nedåt.
Når jeg har GMstart på -100 og pumpen går hele døgnet virker den å legge seg på ca. -30. Det er veldig dumt for da skal det så lite til før pumpen stanser fordi GM har økt til 0. Eksempelvis litt sol inn i stuen og en ventil stenger så fyker GM opp til null uten at turtemp har blitt noe særlig høy.
Hva er galt med PID?

Utloggad washburn

  • Glad amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne/Sverige
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #706 skrivet: 26 november 2017, 01:30:42 »
Jag hade problem med att pumpen inte tog värdena ibland. För min del verkade det handla om att usb minnet blir korrupt i filsystemet ibland när det flyttas mellan dator och värmepump. Jag minns inte hela lösningen men ett symptom på problemet var att pumpen startar om efter att man sparat ner store.set filen på minnet, då kunde man utgå från att filen är korrupt och värdelös att använda för att editera och ladda upp igen. USB minnet fixar man till i datorn så att det blir friskt igen.
// Magnus
När du säger det, så var det också när jag första gången läste in filen så startade maskinen om flera gånger utan att bekräfta att inläsningen gick bra. Efter ett par gånger fram och tillbaka med USB minnet till datorn gick det igenom. För att vara ännu mera säker gjorde jag om det igen nyss fast nu med ett nyformaterat USB minne från start, läste ner filen ur maskinen. Ändrade båda värdena dvs även default värdet, på båda parametrar. Läste in till maskinen och gick fint, ingen omstart, inläsningen bekräftades. Då formaterade jag om minnet igen i datorn, läste ner inställningarna från maskinen, nästa gång jag öppnar den filen har den i alla fall satt default värdena åter till 126 respektive 1. Suck...

Maskinen är tillverkad under våren 2017, installerades april 2017. Vore tråkigt om den har någon spärr som förhindrar att vi ändrar dessa värden. Då försvåras trimningen som diskuteras här.

Tar tacksamt emot fler inspel.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #707 skrivet: 26 november 2017, 03:01:02 »
I Nibe Split manualen finner man følgende:
Meny 9.6.8 komprfrekv Gmz
Her velges en verdi for dynamikken i gradminutt-regulatoren.
Innstillingsområde: 95 – 127
Fabrikkinnstilling: 126

Meny 9.6.4 komprfrekv reg P
Her velges P-del til varmeregulatoren.
Innstillingsområde: 1 – 60
Fabrikkinnstilling: 5

126 er jo standard på 1255, men ser Split bruker 5 som P mens 1255 bruker 1?
Hva er galt med PID?

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #708 skrivet: 26 november 2017, 22:50:27 »
Forsøkte nå med GMZ på 127 og P på 5, nå øker og senker kompressoren frekvensen raskere men problemet er akkurat som før. Den gir på for mye og får overtemperatur. GM fyker raskt opp mot null før den har roet seg. Det er litt tilfeldig om den klarer å stoppe eller ikke før den når GM=0. GM legger seg på samme nivå som tidligere, alt for høy. Så kan ikke se at dette har hjulpet noe med disse innstillingene.
Hva er galt med PID?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #709 skrivet: 11 december 2017, 10:15:22 »
Skickar upp den här tråden bara i ren protest mot att Nibe inte orkar göra något åt problemet. Senaste inlägget på ämnet skrev jag i officiella 1255 tråden.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #710 skrivet: 12 december 2017, 20:38:26 »
Är det nÃ¥gon här pÃ¥ forumet som har en Nibe 1x55 (inverter) och som har mer än ett klimatsystem installerat (Nibe ECS 40/41)?  Om ja, vilka inställningar kör ni med dÃ¥ och hur beter sig värmepumpen dÃ¥?
För att inte få hela anläggningen att gunga så värmepumpen är på väg att lämna huset måste jag köra sjuka inställningar för shunten i klimatsystem 2. Shuntförstärkning 0,5 och shuntväntetid 300 s. Alla snabbare inställningar resulterar i gung.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #711 skrivet: 12 december 2017, 23:18:25 »
Intressant. Är det bara shuntstyrning som lever rövare eller även kompressorfrekvensen?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Jonne-J

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #712 skrivet: 13 december 2017, 13:04:18 »
Är det nÃ¥gon här pÃ¥ forumet som har en Nibe 1x55 (inverter) och som har mer än ett klimatsystem installerat (Nibe ECS 40/41)?  Om ja, vilka inställningar kör ni med dÃ¥ och hur beter sig värmepumpen dÃ¥?
För att inte få hela anläggningen att gunga så värmepumpen är på väg att lämna huset måste jag köra sjuka inställningar för shunten i klimatsystem 2. Shuntförstärkning 0,5 och shuntväntetid 300 s. Alla snabbare inställningar resulterar i gung.

Jag kör ECS 40 till garaget och har inte sådana svängningar, den får en liten dipp och topp vid varmvattenkörning men annars hyffsat stabilt
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #713 skrivet: 13 december 2017, 20:46:38 »
Intressant. Är det bara shuntstyrning som lever rövare eller även kompressorfrekvensen?

