Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bonazera skrivet 18 oktober 2013, 14:08:02

Titel: Beräkna COP?
Skrivet av: Bonazera skrivet 18 oktober 2013, 14:08:02
Skulle vilja räkna fram mitt COP.
I sökning här på forumet är tydligen flödet på värmebäraren viktigt men hur får man fram det på en Thermia Optimum där CP går på 100%.
VP tar 4,5A per fas nu vid 0 grader ute.
Titel: SV: Beräkna COP?
Skrivet av: Bonazera skrivet 18 oktober 2013, 19:49:13
Kan man få reda på flödet från vad cirkpumpen ger vid max eller finns det något annat sätt?

Är jag helt fel ute eller hur kan man räkna ut det?
Titel: SV: Beräkna COP?
Skrivet av: gossen skrivet 18 oktober 2013, 20:02:27
Tyvärr, det är kört. Man kan inte få fram flödet.












































































Men snart kommer inläggen som motbevisar mig och berättar hur ;)
Titel: SV: Beräkna COP?
Skrivet av: bopakoster skrivet 18 oktober 2013, 20:07:06
Tyvärr, det är kört. Man kan inte få fram flödet.
Men snart kommer inläggen som motbevisar mig och berättar hur ;)
Så här då?
Du kan gå "bakvägen".
Kör VP på elpatron som du vet effekten på. Mät tempskillnad på VB fram och retur.
Du kan du få ett ungefärvärde på flödet med ekvationen P=flöde x ( :dt:VBf-VBr) Det blir inte så exakt pga mätfel både på temp och effekt. Enda(?) sättet att få rätt värde är väl annars med en flödesmätare i VB kretsen. När du känner till flöde och tempdiff kan du beräkna levererad effekt och dividera med inmatad effekt som du kan mäta på VPns ingångsmatning och få ett COP som inkluderar cirkulationspumparnas effektförbrukning. (det brukar inte ingå i VP tillverkarnas uppgifter)
Titel: SV: Beräkna COP?
Skrivet av: Per Lu skrivet 18 oktober 2013, 22:30:28
"Bakvägen"-beräkningen ovan kan förbättras om man har en elmätare till VPn. så att man kan se den "exakta" förbrukningen på elpatronerna.

Det finns ganska många beskrivningar i detta forum om denna fråga. Förslagsvis söker du på "beräkna cop" eller liknande.

Jag har försökt göra denna beräkning på min gamla IVT Greenline C7 och är väl inte speciellt  säker på att resultatet blev "riktigt". Ändå har jag elmätare till VPn och loggar temperaturerna med mycket högre noggrannhet än VPns standard temperaturgivare kan visa.

Per L