Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Larm utegivare  (läst 6559 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
Larm utegivare
« skrivet: 01 april 2013, 23:24:08 »
Hej
Har fått ett problem när jag installerat en begagnad Eco air 105 (2007) och en likaledes begagnad Eco el 1550 (oxå 2007), där de nu vid uppstart larmar för " ute givare".
De är installerade efter konstens (CTC´s) alla regler, dock var kabeln från Eco air avklippt , och är nu skarvad.
Jag kan köra Eco el med patronerna inkl cirkpump , och jag kan köra Eco air manuelt (Eco air egna styrning) och det funkar
( + att Eco air´s utegivare funkar som som den skall när man läser av Eco air egna styrning ).
Mao funkar de var för sig men inte ihop (kommunikation ?)
Tacksam för tips .

Utloggad SvenE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Larm utegivare
« Svar #1 skrivet: 02 april 2013, 00:19:53 »
när du saknar/ har fel på utegivaren så simmulerar elpannan -5 °C men det har inget med värmepumpskabeln... skriv upp vad som står under inställningar och under aktuell driftinformation... så skall vi tillsammans lösa dina problem!!! /SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Larm utegivare
« Svar #2 skrivet: 02 april 2013, 08:46:57 »
Ok , tack.
Detta är i min stuga på landet, så det dröjer nån dag innan jag kan skriva ner inställningarna. Återkommer ASAP.
Lite info som jag redan har antecknat .
Eco el  : id :1011111  Prog datum 07-08-30   Tillv 7208-0742-4258
Eco air : Tillv 7312-0726-047
//XC

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Larm utegivare
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 08:51:54 »
Här är infon från Eco el , utläst tisdag kväll (2/4 -13).
Aktuell driftinfo :
Ute C*                                    -5
Panna C*                                43 (42)
Framledn C*                           30 (35)
Panna nedre C*                       43 (  )
Hetgas C*                                0
Kompressor spärrad  C*          -40
Fläkt                                       frÃ¥n
Laddpump                              till
VP in/ut  C*                           0/0
Ute VP C*                             -40
Radiatorpump                       till
Eleffekt                               0,0+0
Strömuttag A                      0  (20)
Shuntventil
Fördr shunt                         0
Progarm ID                       1011111
Prog datum                      07-08-30

Larm :
Givare ute

Inställningar :
SprÃ¥k                            svenska
Produkt                         Eco Air
Värmepump                   tillÃ¥ten
Rumsgivare                    nej
Elpanna  C*                   30
Elpanna max kw             0,0
Elpanna nedre C*           30
Elpanna nedre kw           0
Fördröjd shunt               100
Huvud säkring A            20
Extra VV min                120
Extra VV elpanna  C*     60
Fjärrstyrning                 NS
Inst husparametrar
Min utetemp  C*           -11
Semester                     frÃ¥n

Inst husparametrar :
Max framledning  C*    55
Min framledning          frÃ¥n
Husvärme frÃ¥n  C*      16
Huskurva
 Lutning   C*               42
Justering  C*               0

Fabriksinst kodad :
Kod   0  0  0
Sommardrift                  16
VP max  C*                    55
VP min  C*                    35
Larm hetgas  C*            130
Diff start/stopp  C*        7
Startfördröjning            10

EcoAir   Tis 16:40
Rumstemp  C*
Panna  C*                     43
Extra VV                       nej
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxx
xxx

Historisk driftinfo:
Total drifttid h            43
Elvärme    kwh           18
Högsta framl  C*        32
Komressor
Total drifttid h            0
Drifttid 24h h/min      0/0
Starter 24h st             0

Utloggad SvenE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Larm utegivare
« Svar #4 skrivet: 04 april 2013, 22:38:56 »
Hej ursäkta dröjsmålet!
hmm  Sc:,h har du mätt upp om kommunikationskabeln är med hela vägen ut till värmepumpen? har du ctc's kabel sÃ¥ är det kabel nr4... och du vet sÃ¥klart hur smÃ¥läningarna räknar? 1,2,3,5,4 + jord (6:an skall inte vara med alls)

iom att indikeringen -40 visas (vilket är standard då komunikations problem uppstår) så är jag tämligen säker på att problemet ligger någonstans däremellan!! gå igen kablarna igen!!!
//SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Larm utegivare
« Svar #5 skrivet: 05 april 2013, 10:45:01 »
Hej igen

Har gjort detta (inkl provat med ny kabel),även dubbelkollat att COM är nr4, och hittar inget. Skall nu se om jan kan felsöka elmässigt internt i pannan & pumpen.
Skall även säkra nollan ,då jag läst nånstans på forumet att nollan bråkade ,och de fick larm.
//XC

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Larm utegivare
« Svar #6 skrivet: 08 april 2013, 11:48:09 »
Har nu dubbelkollat både Nollan och COM , inkl provat med externt kablage direkt från pump till panna utan framgång.
Får larmet "ute givare" även om jag väljer bort VP i menyn !?
Kan man välja bort utegivare nÃ¥nstans ? Hur är det med den fysiska inkopplingen i ECO EL  (15 & 16 i plinten) ?
Nån som har några nya ideér eller infallsvinklar ?

//XC

Utloggad SvenE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Larm utegivare
« Svar #7 skrivet: 08 april 2013, 19:34:12 »
ring till ctc-direkt, de har de flesta svaren! dock kan det vara svårt att komma fram.
« Senast ändrad: 22 maj 2013, 22:54:21 av Rickard »
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Larm utegivare
« Svar #8 skrivet: 15 april 2013, 15:44:51 »
Tackar för tippset. Pratade med dem, och där fick jag reda pÃ¥ att Eco EL skall ha en egen utegivare  (detta ger larmet).
Jag trodde när Eco  Air & EL kopplades ihop att de gick pÃ¥ Eco Air´s utegivare, men sÃ¥ är ej fallet.
Så nu till närmaste CTC installatör för att köpa en utegivare till Eco EL.

//XC
« Senast ändrad: 22 maj 2013, 22:54:40 av Rickard »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Larm utegivare
« Svar #9 skrivet: 17 april 2013, 11:50:43 »
Det behöver inte vara en specifik CTC-givare. Den elektriker som kopplade in min VP upptäckte att det redan satt en utegivare på ett bra ställe, avsedd för gamla värmepannan, så han kopplade bara in den ledningen i EcoEl så var det klart.

EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Larm utegivare
« Svar #10 skrivet: 18 april 2013, 08:30:35 »
Det bevisar bara att man kan ha hur tur som helst, det finns massor av olika sensortyper, bara råflyt att det fungerade.
PTC-motstånd, NTC-motstånd (med en massa olika värden dessutom), PT100 eller PT1000 är de fyra vanligaste huvudtyperna, men som sagt, de två första kan dessutom ha ett flertal olika karakteristiker.
Hoppas installatören köpte en lott pÃ¥ vägen hem.   ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Larm utegivare
« Svar #11 skrivet: 20 april 2013, 15:31:32 »
CTC och Thermia använder samma NTC-motstÃ¥nd i utegivaren (150 ohm @ +25  °C, finns pÃ¥ t ex Elfa), sÃ¥ det är inte alls konstigt om en kvarbliven gammal givare rÃ¥kar ha rätt karaktäristik.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!