Innan man börjar fundera över deltaT på kalla sidan bör man kontrollera att givarna visar samma temperatur när kompressorn står still och köldbärarpumpen går (det går att ställa den i permanent drift). IVT:s temperaturgivare visar ofta någon grad fel. Det har varit ett återkommande ämne här.
Har låtit köldbärarpumpen gå kontinuerligt i nästan 6 timmar och givarna visar ibland en mycket liten skillnad (0,1ºC) mellan KBin och KBut då kompressorn stått stilla en stund. Det felet kan man ju få om KBin=5,76ºC och KBut=5,74ºC, då kommer ju (om korrekt avrundat) givarna att visa KBin=5,8ºC och KBut=5,7ºC. Vissa korta stunder är KBut>KBin!
Jag drar slutsatsen att givarna är korrekta, eller så visar båda givarna lika mycket fel.