Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: makervall skrivet 25 december 2010, 14:54:13

Titel: AutoTerm C5
Skrivet av: makervall skrivet 25 december 2010, 14:54:13
Installerad 1998, borrhål 118 meter
Vid - 10* kommer inte värmen till elementen upp högre än till 39*
Temperaturen inomhus +17*
Skillnad mellan temp ut till elementen och returtempen är max 4* är det för lite?
Pumpen går hela tiden pluss att två av tre steg på elpatronen ligger till.
Tredje steget går aldrig in.

När utetemperaturen ligger som den gjort nu några veckor -15 - -30* är det
mycket kallt inne. Har skaffat tre elelement fär att hålla behaglig temp.
Huset är på 105m2 + källare.

Vet någon vad det kan vara för fel.
Har varit i kontakt med tre firmor men en har sagt att de inte kan ordna detta fel och de andra har inte
hört av sig efter första kontakten.

God fortsättning/Magnus

Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: Roland skrivet 25 december 2010, 15:22:48
4 graders skillnad är för lite, skall vara 5-10 grader när enbart kompressorn går.

Kontrollera att pumpen ger den effekt den skall ge. Läs av temperaturskillnaden mellan in- och utgående värmebärare när enbart kompressorn går och när kompressor plus tillsats steg 1 och även när steg 2 är inkopplat. Från temperaturskillnaderna går det att få en uppfattning om vilken effekt pumpen har. Men se först till att minska farten på cirkulationspumpen så att det blir större temperaturskillnader. Det blir bättre noggrannhet då.

Värms källaren?
Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: makervall skrivet 25 december 2010, 15:24:32
Ja, hela källaren värms upp.
Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: Roland skrivet 25 december 2010, 15:29:49
En dåligt isolerad källare kan dra väldigt mycket värme, det är inte säkert att det är något fel alls bortsett från att källaren inte fanns med vid dimensioneringen av pumpen.
Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: makervall skrivet 25 december 2010, 15:36:47
Källaren var med i beräkningarna.
Tempen ligger normalt på 17-18*
Medan uppe ligger den på 20-21*
Detta är andra vintern det varit problem.
Tidigare har den kunnat hålla temperaturen.
Det står i displayen att det finns tre steg på tillsatsvärmen
men tredje steget går inte in.
Några har gissat på styrkortet är trasigt, kostnad 5 000kr.
Man kan inte byta bara på en gissning tycker jag.
Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: Remo skrivet 25 december 2010, 16:16:33
Jag vet inte hur det är på din AutoTerm, men min pump från 2005 finns det möjlighet att menyn 5.2 att välja
vilken  effekt man vill ha inkopplat 1/3 , 2/3 eller 3/3 delar.
Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: Roland skrivet 25 december 2010, 16:40:27
Tredje steget, 9 kW, skall inte behövas som komplement till en pump på 5 kW då det betyder att effekttäckningen är lägre än ca 45 %.

Går tillsatsen in? Det kan indikeras att den går in men om det är fel på något relä är det inte säkert att elpatronen verkligen har kopplats in. Det ser man också på temperaturdifferenserna.
Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: makervall skrivet 25 december 2010, 17:46:45
Här kommer lite mer siffror.

Elpatronen visar att två steg är igång. Så är det konstant vid minusgrader.

2 Utomhus -10
3 Framledningtemp 46
4 Temp pankärl nedre 48
5 Köldbärare in -2
6 Retur ledning temp 43
7 Köldbärare ut -4
13 Temp pankärl mitten 48

Är det några mer fakta som ni kan behöva?

Sen är jag lite fundersam över den här saken som det blir isbildning på. Vet inte riktigt vad det är men antar att det har med gasen att göra då det står R407 på den.

(http://i55.tinypic.com/2zf7uxl.jpg)

/Magnus
Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: Hasse G skrivet 25 december 2010, 18:05:56
Går köldbärarpumpen?en diff på 10grader är alldeles för mycket ,normalt ca3 grader om givarna visar rätt.
Du verkar inte ha någon cirkulation till borrhålet,kolla cirkpumpen,ställ den på max varv till att börja med.
Titel: SV: AutoTerm C5
Skrivet av: makervall skrivet 25 december 2010, 18:09:26
Blev fel på köldbäraren
In -2 ºC
Ut -4 ºC

//Magnus