Den står på 20A så det borde inte vara något problem.
Om den sticker iväg till 20 A så måste du ha något annat med hyfsad belastning, för 9 kW innebär ca 14 A.
Med eltillskott:Fas 1: 16A; Fas 2: 24,5A; Fas 3: 10AUtan eltillskott (bara kompressorn går):Fas 1: 4,5A; Fas 2: 9A; Fas 3: 0AÄr inte det lite högt på en "vilande" fas 2?
Strömkännarna skall sitta i elcentralen på husets matar-ledning om de skall kunna göra sitt jobb. Ibland hör man att de installeras på pumpens matning och då är det totalt bortkastat.Om dina sitter på pump-matningen så visar nog Fas2 helt fel och gör att pumpen avbryts.
Om strömmen inte rör sig upp och ner när du slår på t.ex. en spis-platta eller ugnen osv. så är strömkännarna felinkopplade och oanvändbara.