Jag har ingen källare i huset. Det är 1 1/2 plans villa.
Det jag får göra ofta är att fylla på vatten, den mätaren går ner för ofta.
Eftersom du har 11/2 plans hus borde trycket på manometern ligga 0,8-0,9 bar
Vad ska diffen på T2 och T12 vara vanligtvis?.
T2 & T12 är båda luft temperaturer
T2 sitter vanligtvis på husväggen och T12 sitter på gallret bak på värmepumpen
Diffen mellan dessa borde inte vara mer än ca 1grad
Jag har alla mina radiatorer mina radiatorer öppnade till max nästan alla.
Får man inte ha dom öppnade till max?
Bra att radiatorerna är fullt öppna då låter man systemet bestämma temperaturen med kurvan.
Var lite konfunderat över den stora diffen T1 & T9 därav frågan men den gjorde varmvatten så förklaringen finns nog där.
Hur ändrar jag det till att den ska värma till max 20x grader på sommaren?
Här kommer den långa beskrivningen
Tryck på ratten så du ser tre rader (värme öka/minska, extra varmvatten och vad det nu var på sista raden)
Tryck in ratten och håll den intryckt i ca 10sekunder
Du är nu i avancerad meny
Se till att värme är markerat och tryck på ratten
Se till att värmesystemets temperaturer är markerad och tryck på ratten
Se till att Värmekurva är markerad och tryck på ratten
Nu har du kommit till det ställe där man ställer in kurvan (vilken framledning man vill ha vid en specifik ute temperatur).
Vanligtvis är V-värdet det som är markerat först och är det det tryck på ratten.
Nu kan du ställa vilken temperatur du skall ha vid +20grader ute vrid på ratten tills du är nöjd och tryck sedan på ratten, nu får du en fråga om du vill avbryta eller spara vrid ratten till spara och tryck på ratten.
Sedan kan du vrida vidare och se vilken framledning som är inställd vid andra temperaturer.
Det är vanligt att man låter V & H värdet vara och sedan lägger på ca 2 grader på kurvan vid +5,0 och -5 grader då värmepumpen av erfarenhet har lite svårt just vid dessa teperaturer.
Ändra inget annat under denna avancerade meny vid detta tillfälle då flera av inställningarna kan ställa till det om man inte vet vad som är lämpliga inställningar.
För att komma tillbaka måste man vrida tills man ser en ensam pil, då kan man trycka på ratten för att komma tillbaka ett steg, vrid sedan åt något håll tills du markerar pilen och tryck på ratten igen, upprepa tills du är tillbaka på första skärmbilden.
Annars kan du låta värmepumpen vara i ca 2 timmar så går den tillbaka till ursprungs menyn av sig själv.