// Magnus
Kompressorfrekvensen fungerar jättebra men det är detta jag måste offra för att det ska fungera. Jag tror det beror på att golvvärmesystemet är större, ca 5 kw och radissarna är på drygt 2 kw. Om jag har rätt inställningar för golvshunten så öppnar den på max varje gång kompressorn stannar och när den sedan startar drar den på som f*n för att nå upp i temp igen. När golvvärmen sedan är nöjd så shunten börjar strypa så går kompressorn så högt i varv att den inte hinner reglera ned innan den slår i taket och stannar. Det var så hela den här tråden började. Problemet löstes genom att göra shunten så långsam så den i princip inte hinner flytta sig när kompressorn stannar. Mao så hade jag kunnat hoppa Nibes shuntlösning och byggt en egen med en manuell ventil för det är i princip så det fungerar nu.
Här borde man ha en kompressorreglering som mycket snabbare som då har möjlighet att vara följsam mot golvvärmeshunten.

Edit. Problemet gäller även efter växling från varmvattenkörning då tempen gått ner i systemet.
« Senast ändrad: 13 december 2017, 20:48:19 av Uffen »
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #714 skrivet: 13 december 2017, 20:50:55 »
Jag kör ECS 40 till garaget och har inte sådana svängningar, den får en liten dipp och topp vid varmvattenkörning men annars hyfsat stabilt
Intressant. Det ser väldigt stabilt ut. Hur ser förhållandet ut i effekt mellan systemen? Vad kör du för delta T vi DUT. Vad har du för inställningar på shuntstyrningen?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Jonne-J

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #715 skrivet: 13 december 2017, 22:35:02 »
Intressant. Det ser väldigt stabilt ut. Hur ser förhållandet ut i effekt mellan systemen? Vad kör du för delta T vi DUT. Vad har du för inställningar på shuntstyrningen?
Antar att delta t anges som "max diff framledning", den är satt på 10 och DUT -36.

Har aldrig rört inställningarna för shunten, var ligger den inställningen?

Kör i alla fall kurva 5 i huset och kurva 2 i garaget.
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.

Utloggad washburn

  • Glad amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne/Sverige
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #716 skrivet: 15 december 2017, 00:22:18 »
Min F1155-12 har gått jämt och fint idag när det varit 3 plusgrader ute och med ett antal varmvattenladdningar under dagen. Den strävar nu efter -150 GM vilket jag tagit som värde för att ha bättre marginal mot GM-nollan även när det blir några grader varmare ute.

Nuvarande konfiguration:
Sektionsradiatorer i två plan, pump direkt mot radiatorsystemet, vattenvolym uppskattat 150 liter totalt
Kurva 9
Inomhusgivare inställd på 22 grader med innegivarpåverkan 2.0
Inga termostater men vissa element instrypta ex. sovrum för att uppnå 20-21 grader där
Väldigt behagligt och jämn innetemp i hela huset
Driftprioritering 30-30 min
Start kompressor GM -150
Startdifferens tillsats 600
Driftläge värmebärarpump auto
Hastighet i vänteläge 20%
Köldbärarpumphastighet auto
Flödesinst. klimatsystem dT vid DUT: 15
Flödesinställning klimatsystem DUT: -20

Verkar som att den vill börja stoppa när det blir uppåt 5-6 plusgrader ute och då mineffekten är precis över det huset behöver. Det syns på andra bilden, då körde jag med -100 start och startdiff 600 och den dagen var det 5 plusgrader ute. Gav tre stopp.

Så det jag egentligen vill testa är om -150 som startvärde, vilket gör att den strävar efter det som jämvikt, kan ge några färre stopp även när det blir säg 5 grader ute nästa gång. Om några dagar ska det bli lite varmare igen och då får vi se om det blivit någon förändring. Som jag förstått det ger -150 som start och 600 som startdiff att reglering startar vid -300 vilket förhoppningsvis också innebär att den minskar frekvens i tid när den når -150 och inte slår i taket medan regleringen sakta minskar frekvens utan hinner vända GM neråt igen innan nollan har nåtts. Ska bli spännande.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #717 skrivet: 15 december 2017, 07:30:38 »
Dina kurvor ser ju fina ut, och ditt system styrker min uppfattning om att Nibes regulator i princip bara klarar system där värmepumpen för gå mot ett system utan termostater, arbetstank och shuntstyrningar som stör regleringen.
Det i sin tur tyder på en alldeles för trög (Och ointelligent) reglering som inte hänger med oavsett vilken typ av störning som tillkommer.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #718 skrivet: 15 december 2017, 19:32:41 »
Tack Washburn för att du delar med dig. Rapportera gärna hur utfallet blir med din nya inställning.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #719 skrivet: 15 december 2017, 19:37:36 »
Antar att delta t anges som "max diff framledning", den är satt på 10 och DUT -36.

Har aldrig rört inställningarna för shunten, var ligger den inställningen?

Kör i alla fall kurva 5 i huset och kurva 2 i garaget.
Inställningen ligger i servicemenyn under tillbehörsinställningar 5.3.3 extra klimatsystem.
Intressant att din anläggning fungerar så bra utan några justeringar av detta.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!