Titel: Funderingar över DT o framledningstemp
Skrivet av: MadFinn skrivet 25 mars 2008, 20:01:38
Hej
Jag har märkt att tempan från värmepump ligger ca 3-3,5 grader över framledningstemp
är detta normalt
vad e det som styr detta
Tycker ju att om tempen från VP är säg 43 grader så borde då inte framledningstemp vara högre än ca 40 ???

Kan någon förklara hur detta funkar för jag tycker att tillskott går in redan vid 4-5 minus
Titel: SV: Funderingar över DT o framledningstemp
Skrivet av: ace skrivet 26 mars 2008, 06:39:17
förstår inte riktigt frågan !
om du vill ha en framledning som är HÖGRE än temp ut från VP så krävs ju tillskott  Sc:,h Sc:,h
går pumpen konstant ,och orkar bara upp till 43 ºC utg vatten ? ? = tyder på underdimensionerad pump isåfall .... Sc:,h
först när pumpen går konstant dygnet runt ska tillskott tillåtas med max ekonomisk inställning.

mvh. ACE
Titel: SV: Funderingar över DT o framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2008, 08:05:40
Jag tolkar din fråga som att varför är framledningstemp 3-3,5 ºC lägre än VB-ut?

Jag utgår ifrån att du har en IVT Optima + AW290?

Din VP har då 2 cirkpumpar, en laddpump som pumpar radiatorvattnet mellan innedelen och VP:n och en cirkpump som pumpar runt radiatorvattnet i ditt hus. Om den senare går lite fortare så späder den framledningsvattnet från VP:n med returvatten från radiatorsystemet. Om laddpumpen däremot går fortare så kommer en delström av redan uppvärmt vatten från VP att gå tillbaka till VP:n, (detta är inte bra för VP:ns uteffekt som sjunker med högre kondenseringstemp).

Det bästa är att ha lite högre flöde på cirkpumpen som pumpar runt radiatorvattnet i huset än på laddpumpen. Om du vill kan du kanske sänka lite på cirkpumpen till huset, kolla bara att VB-in inte blir högre än returtemp från huset.

Annars är det normalt att tillskottet går in vid några minusgrder med en L/V-VP i södra Sverige, bor du i norra delen av landet där köldgrader är vanligare så borde du satsat på berg- eller jordvärme.
Titel: SV: Funderingar över DT o framledningstemp
Skrivet av: MadFinn skrivet 26 mars 2008, 11:56:38
Hej
Jepp en Optima 900 med AW 290
Just nu så har båda cirkulations pumparna samma hastigehet.
Ska sänka laddpumpen till steg 1 när jag kommer hem
Bor i Småland o det är ju i södra Sverige
Kollade nu på morgonen det var drygt 10 grader kallt ute.
Ut till värmepumpen var tempen 40,3 grader o in från den samma 47 grader
Tillskott var på med 1,9 KW o framledningstemp låg på 47,2 grader
Pumpen körde en avfrostning en halvtimme senare