Titel: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: milliwatt skrivet 25 januari 2006, 21:27:17
Hej! I min Nibemanual kan man utläsa följande: "För att höja trycket i köldbärararkretsen, stäng ventilen på inkommande ledning före expansionskärl, kb sugs istället från expansionskärlet (ventilen öppen på toppen). Stång ventilen på expansionskärl, öppna inkommande kb och trycket ökar.


Jag har testat att stänga ventilen och det märkliga är att nivån inte påverkas i expansionskärlet, det gurglar bara till en sekund, nivån sjunker något för att stiga tillbaka. Vad kan detta bero på? pumpen går ju och den borde suga kb ur expansionskärlet.

Någon som har en förklaring ;D

Mvh

Jens
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: overlander skrivet 26 januari 2006, 09:25:50
Har du säkerhetsventilen i toppen på kärlet öppen?
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: Maijckel skrivet 26 januari 2006, 15:39:20
Detta lät som en bra ide, så jag gick ner till pumpen och provade :)

Man får vara mycket snabb i fingrarna om det skall funka.
Och trycket blir drygt 1 bar som max i kb-kretsen.

1. Se till att kb-pumpen är igång.

2. Stäng kranen för inkommande brine.

3. Snabbt som ögat öppnar du säkerhetsventilen på exp-kärlet i en halv sekund.

Undertrycket som skapas precis efter man stängt kranen för inkommande brine varar endast någon halvsekund, sedan orkar inte kb pumpen hålla tillbaks brinen längre. Därför måste du vara snabb som blixten med att öppna och stänga säkerhets ventilen precis efter du stängt kranen.

Prova några gånger, övning ger färdighet.  8)
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: maha6305 skrivet 26 januari 2006, 16:33:35
Den här iden har jag stulit och implementerat själv fast jag vände manometern framåt.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4563.msg43689.html#msg43689

Du behöver någon d-nippel ett korsrör 1/2" några förminskningar en manometer och en bilventil.
En underbart lätthanterlig lösning



Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: milliwatt skrivet 26 januari 2006, 16:43:07
Tack för era tips :)

Jag får gå och öva på snabbheten med säkerhetsventilen. Idén med nippeln var smart, funkar inte det andra tipset så ska jag fixa en sådan lösning.

Mvh

jens
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: Foffe skrivet 27 januari 2006, 13:05:56
Behöver man ha tryck i KB-kretsen? I mitt fall är VP'n på högsta punkten, jordvärmeslingan ligger alltså på en lägre punkt än VP'n. Finns det då någon anledning att ha ett tryck bakom pumpen?
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: maha6305 skrivet 27 januari 2006, 13:09:43
Många kör trycklöst.

Mina argument är:
- Mottryck borde ge något mindre risk för slangdeformation av rötter o s v.
- Snabb indikation på ev läcka.
- OM det skulle vara lite luft kvar i nåt högläge så komprimeras den och den effektiva ytan ökar.

Är nog en smaksak det här. Själv har jag 1 bar.
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: milliwatt skrivet 27 januari 2006, 16:41:04
Hej! ja det där med tryck är inte så lätt.

Det går inte att komprimera vatten. Trycket består av ett övertryck i expansionskärlet. Komprimerad luft i toppen av expansionskärlet  höjer trycket i systemet.

Jag vet egentligen inte av vilken anledning man ska ha detta tryck? Anledningen till att jag uppmärksammade detta var att jag hade för hög nivå i expansionskärlet. Istället för att suga ur Kb så tänkte jag sänka nivån med hjälp av beskriven metod.

Förmodligen är det lättare att lufta sysystemet med ett högre tryck som "maha6305 " skriver men detta kan ju inte vara enda anledningen?

Nibes manual är skitdålig >:( Ingen riktig förklaring av inställningar mm. finns. Dom antar tydligen att man ska vara någon guru inom området  :DMen man lär ju sig med tiden, b.l.a. genom detta suveräna forum ;D

Mvh

Jens
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: maha6305 skrivet 27 januari 2006, 16:47:11
Vattnet går ju inte att komprimera som du skriver, men en så pass lång slang flexar lite litegrann så även om den är välluftad så kan du trycka tillbax någon halvliter vatten med ett 1 bar.
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: milliwatt skrivet 27 januari 2006, 21:13:35
Vattnet går ju inte att komprimera som du skriver, men en så pass lång slang flexar lite litegrann så även om den är välluftad så kan du trycka tillbax någon halvliter vatten med ett 1 bar.

Jo så borde det väl vara men hur går det till? Du kan ju inte expandera vätskan? Jag är osäker, du kanske har rätt? Rent fysikaliskt har det ingen betydelse vilket tryck vätskan har, den är en homogen massa genom röret. Det enda som kan "spänna" ut röret är luft. Ett ökat tryck ökar bara hastigheten hos vätskan.

Jag bara resonerar, jag är inte helt säker! kul med en diskussion ;D

MVH

Jens
Titel: SV: Tryck i kb kretsen
Skrivet av: Bertil skrivet 28 januari 2006, 00:27:05
Och luften är i exp kärlet= tryck i hela systemet

Sagt av en som kör trycklöst!