IVT OPTIMA 1300. LUFT/VATTEN. JAG TROR FÖRUTOM VÄRMEKÄLLAN PROGRAMMEN ÄR SNARLIKA I ALLÁ IVT PRODUKTER.
Hmm Inställning A eller B ?Hittar inget sånt i manualen ..
Rickard :Tack för tipset, har du själv en IVT panna med den kurvan ?
Citera JAG TROR FÖRUTOM VÄRMEKÄLLAN PROGRAMMEN ÄR SNARLIKA I ALLÁ IVT PRODUKKTER.IVT hemsidas ladda ner manual:http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_495TWIN_sv_2.4.pdfJag sitter nu och läser manualen via IVT hemsida.Det jag kan snabbt vill fråga är vilken kurv inst har du läs på på sidan 9...framåt i manualen?Gå in till service inst genom välj "Ändra" se sid 11.[/i]
JAG TROR FÖRUTOM VÄRMEKÄLLAN PROGRAMMEN ÄR SNARLIKA I ALLÁ IVT PRODUKKTER.IVT hemsidas ladda ner manual:http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_495TWIN_sv_2.4.pdfJag sitter nu och läser manualen via IVT hemsida.Det jag kan snabbt vill fråga är vilken kurv inst har du läs på på sidan 9...framåt i manualen?Gå in till service inst genom välj "Ändra" se sid 11.
Nått annat jag observerat är att rören på golvvärmefördelaren är rätt mörka men inte returledningarna .. dom är ljusa som dom var från början.
Jag kan berätta vad som hände hos min kära mors IVT VP. Mitt under vintern så hände detta. "Min mor frös". Där var kanske 15 gr inne. Extra el element som tillsats ändå frös min kära mor.VP löste enl loggning på alarm i programmet på Hög temp.Intallatören sa till min mor bryt huvudbrytare, så startar pumpen igen.Min mor trodde inst visste vad som gällde så hon följde rådet.Detta skede 10 tals ggr. Sen ringde hon till mig och jag kollade VP program, läste manual och hade ett fa.n helvete. Sen slog det mig kolla om circ alltid går.Så var ej fallet. Vad gjorde jag då. Öppnade kontroll boxen och då... fick jag se..Installatören hade inst VP värmebärarpump på kopplingen förRad circ pumps plintar.Efter detta kontrollerade jag hela programmet, ringde och skällde på inst om hans fel.Han var så klart som ett stort frågetecken. Så kan jag ej kopplat pumpen sa han..Jag sa den bästa kan också göra fel.Efter detta har VP bara gått utan problem i ett halvt år.
Om eltillskottet indikerat 9kw i 3dygn så är det inte otänkbart att överhettningsskyddet (plac under elboxens nedre kortsida har löst ut i samband med cirkpumpsbytet om det var värmebärarpumpen. Kolla även om vvspetsen som är fabriksprogrammerad på var 7.e dygn ligger till kolla i vvmenyn under 2,2tror jag.Håll sedan koll i tempmenyn att gt1 hänger med det uträknade börvärdet inom parangtesen.
Tycker att du skall höjas din kurva lite mer du borde ha åtminstone 35 grader på GT1. Mitt råd upp till 4.0 eller högre se vad som händer.Om du sen finner kurvan bra kan du sänka finjusteringen lite till exv 3.0.
Janne och Rickard : ja jag har ett flödesschema från Rothe, det spelar ingen roll om jag justerar det som det står med antal varv, det blir MAX 1L/min ändå, vissa slingor skall ha vara helt öppna och några 3 varv, några 1,½ osv. Men det blir ändå bara 1L/min på flödesmätaren hur jag än bär mig åt. Jag har ingen bypass koppling, ringde till rörmokaren idag och lyssnade. Jag har 2 slingor som går upp på övervåningen som är proppade och utan bypass. Cirkulationspumpen står i läge 3 = max och jag har bara 1 cirkulationspump vad jag kan se.Dom elstyrda shuntarna är för termostaterna och är inte tempstyrda, har ingen innomhusgivare alls. Man låter dom vara helt öppna till en början och blir det för varmt i nått rum så ställer man ner dom med termostaten, sa har jag fattat det iaf.
Janne och Rickard : ja jag har ett flödesschema från Rothe, det spelar ingen roll om jag justerar det som det står med antal varv, det blir MAX 1L/min ändå, vissa slingor skall ha vara helt öppna och några 3 varv, några 1,½ osv. Men det blir ändå bara 1L/min på flödesmätaren hur jag än bär mig åt. Jag har ingen bypass koppling, ringde till rörmokaren idag och lyssnade. Jag har 2 slingor som går upp på övervåningen som är proppade och utan bypass. Cirkulationspumpen står i läge 3 = max och jag har bara 1 cirkulationspump vad jag kan se.
Sammanfattning Golvvärme installation projekt poolrum + bostad uppvärmning.Total flöde hela golvvärme systemet 545l/h=9 l/min total värme bostaden 4976( värmebehov 4555W) tryckförlust 9kPavatten innehåll 24l. Max framledn temp 40 gr med returtemp 32,8 gr. Total inst 204m 12x20 mm rör och ¨270m 16x2,2mm.A..Inställning FÖ (fullt öppen shunt ventiler).Poolrum inst 3150W 4 slingor på 68 m vardera och 75 W/m2 160 mm cc mellan slingorna 42m2 värme yta. Flöde 106l/h pere slinga =1,76l/min.B..Inställning 1,75 varv per slinga1......hall 16m2 har de beräknat 2 slingor med 57m vardera rör 12x2,0 mellan slingorna 150 mm cc flöde/slinga 34l/h=0,56l/min. Rums temp 20 gr effekt 800W och 50W/m2 temp fall 10 (gr C) 2.....kök 11m2 har de beräknat 2 slingor med 45m vardera rör 12x2,0 mellan slingorna 150 mm ccflöde/slinga 26l/h=0,43 l/min. Rums temp 20 gr effekt 605W och 55W/m2 temp fall 10 (gr C)
Jag har som jag sa inga flödes mätare på min shunt. Endast manuella/el shuntar. Och idag utnyttjade 4 av 8st på min fördelare. ( tillsommaren bygger jag vidare på mitt värmesystem). Jag håller ju på att gå från direktverkande el hus till vattenburen värme, med blandad golvvärme+radiatorer+fläktkonvektor (4000W värme).