Tycker att jag har lite för högt delta på köldbärarsidan, läser ofta att den ska vara 2-3 ºC, men jag har in längre tid nu haft 3,5-3,8 ºC.
Jag ligger på 4,2 vid vb, vv 3,4.OK enligt Rickard som har ngt liknande.Viktigare med högt kb in.Mikael
Citat från: Mikael H skrivet 13 januari 2007, 21:24:33Jag ligger på 4,2 vid vb, vv 3,4.OK enligt Rickard som har ngt liknande.Viktigare med högt kb in.MikaelKBin är 6,5 ºC vid värmeproduktion och ca 5,8ºC då den kör varmvatten. Tänkte att högt delta kunde bero på dåligt flöde och att jag borde rengöra partikelfiltret på kalla sidan.
Innan man börjar fundera över deltaT på kalla sidan bör man kontrollera att givarna visar samma temperatur när kompressorn står still och köldbärarpumpen går (det går att ställa den i permanent drift). IVT:s temperaturgivare visar ofta någon grad fel. Det har varit ett återkommande ämne här.
Fick min bergvärmepump installerad i början av december 06 och har legat på ca 3 graders deltaKB på kalla sidan. Nu, den senaste veckan eller så, har det minskat till ca 2 grader, utan att utetemp skiljer sig nämvärt (har pendlat mellan 0 och +5 sedan installationen).Jag har luftat systemet med jämna mellanrum och rensat filtren på båda sidorna. Vad kan detta bero på...?