Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 30 april 2008, 09:57:18 »Hej Tack för svaret.Hej AndersA, jag får vara nöjd. Berggrunden är kall, vid 'långkörning av vv till 55ºC (hetgas ca 105ºC) så är brine +2/-1ºC. Det är nu ca 12m mellan hålen vid mark, 'gradade' från varandra med det ursprungliga mitt emellan, och dom har fungerat bra under det år jag kört. 'Säkerhetsmarginalen' minskade borraren på eftersom det inte finns möjlighet till ett tredje hål eller markslinga och jag ville ha full energitäckning från berget.
Intresant Nollkoll
Tur att du hade plats för 2 hål till. Hur fungerar dina torra hål? Är du nöjd med brinetemp / effektivitet? 130m torra hål bör ge 13 bar ca i botten på hålet, dina slangar klara 10 bar. Är inte det att ta av säkerhetsmarginalen?
Mvh ///AndersA
Han hade ursprungligen räknat ut ett djup av 210m för enkelt hål.