« skrivet: 22 januari 2007, 21:40:17 »
Nu är det snart 8 grader kallt och pumpen går varm. Från att kompressorn hra gått cirka 300 timmar under perioden 0607 till 0907 så är den nu uppe på 150 timmar per 10 dagar, gulp låter dyrt ...

Istället för att håller på med ena kurvan hit eller dit. Kan man helt enkelt inte använda alternativ 5.3 Tid mellan starter och periodtid? Dvs man ange att den måste vila 60 minuter mellan varje start och när den väl kör igång så får den köra på i 50 minuter (periodtid).

Min pump vill dock inte lyssna pÃ¥ detta med paus, och tid mellan starter. Skulle den mot förmodan hämta andan en liten stund sÃ¥ sätter den igÃ¥ng efter en 10-20 minuter igen. Alternativet är kanske att helt sonika stänga av strömmen i en timme  knUp, men det känns ju ganska jobbigt i längden. NÃ¥gon som har nÃ¥gra idéer?

NibeFajtare

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 22:27:07 »
Pumpen gör precis så mycket värme ditt hus behöver om du har rätt kurva. Antal start/stopp regleras i meny 5.4 "Startvärde kompressor", om du ökar detta till t ex -100 så kommer VP gå längre tid och även stå still lite längre mellan starterna. Fast när det blir riktigt kallt kommer VP troligen gå jämnt och det är helt normalt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 23:03:59 »
Ingen fara om den så går oavbrutet i veckor! Dom trivs då!
Enormt billig drift har man dessutom, jag värmer mitt hus nu med ca 2.200 watt just nu.
Inkl pumpar och kompressorn... det är enormt billigt mot när det kördes elpanna.
Då var det toppar över 250 kwh på ett dygn när det var som värst dessutom 17 grader inne.

Mja sÃ¥ kallt är det inte nu  >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Soderberg

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Uppsala/Sverige
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 23:35:57 »
Tack för tips och feedback. Har som sagt ingen aning om vad som är bra eller dÃ¥liga värden. Men det har ju varit en otroligt jämn och fin värme frÃ¥n pumpen jämfört med oljepannan, det var ju rena berg-och-dalbanan i temperaturer. Bara jag nu inte närmare mig den hära knäcktemperaturen och pumpen bryter ihop  :D
NibeFajtare

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 08:27:22 »
Ingen fara om den så går oavbrutet i veckor! Dom trivs då!
Enormt billig drift har man dessutom, jag värmer mitt hus nu med ca 2.200 watt just nu.
Inkl pumpar och kompressorn... det är enormt billigt mot när det kördes elpanna.
Då var det toppar över 250 kwh på ett dygn när det var som värst dessutom 17 grader inne.

Mja sÃ¥ kallt är det inte nu  >:D

Men här är det kallt, dom säger att det skall "hålla i" framåt Torsdag.....nu kommer jag nog inte undan TS längre...hoho..

 :)

Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 12:12:19 »
Usch tilksott som é sÃ¥ dyrt  :D

Tror inte du får mycket.... sen kan man få onödigt tillskott vid tex stor vv förbrukning.
Jag ställer upp starten för tillskottet rejält, då hinner vp jobba ikapp innan yillskott startar!

Jag kör -120 och -1200  8)

Men driften på tillskottet är lite "dummare" på din pump. Det viktiga är också att tillksottet slår av i tid, så det inte släcker kompressorn också....

Du ska höja båda för att bibehålla balansen mellan dom!

Stoppa nu tillkottet  >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 12:21:02 »
Jag stängde av möjligheten för tillskottet att gå in i morse, -26 grader är inget för en norrlandspump!

Jag vägrar tillskott innan jag ser temperaturer som hos pricken.

Hellre en extra tröja.

(Sjukt eller hur)  :D :D

www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2007, 14:51:01 »
det är säkert en variant av sorkpest,hörde på radion att det går här ;D,pricken du verkar ha kall köldbärare ut

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2007, 14:55:27 »
--------------------------------------------------------------------------------
Hej.....

Har nu äntligen haft ett kallt dygn så man kolla hur pumpen uppför sig.
Tempen har legat mellan -8 till -13 grader..
Vid -10 grader låg börvärdet på 40grader och Vb-fram låg på 44 grader
och Vb retur 38 grader.
Kb in +2 och ut -1.
Kompressortiden sista dygnet var 13 timmar...men starterna hade ökat till 19
Det känns som det finns mer att ge eller vad tror ni?
  Mvh Peter 
 
 
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2007, 16:01:27 »
Peter12

Riktigt rejäl pump och låga temperaturer på framledningen.
DÃ¥ fÃ¥r enormt bra besparing lovar jag  8) Thumbsup
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2007, 16:05:14 »
Peter12

Riktigt rejäl pump och låga temperaturer på framledningen.
DÃ¥ fÃ¥r enormt bra besparing lovar jag  8) Thumbsup

Låter bra 8)...det ända är starterna som verkar öka ju kallare det blir...har jag
för lite vatten i systemet tro? Sc:,h
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2007, 06:59:24 »
Prova sätta Gradminuterna till -120 och TS-min till 700 eller mer, öka också VB diff VP till 17 och kolla sedan vad det gör med antalet starter.

Det kan vara så att ditt radiatorsystem kyls av fort och en start triggas av VB diff VP som normalt är ställt på 13, dvs när framledningstempen är 13 grader lägre än börvärdet så tvångsstartas värmepumpen för att pendlingarna i ditt system inte skall bli "för" stora.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2007, 09:36:43 »
Sätt dig vid pumepn och följ gradminuterna ända tills vp stannar!!!

Det som spökar är nog VB diff VP   vid viss övertemp över börvärdet sÃ¥ nollas kvarvarande gradminuter och pumpen stoppar... (fixas genom rickards förslag pÃ¥ höjning)
Stannar den som jag beskrivit så blir det mycket start o stopp.

Det andra kan vara att den når max tillåten returtemp, det gör också att det blir en MASSA onödiga start o stopp.
Då är medicinen att få igång alla radiatorer fullt ut, få bort ev kortslutning (tex hög cirk i små radiatorer), hjälper inte det så tjänar man massor på att byta åt nån radiator till en "fetare" eller sätte in en axtra om det passar bättre!

Den ska INTE starta mera vid kyla, påstår jag!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2007, 11:44:15 »
Hej igen...

Nyss uppkommen från källaren....Gradminuterna gick från -115 till noll och då stannade pumpen precis som den ska.
VB diff´Vp står på 17 så det är inte den som spökar.
Max tillåten returtemp är det inte heller ...returtempen går aldrig över 39 grader.
Men jag har ett litet element på en toalett på mellanvåningen,,,jag tror inte det är 1liter vatten
i det.Det är iallafall väldigt litet...kanske det som spökar.
I december när det var ca +9 grader ute hade jag  6 timmar kompressortid  och 13 starter.
Inatt då det har varit -12 grader...hade jag 13 timmar kompressortid och 19 starter huvuddunk
Till nästa vinter kommer jag att sätta in några element till,,,
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tid mellan Starter - Nibe
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2007, 11:49:42 »
20 starter är iofs helt ok....
Men som du säger lustigt.
Du kan fördröja starten om du vill värmebalansen bibehålls då gradminuterna hela tiden räknas!

SÃ¥ har Rickard gjort.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!